F Давайте подытожим ... часть 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. iBesher
    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763

    iBesher

    Живу здесь

    iBesher

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763
    Какое тепло летом? О чем ты? 6 лет наблюдений за счетчиком по моему достаточно. Я ещё в первый год сделал вывод, что ГТН не пляшет, от слова совсем. Это модно, вполне допустимо где нет газа и высокий тариф на электричество.
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Может Миша ответит?
    Немного поменьше, немного не ВТН, немного дешевле?

    Не проще добавить в вашу ПВУ обычный инверторный сплит, и не мучать мозг ?

    Вся беда ВТН у нас, что разницы с обычным сплитом нет. И тот, и другой, требует альтернативы.
    Какая разница, когда он встанет? При -7, -15 или -25?
    Первые два значения - доступны обычному сплиту.
     
  3. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.535
    Благодарности:
    93.502

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.535
    Благодарности:
    93.502
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Я наверное, не буду спрашивать, за какие такие заслуги, Михаил вам предлагал за немного меньшую цену купить внешний блок. Чтобы не обидеть случайно. Вдруг, вы служили раньше вместе, или родственниками являетесь. :aga::aga::aga:
     
  4. iBesher
    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763

    iBesher

    Живу здесь

    iBesher

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763
    Какая странная математика... сколько классов образования? Зачем мне 9 кВт тынов если у меня котёл на 3кВт и спокойно справляется? Ты построил говнодом видимо, раз у тебя надо столько тепла.
     
  5. iBesher
    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763

    iBesher

    Живу здесь

    iBesher

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763
    Читаем по буквам. Внешний блок меньшей мощности, чем серийный... у них минималка потреблением 2.2кВт а мне смысла нет такой ставить.
    Когда не умеешь ни думать ни считать, остаётся только писать гадости всякие... причём опираясь на личный опыт. Вспоминается как ты получил свой ТН?
     
  6. iBesher
    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763

    iBesher

    Живу здесь

    iBesher

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763
    Не проще. Каналов воздуховодов не хватает. Раскурочивать стены особого желания не возникает, поэтому повесил сплиты традиционно, на стену, инвенторные.
    Разница не важна, но есть понятие комфорт. От сплита есть шум. Да и я не собираюсь покупать ВТН, если уж на то пошло. Пока не вижу смысла совсем. Как говорит Дима, платёжка устраивает.
     
  7. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    А что на это скажет начальник транспортного цеха?
    Покупаем 6кВт, а по факту имеем 9 кВт. Ну тогда на 3 кВт купим.
     
  8. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Все же мне стало интересно, что там за погодные условия такие суровые в Стерлитамаке.
    http://www.pogodaiklimat.ru/history/28825.htm
    Может чего не понимаю? 12 месяцев. 3 месяца лето, из них 1 месяц надо греться. 3 месяца ТН пашет при минусах на улице и средняя т-ра улицы за последние 10 лет около минус 15.
    Итого 12-3 = 9 - 2 = 7 месяцев отопления в плюсовой т-ре. Да там любой кондер старт стопный себя окупит по отоплению за 1 сезон.
     
  9. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.535
    Благодарности:
    93.502

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.535
    Благодарности:
    93.502
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    А если необходимо получить 12 кВт? Недостающие 3 кВт добираем ТЭНом. Это я к стоимости оборудования для отопления дома. То есть, не абстрактные ТН сравнивать, а дом, с двумя ТН, воздушным и ГЕО
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    7.098

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    7.098
    Адрес:
    Таганрог
  11. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Тут много владельцев ТН?
    Есть у кого ГТН и электрокотел в резерве?
    А есть такие, у кого газовый котел и электрокотел резервный?
     
  12. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.398
    Благодарности:
    3.399

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.398
    Благодарности:
    3.399
    Адрес:
    Новочеркасск
    Лёха ну опять пошла еврейская математика! ;) :) ;) Держи себя в руках! ;) :) ;) А то рэбе уже едет в Стерлитамак! ;) :) ;) :)
     
  13. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.535
    Благодарности:
    93.502

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.535
    Благодарности:
    93.502
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    То есть, аргументы закончились? А когда нечего возразить по делу, переходим, переходим, ну, вообщем понятно, к чему переходим.
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так и есть. Абсолютно все мои трехфазные поделки, легко выдаю 150% от номинальной мощности.
    3.5квт, выдаст 5.
    Другое дело, что больше половины, приоритет тишина. Тут упираюсь в мощность привода или доступное напряжение.
    А ты разве не знал, что инвертор может дать больше паспорта?
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это средняя температура, если пасмурно, так и будет.
    Когда солнечно, день/ночь может и 20К прилететь, обычно 8-10К
    Моря рядом нет.
    Морковку оближет, твой ВТН в радиусе 30 км от Стерлитамака.
    Разве что очередной бюджетный распил - тут я не при делах.
    Формула, должно хватить всем, это без меня.
     
Статус темы:
Закрыта.