1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.303
    Благодарности:
    22.347

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.303
    Благодарности:
    22.347
    Адрес:
    Минск
    Вы в этом уверены?
     
  2. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    890

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    890
    Адрес:
    Чебоксары
    25 труба в отверстие от бура 25 идёт прямо трудно, придётся забивать молотком и не факт что выдержит такое обращение. Поищите буры увеличенного диаметра в районе 30мм - у вас легкие материалы и обычный бытовой перф должен справиться не намотав вас и не размотав себе муфту
     
  3. Ol228
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965

    Ol228

    Живу здесь

    Ol228

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Москва
    На Рутьюбе есть видео. ПНД от газовой горелки зажигается как стружка, и горит. ПВХ плавится но не возгорает. Ну так то для моих условий подходит (гильза в стене под кабель), это я уже перестраховываюсь.
     
  4. Ol228
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965

    Ol228

    Живу здесь

    Ol228

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Москва
    Извиняюсь, но 30 это явно перебор, есть 26 мм хотя бы. Этого уж точно должно быть достаточно, я не особо хочу оставлять лишний зазор между гильзой (ПВХ или ПНД как я думал изначально) и отверстием в стене. Зачем оно надо? Ну если только надо, потому что не влезет.

    Перф 4,2 кДж, он конечно с любым отверстием справится, в любом материале, проверено на самых "конкритных" (бетонных, в переводе) материалах, только успевай удерживать. У меня были сомнения насчет кривой ПНД (они в бухтах и не бывают прямыми, в том числе отрезками), а прямую профтрубу без изгиба я обязан загнать и в 25 мм отверстие. Так думаю.

    Ну если будут мнения, что нужно 26 мм, ну прислушаюсь. Но 30 тут куда?
     
  5. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    890

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    890
    Адрес:
    Чебоксары
    У бура 25мм - гарантированное ровное отверстие будет в районе 23мм. Изза того что бур бьёт при работе в стороны, там получаются ямы и выступы от оси, которые вроде 25мм по отдельности но в целом диаметр отверстия меньше чем диаметр напаек бура.

    с внешним диаметром 25мм стальную трубу (рейлинг от гардеробной системы) мне в отверстие от 25мм бура приходится забивать кувалдочкой даже при тщательной прочистке. Пластик конечно полегче идёт за счет способности деформироваться, но пару раз приходилось и его пересверливать заново когда застрял в бетоне или кирпиче

    Но у вас если газобетон, то должно и так выйти, тем более вы говорите что запенивать не хотите
     
  6. Ol228
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965

    Ol228

    Живу здесь

    Ol228

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Москва
    Интересное наблюдение. Спасибо за опыт.
     
  7. mana76
    Регистрация:
    19.11.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    18

    mana76

    Участник

    mana76

    Участник

    Регистрация:
    19.11.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    18
    Резьбе не шпильке я не доверяю. Лучше взять длинный болт.
     
  8. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    890

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    890
    Адрес:
    Чебоксары
    На монтажную площадку под газовый пистолет, оптимально какие стяжки брать ? Нормальные всё дороже и дороже, приходится экономить уменьшая размеры, длину и ширину. Пучки по 5 штук если что не вешаю, максимум 2
     
  9. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.532
    Благодарности:
    3.417

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.532
    Благодарности:
    3.417
    Адрес:
    Краснодар
    А какая разница? Посчитайте, сколько грамм приходится на одну стяжку даже в пучке из 10 кабелей.

    И даже это не даёт адекватного представления, потому что проводка фактически держится на стенах, стяжки только немного поддерживают. Срежьте хоть 4 штуки подряд — ничего страшного не произойдет, пучок лишь чуть провиснет.

    Что вы называете нормальными?

    Абсолютно зря, у вас дикий перерасход площадок, стяжек и гвоздей
     
    Последнее редактирование: 11.11.24
  10. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    890

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    890
    Адрес:
    Чебоксары
    ну 2 кило (2м * 5шт * 200г/метр) приходится на одну стяжку в среднем, при прокладке пучка из 5шт когда кабели на полу валяются.

    разрывная нагрузка у 4,8мм ну килограммов 20, запас вроде в десяток раз, но...
     
  11. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.532
    Благодарности:
    3.417

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.532
    Благодарности:
    3.417
    Адрес:
    Краснодар
    У вас стяжки прибиваются через 2 метра? Ого, ппц. :ogo:
     
  12. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    890

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    890
    Адрес:
    Чебоксары
    это герметично запаянные хотя-бы для мягкости, стабильные главное по партиям. Дкс закончились с европы, теперь китай - не жалуюсь пока, за два года ни единой порваной. хотя на смонтированных старых хомутах замок при попытке перекусить его кусачкам - разлетается как шрапнель.

    сейчас заказал вайдмюллеров по скидке, квартир на 10 хватит если нормальные. Кину партию для пробы на батарею, посмотрю как сиьно стареют
     
  13. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    890

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    890
    Адрес:
    Чебоксары
    это нагрузка на крайнюю стяжку при пучке из 5 кабелей 3*2,5, висящих вертикально вниз.
     
  14. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.532
    Благодарности:
    3.417

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.532
    Благодарности:
    3.417
    Адрес:
    Краснодар
    Ну они же так не висят. Это бывает только при прокладке, потом всё фиксируется. Вам мало десятикратного запаса прочности при прокладке? :aga:

    И прекрасно. Всегда были жестким неприятным говном. Хотя функцию свою выполняют, жаловаться не на что.
     
  15. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    890

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    890
    Адрес:
    Чебоксары
    Я прямому монтажу еще не вполне доверяю, менее 2 лет начал. Оконечные и промежуточные отводы на светильниках по прежнему прихватываю перфополосой на дюбеле

    По стяжкам не помню конечно чтобы 4 и 5мм рвались именно после затяжки под весом висящих до пола кабелей, обычно гвоздь внезапно вылетал из потолка или замок стяжки лопался в процессе.

    Однажды было правда, не касаемо стяжек или гвоздей - монтировали площадки прямо по мягким полистирольным плиткам, они дико изгибались и процессе монтажа начинали ломаться

    ДКС хотябы проверенные, а тестировать на своей шкуре десятки и сотни новых "брендов" не хочется
     
Статус темы: