Помогаем новичку дельными советами по септику - 2

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.

  1. АльфредПетрович
    Регистрация:
    08.07.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    АльфредПетрович

    Участник

    Регистрация:
    08.07.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Спасибо за коментарии

    По этому пункту я как то даже и не сомневался.

    Если не составит труда, помогите разобраться, что Вы имели в виду под герметизацией.

    Моя первая интерпретация – если септик в моей схеме это два колодца, а ФК так сказать, сам по себе, но в составе очистного сооружения то следует тщательно герметизировать оба колодца. И из второго колодца выкачивать с уровня прелива в скажем так, в поля фильтрации то есть наружу. (То есть вообще без ФК)

    Вторая интерпретация – Вместо ФК монтируем еже один колодец с дном, в который через перелив поступает жидкость из первых двух (так сказать третья ступень для отстоя) все это также герметизируем, и уже из третьего колодца делаем, тоже, что и в первом варианте.
     
  2. lego123
    Регистрация:
    27.12.20
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    121

    lego123

    Живу здесь

    lego123

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.20
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    121
    Грибок в поле, шоб кислород туды шёл
    Ага, я уже принял одно решение...
     
  3. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.701
    Благодарности:
    17.837

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.701
    Благодарности:
    17.837
    Адрес:
    Москва
    При высоком УГВ кольца пропускают воду. Самое слабое место это стыки/швы и дно.
    Какая схема септика и ФК или поля?
     
  4. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.701
    Благодарности:
    17.837

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.701
    Благодарности:
    17.837
    Адрес:
    Москва
    Такой грибок нужен.
     
  5. АльфредПетрович
    Регистрация:
    08.07.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    АльфредПетрович

    Участник

    Регистрация:
    08.07.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Простите, я Ваш ответ выдернул из контекста
    Из этого поста https://www.forumhouse.ru/posts/32632461/
    И Ваших ответов https://www.forumhouse.ru/posts/32633286/

    Поясню свой вопрос - про герметиацию стыков и дна я понял. Но после Вашего справедливого замечания "При таких грунтах и УГВ, ФК работать не будет" допустил крамольную мысль, что есть варианты и без ФК. По этому возник вопрос о предмете герметизации.

    О фильтационном поле я пока не готов обсуждать, надо собрать информацию.
    С уважением, извините за сумбурность.
     
  6. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.701
    Благодарности:
    17.837

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.701
    Благодарности:
    17.837
    Адрес:
    Москва
    Пишите яснее, а то получается схема с ФК и полем, приходится фантазировать. А ближе к полуночи, только одни фантазии... :|:
     
  7. lego123
    Регистрация:
    27.12.20
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    121

    lego123

    Живу здесь

    lego123

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.20
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    121
    А вонь из него будет?
    Есть ли смысл, если щебень завернут в геотекстиль?
     
  8. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.947
    Благодарности:
    1.769

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.947
    Благодарности:
    1.769
    Адрес:
    Московская область
     
  9. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    65

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Добрый день, разъясните пожалуйста некоторые пункты из ГОСТа

    Суммарный объем отстойной и иловой частей септика вне зависимости от расхода сточных вод должен быть не менее 2,4 м3.
    ...
    В двухкамерном септике это объем обеих камер, что такое отстойная и иловая часть ?

    Примечание - Расчетные рабочие объемы септиков следует принимать исходя из условия их очистки не менее одного раза в год.
    ...
    Что это значит ?

    5.4.5 В зависимости от расхода сточных вод следует принимать:
    - однокамерные септики - при расходе сточных вод не более 1 м3/сут;
    - двухкамерные - не более 10 м3/сут;
    - трехкамерные - свыше 10 м3/сут.
    ...
    Здесь считается суточный или трехкратный объем ?

    5.4.17 Размеры септиков следует определять гидравлическим расчетом из условий выпадения из сточных вод взвешенных веществ и их накопления. При этом рабочая глубина септика, равная расстоянию от уровня сточной воды в септике до его дна, должна быть не менее 1,2 м, а ширина - 0,75 м (или диаметр 1 м - для круглых в плане септиков). Наибольшая рабочая глубина сточных вод в септике не должна превышать 2,5 м
    ...
    Отсюда следует, что из бетонных колец, диаметром 1 м не сделаешь однокамерный септик, так как его объем получится 1.96 м3 при минимальных 2.4 м3 ? И чем подкрепляется этот минимальный объем, если допустим я проживаю один и мне всего надо где-то 0.6 м3 ?

    И тогда получается если я буду делать септик прямоугольного сечения, а не из бетонных колец, то мне будет достаточно 1.5м глубиной, 1м шириной и 2м длиной, при проживании 4 человек и расходе 800л в сутки ? При этом нужно делать уклон дна септика ?

