Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.

  1. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    207

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Сегодня вечером произошёл глюк. Услтановлен датчик давления MLD-06. У насосов установлена блокировка при снижении давления в системе ниже 0,5 бар. Снизилось давление, пришло уведомление - замечательно. Но начался лютый теш: при попытке зайти в приложение вылетала куча уведомлений о блокировке, невозможно было закрыть или как-то зайти в настройки. Зашёл через комп а там 710! уведомллений о блокировке насоса. Ну заблокировался насос, появилось уведомление, но что за армагедец устроил ZONT? Со смартфона вообще ничего невозможно было сделать. Что это за тупойл алгоритм спама пользователя?
     
  2. Valter_LVV
    Регистрация:
    13.10.22
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0

    Valter_LVV

    Участник

    Valter_LVV

    Участник

    Регистрация:
    13.10.22
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Помогите пожалуйста, устал бороться с ZONT H2000+ Сперва были проблемы из-за длинны трассы, пропадали датчики темп. Отключил два дальних датчика, все стало работать. А две недели назад он вообще перестал видеть все датчики, вкл датчики контуров. Он может одуматься, все появляется, пара часов работает и потом опять гаснет. Пробовал менять блок питания, вкл от аккумулятора, вдруг наводка от сети, все без изменений. В тех поддержку из личного кабинета написал, три дня тишина.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2022-10-13-12-21-19-398_com.microline.zont.jpg
  3. МихаилВЗ
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    50

    МихаилВЗ

    Живу здесь

    МихаилВЗ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    зонт на эту тепу говорит очень понятные правила подключения датчиков на один шлейф. датчики друг от друга не менее, чем через 20 см, длина провода от датчика до шлейфа не более 70 см. длина шлейфа не более 100 метров. Если есть проблемы, то через резистор 4,7 кРм подтяжка на +5 вольт. Схемы у них приведены.
     
  4. Valter_LVV
    Регистрация:
    13.10.22
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0

    Valter_LVV

    Участник

    Valter_LVV

    Участник

    Регистрация:
    13.10.22
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0
    Так вот все условия выполнены, после того, как отключил дальние датчики, месяц он нормально работал. И тут последние недели такое. Кстати их совет пробовал про доп питание через резистор, было еще хуже. На Н2000 он итак на выходе стабильно дает 4в+, это мне кажется больше для младших моделей рекомендация.
     
  5. МихаилВЗ
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    50

    МихаилВЗ

    Живу здесь

    МихаилВЗ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    на форум е одном еще подсказали - влияют любые силовые линии и трансформаторы до полуметра. Рекомендовали брать кабель для систем сигнализации - в экране, и заземлять экран. Проход через силовую - строго перпендикулярно (ЭДС)
     
    Последнее редактирование: 13.10.22
  6. Valter_LVV
    Регистрация:
    13.10.22
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0

    Valter_LVV

    Участник

    Valter_LVV

    Участник

    Регистрация:
    13.10.22
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0
    Я это все знаю. Все давно проведено и зашито. Все работало и перестало.
     
  7. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    На самом деле, на достаточно больших объектах надо закладываться уже на NTC датчики, оставляя цифровым небольшую, некритичную и доступную для замены область. Если в старых зонтах (Н-2000+) проблема решалась расширением по модбас, то на новых этой возможности почти не осталось, и PROшка перешла в разряд хоть и навороченного, но ограниченного в применении прибора. Мы для больших и серьезных объектов уже давно перешли на ПЛК Segnetics...
     
  8. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    207

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @МикроЛайн, Здравствуйте.
    Вот такая вакханалия происходит если насос блокируется по порогу датчика давления.
    Zont.jpg
    Каждую секунду приходит уведомление по кажому насосу. В итоге тысячи уведомлений. Какой-то странный алгоритм опроса. Зачем каждую секунду выдавать уведомление о блокировке? Один раз уведомление пришло и до восстановления давления.
     
  9. SnowLake
    Регистрация:
    22.11.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    SnowLake

    Участник

    SnowLake

    Участник

    Регистрация:
    22.11.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    ЛенОбл
    Добрый день!

    @МикроЛайн, подскажите, пожалуйста, будет работать данный датчик уровня (описание протокола во вложении) с H2000+PRO по интерфейсу RS485? Думаю многим был бы интересен бесконтактный датчик уровня жидкости.
     

    Вложения:

  10. SnowLake
    Регистрация:
    22.11.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    SnowLake

    Участник

    SnowLake

    Участник

    Регистрация:
    22.11.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    ЛенОбл
    Постройте график давления, и будет понятнее, из-за чего прилетает куча сообщений.
     
  11. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    207

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Датчик сошёл с ума. Давление в системе не упало.
     
  12. evgeny_
    Регистрация:
    22.03.09
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    1.320

    evgeny_

    новичок

    evgeny_

    новичок

    Регистрация:
    22.03.09
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    1.320
    Адрес:
    Москва
    Принимайте новенького) ZONT H2000+ pro установил 3 недели назад. Работает с котлом Viessmann Vitopend 100-W по цифровой шине. ИБП со стабилизацией напряжения подключен и к Зонту и к котлу. Сегодня вылетела ошибка "Потеря связи с внешним устройством Блок расширения", я так понимаю это речь про встроенный универсальный адаптер цифровой шины, и следом ошибка про потерю связи с котлом. Котел был активен, нормально работал и никаких ошибок не было на нем. При этом обратил внимание, что датчик давления Зонта MLD-06 показывает давление 0. Давление в системе было в норме по обычному манометру. Перегрузил Зонт через меню - не помогло. По прежнему и котел в ошибке и давление 0. Перегрузил котел по питанию - всё заработало. Что странно, так как проблема была вероятнее всего была в Зонте, так как одновременно пропала связь и с котлом и с датчиком давления. Вопрос: у Зонта перезагрузка через меню и по питанию отличаются? Помогла бы перезагрузка не через меню, а по питанию Зонта?
     
  13. evgeny_
    Регистрация:
    22.03.09
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    1.320

    evgeny_

    новичок

    evgeny_

    новичок

    Регистрация:
    22.03.09
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    1.320
    Адрес:
    Москва
  14. SnowLake
    Регистрация:
    22.11.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    SnowLake

    Участник

    SnowLake

    Участник

    Регистрация:
    22.11.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    ЛенОбл
    Похоже это врожденная проблема H2000+PRO. У меня он больше месяца стоял без подключения к устройствам. Только датчики NTC и 1-Wire. Периодически вылетали сообщения о потере связи с датчиком NTC. Подключены без удлинения к разъёмам контроллера. Подключил ZE88 метровым проводом. И о нем пошли сообщения. Подключил котлы, аналогично. С котлом фатально. Лечится перезагрузкой. Вроде софтовой хватает. Полторы недели каскад работает в режиме День/ночь. Ощущения неоднозначные.
     
  15. sarlen
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619

    sarlen

    Живу здесь

    sarlen

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Саратов
    Прошивка крайняя?