1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

"Пучит" плитку, помогите разобраться

Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Элла_Курбатова, 30.11.21.

  1. Rfg91
    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    110

    Rfg91

    Живу здесь

    Rfg91

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Сиверская
    Используйте эластичный клей, типа Кнауф Флекс

    Но я клеил на ГВЛ, про ЦСП ничего сказать не могу.
     
  2. Элла_Курбатова
    Регистрация:
    23.02.19
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    93

    Элла_Курбатова

    Живу здесь

    Элла_Курбатова

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.19
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    93
    Да, спасибо. Читаю, ищу, заодно и вопрос решила задать.
    но честно сказать не понимаю о какой влаге может быть речь, если в доме ещё толком и не жили, а уже все отвалилось. Я понимаю если б там душ принимали, там партбилет стоял и прочее … но тут ещё до этого не дошло. Если конечно только цсп не пучит просто от самой влажности в воздухе
     
  3. Элла_Курбатова
    Регистрация:
    23.02.19
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    93

    Элла_Курбатова

    Живу здесь

    Элла_Курбатова

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.19
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    93
    А ещё не пойму как влага может попасть в цсп которое лежит под наливным полом ? (поймите правильно, я не бракую ваш ответ, я просто искренне пытаюсь понять)
     
  4. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.778
    Благодарности:
    6.115

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.778
    Благодарности:
    6.115
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы же сами пишете:
    Это может быть результатом конденсации влаги из воздуха (на нижней части пластины), или затеканием по микротрещинам сверху...

    Вот тема про плитку по лагам: https://www.forumhouse.ru/threads/238896/

    У меня в хозпостройке под плитку уложены два листа асбеста 10мм, склеенные между собой плиточным клеем. Но плитку сверху - пока не делал, так что не могу сказать: хорошо оно держит, или не очень...
     
  5. Элла_Курбатова
    Регистрация:
    23.02.19
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    93

    Элла_Курбатова

    Живу здесь

    Элла_Курбатова

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.19
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    93
    Спасибо !
     
  6. ОлегRS
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    1.024

    ОлегRS

    Живу здесь

    ОлегRS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    1.024
    Полы по лагам - это подвижное основание, плюс теплый пол будет усугублять, поэтому нужно делать плавающие полы не привязанные к стенам. Оставили 1см для цсп, это хорошо, нужно оставить и для плитки хотя бы 5-7 мм, а может и 1см, а забить этот шов силиконовым герметиком, например Kiilto (есть разных цветов в продаже) На ЦСП используете готовую обмазочную гидроизоляцию, например от Вебер она продается в ведрах серого и розового цвета, клей для плитки нужен с характеристикой S1 (эластичность), например Вебер Ультра Фикс. От теплого пола лучше наверно отказаться...
     
  7. Элла_Курбатова
    Регистрация:
    23.02.19
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    93

    Элла_Курбатова

    Живу здесь

    Элла_Курбатова

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.19
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    93
    Спасибо за информацию! Но от тёплого пола не готовы отказаться. Может тогда цсп заменить на какой то другой материал ? Кнауф пол советовали… аквапанели … может что то ещё что хорошо дружит с тёплым полом и полами по лагам ?
    И простите за глупый вопрос, плавающий пол это же когда полы и стены не соприкасаются? У нас стены из гипса внизу сантиметров на 5 не доходят до пола (но плиточник это расстояние зарегил пеной когда клал плитку первый раз). Так какие тогда у нас полы, плавающие или нет ?
     
  8. ОлегRS
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    1.024

    ОлегRS

    Живу здесь

    ОлегRS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    1.024
    Плавающий, значит не привязанный жестко к стенам. Вам нужны деформационные швы в местах примыкания к стенам, в виде герметика.
     
  9. Rfg91
    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    110

    Rfg91

    Живу здесь

    Rfg91

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Сиверская
    ЦСП менять не надо, лучше добавить слой чего-то вместо наливного пола, который у вас и отстал как я понял (я клеил плитку на влагостойкую гипсоволоконную плиту) это увеличит жесткость, почаще прокрутить саморезами, через 20-25 см, но пол по лагам будет в любом случае подвижным, хоть это и не заметно, клеить плитку на эластичный клей, в слой клея - маты теплого пола. Все получится)
     
  10. Мирза
    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    805

    Мирза

    Живу здесь

    Мирза

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    805
    Адрес:
    Москва,Чехов,Крюково
    Нужно было вместо ЦСП класть ацеитовый лист. Желательно 2 слоя 8мм в шахматном порядке. Дальше гидроизоляцию типа Флэхендихт или Vetonit мастика. А дальше уже стяжка, теплый пол и т. д. Кто бы что не говорил но ЦСП разбухает и возможно когда вы стяжку залили ЦСП впитало все в себя и так же во время укладки плитки впитало а потом начало пучить плитку.