    Спасибо !
     
    Последнее редактирование: 03.05.24
  10. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.701
    Благодарности:
    17.837

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.701
    Благодарности:
    17.837
    Адрес:
    Москва
    В этот грибок входит воздух и на крыше через фановый стояк выходит.
    Да.
    Объем первой камеры ниже трубы + объем второй камеры ниже трубы равно или больше 2,4 куба.
    Отстойная часть - изначальный рабочий объем септика, объем жидкости.
    Иловая часть - осадок на дне. От одного человека в год накапливается 40-70 л. осадка и отстойная часть уменьшается.
    Допустим через год накопилось 0,2 куба осадка. Значит от отстойной части 2,4 куба осталось только 2,2 куба.
    Суточный расход/слив.
    Каких размеров сделаете септик объемом 0,6 куба, при этом не нарушив минимальную глубину, ширину и длину?
    Да, можно сделать длину 0.5 м. и сток как попадет в септик, так из него и вытечет.
    1,5 м. глубина ниже трубы или общая глубина септика?
    Нет.
     
  11. former52
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    1.109

    former52

    Живу здесь

    former52

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Дзержинск
    Да, суммарный рабочий объем всех камер. "Отстойная часть" заполненная жидкостью, "иловая часть" - заполненная осадком. Короче, просто делаем объем от дна до поверхности жидкости не менее 2.4 м3.

    Вероятно, если откачивать реже, чем раз в год, то расчеты по этой методике будут давать не совсем точные результаты. Но вообще по опыту обычно за год не набирается столько осадка, чтобы его откачивать.

    Суточный. "м3/сут" - это сколько кубометров в сутки.

    Да. Из полутораметровых - получается.

    Расчетная методика базируется на обобщении опыта использования подобных сооружений. Обоснований значений в ГОСТе нет, и при проектировании обоснования не важны. Но если очень интересно, можете спросить автора методики, он есть на форуме (ARatnikov)

    Да. Но глубину надо считать не по полному объему бетонной коробки, а по объему, заполненному жидкостью.

    Не нужно.
     
  12. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    65

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Рабочий объем, хотя по правилам можно даже не менее 1.2м.
    А вообще на практике рассматривался септик низкой глубины, может встречался опыт использования, вроде всё по правилам, и глубина и общий объем, и всё равно сомнения, не будет ли захватываться часть ила в выходное отверстие, с другой стороны в септике из колец расстояние между входным и выходным патрубком вообще маленькое, наверное в горизонтальном септике стоит рассматривать обязательное устройство перегородки, или без неё будет работать, есть в правилах уточнения ?
    И ещё нашёл видео , про устройство подземного фильтрующего устройства с помощью тоннелей Тритон 400, а можно даже использовать чугунные ванны, подскажите пожалуйста как это работает, на какую глубину их погружают, как подобрать необходимый объем или площадь и тд, есть какая то инструкция или описание в правилах, получается в фильтрующем устройстве не обязателен объем для накопления стоков, самое главное много ли минусов данного устройства или наоборот ?
    Спасибо !
     
    Последнее редактирование: 04.05.24
  13. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.701
    Благодарности:
    17.837

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.701
    Благодарности:
    17.837
    Адрес:
    Москва
    Тогда рабочий объем 3 куба. даже с маленьким запасом.
    Стараюсь сомнительные конструкции не устанавливать.
    Поэтому есть рекомендации по объему и размерам.
    Септик на три куба допускается однокамерным. Но я бы сделал двухкамерным, где первая/приемная камера 2/3 от общего объема и вторая камера 1/3 от объема.
    Главное сделайте правильный вход, выход и перелив в перегородке.
    СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
    5.4.7 и далее
    до 5.4.16
     
  14. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    65

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    0.4Н это от поверхности стоков, я правильно понимаю ?
     
  15. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.701
    Благодарности:
    17.837

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.701
    Благодарности:
    17.837
    Адрес:
    Москва
    Да правильно.
    /Тоннели, инфильтраторы, ванны, пластиковые поддоны выполняют роль опалубки, чтоб между щебнем и грунтом проходил воздух.
    Зависит от грунтов, рельефа. УГВ и т. д.
    Как правильно сделать тест на впитываемость воды грунтом?
    Еще несколько полезных ссылок найдете в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/25671577/
    Тот же СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 графа 5.5
    Главное площадь соприкосновения стоков с грунтом. К объему не привязывайтесь, при правильном подходе объем получается с запасом. Считайте площадь и главное делайте горизонтальное дно, чтоб стоки растекались по всей площади, а не стекали в один угол.
    Если сделаете правильно, поле прослужит несколько десятков лет. Если на глаз и как-нибудь, то через пару лет заилится и перестанет пропускать/впитывать стоки.