    Коллеги, помогите советом.
    Имеется ZONT H-2000+ (не про) и два модуля расширения ZЕ-66Е подключенные к головному модуля по K-line, т. е. всего три блока.
    Как правильно сделать резервирование питания (подключить АКБ)?
    Ничего толкового на эту тему пока не нашел.
    Здесь https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=158&module=files на странице 133 резервируется питание только основного модуля, а блок расширения и подключенные к нему датчики (красный овал на схеме) судя по схеме подключения (красная стрелка) останутся без питания при отключении 220 В.
    ZONT-АКБ.gif
    Варианты, которые я пока вижу:
    - поставить один "сторонний" ИБП и от него питать и "головной" зонт и модули расширения (не очень нравится - не видно напряжения на АКБ стороннего ИБП и факта отключения сети)
    - поставить по АКБ на каждый модуль, т. е. 3 АКБ, каждая подключена на соответствующие клеммы модулей (перебор с количеством АКБ)
    - соединить все выходы на АКБ между собой и поставить одну АКБ (не понятно насколько нормально в этом случае будет работать схема заряда АКБ)

    PS к модулям расширения у меня подключены в том числе и цифровые датчики (температура, давление) и задействованы практически все выходы и ОК и релейные, часть коммутируемых нагрузок работает на автономном питании (тот же "аквастоп" с 12 вольтовым приводом, и зонтовскими радиоканальными датчиками протечки и пр.) - т. е "обесточивать" модули расширения и сохранять питание только головного модуля для меня не вариант.
     
  2. evgeny_
    Регистрация:
    22.03.09
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    1.320

    evgeny_

    новичок

    evgeny_

    новичок

    Регистрация:
    22.03.09
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    1.320
    Адрес:
    Москва
    Сегодня Зонт опять приболел. Теперь уже точно понятно что проблема в нем. Отвалился котел, несколько датчиков температуры, датчик давления. При этом котел на момент ошибки был неактивен и последний раз Зонт включал его за 15 часов до этой ошибки (не было потребности в отоплении). Перегрузка Зонта через меню не помогла. Только перегрузка Зонта по питанию решила проблему. Так как Зонт установлен на даче непостоянного проживания, то изначально были установлены сторонние модули удаленного управления 220в для удаленной перегрузки Зонта и котла. Соотвественно, внутренний ИБП Зонта был отключен. Зонт и котел запитаны от стороннего ИБП. Удалось решить проблему без приезда на дачу. Но надежность устройства не радует (. Посмотрим, как будет вести себя второй Зонт на складе, но там котел подключен через релейное управление. Да и котел там работает 2-4 недели в году в межсезонье, остальное время отопление центральное, зонт просто вкл-выкл насосы, вентиляторы ВО.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2022-10-25 в 02.48.03.png
    Последнее редактирование: 25.10.22
  3. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.379
    Благодарности:
    3.487

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.379
    Благодарности:
    3.487
    Адрес:
    Москва
    Имхо, надо ставить одну АКБ на все со своей зарядкой. Зонт покажет напряжение АКБ. А сеть можно мониторить через адаптер OWA, сразу видеть вольты, хоть по всем трем фазам.
     
  4. vag-LO
    Регистрация:
    09.11.21
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    33

    vag-LO

    Участник

    vag-LO

    Участник

    Регистрация:
    09.11.21
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    33
    У меня на объекте установлено четыре трехфазных анализатора сети показывающих все параметры трехфазной сети в четырех различных "ветках" питания (ввод, за стабилизатором, котельная, аварийный 3-х фазный генератор) и параметры сети я вижу... Проблема в том, что все эти приборы подключены к ZONTу по modBus, который также требует резервирования питания.
    Формально, можно поставить промежуточное реле на 220 вольт и его контакты использовать зонтом как индикатор "аварийное питание" для SMS информирования. Так у меня сделано для контроля питания и аварии (переполнение) септика.
    Я сейчас получаю SMS при каждом отключении и восстановлении питания - для меня это очень удобно.
    Вопрос все же актуальный - как правильно обеспечить резервирование ЗОНТа и его модулей расширения.
    Предложенный вами вариант вполне имеет право на жизнь, но есть ли еще "более другие" варианты без привлечения внешних дополнительных устройств? Ведь разработчики ЗОНТа предусмотрели резервирование и наверняка и учли ситуацию с резервированием модулей расширения.

    PS у данного ЗОНТА у меня установлено 17 проводных цифровых датчиков, 27 беспроводных (родные зонтовские на МЛ-590 с питанием от H2000+), около 30 (релейных и ОК) исполнительных устройств + котел управляемый по eBus + панель управления (бесполезная и опасная игрушка) ... И весь этот "самолет" хотелось бы обеспечить нормальный правильным бесперебойным питанием.
    Количество радиодатчиков планируется немного расширить, но у зонта совсем туго с памятью.
     
  5. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.379
    Благодарности:
    3.487

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.379
    Благодарности:
    3.487
    Адрес:
    Москва
    Я бы поставил обычный UPS для котла и анализаторов и чтото типа БИРП для всего остального.
     
  6. vag-LO
    Регистрация:
    09.11.21
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    33

    vag-LO

    Участник

    vag-LO

    Участник

    Регистрация:
    09.11.21
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    33
    У меня элетрокотел на 12 кВт - UPS для него несколько не рационален. На этот случай на объекте предусмотрен АВР от трехфазного 20-ти киловаттного генератора.
    Для анализаторов силовой сети и сетевой инфраструктуры (WAN = оптика и мобильный интернет + LAN + wifi + камеры + рекодер) у меня стоит APCишный ИБП).
    Отвод от этого ИБП в сторону ZONTfа у меня не предусмотрен. Подразумевалось (и пока используется) его внутренние возможности по резервированию. И как показала практика, зонт очень долго работает на 7 Ач АКБ - ощутимо дольше чем UPS (понятно, что можно расширить его "емкость" внешними АКБ, но я этого не планировал.
    В наличии у меня есть бастионовские источники резервного питания на 12 В. В одном из них даже есть сухие контакты "переход на АКБ".
    Но пока для Зонта я около года пользую три АКБ по 7 Ач для трех модулей и вот решил "окультурить" это вариант поскольку делал все это как временное решение (АКБ в открытом виде просто стоят на выносках на электро щитке, на котле и на подоконнике :))
    Хочу свести это все в наиболее стабильное/правильное решение и установить бокс (ы) для АКБ чтобы придать этому "человеческий" вид.
    Если допустимо объединить выходы на АКБ от трех модулей и поставить вместо трех АКБ один более емкий, например на 19 Ач, то мне это больше понравилось бы.
    Но вот как будут вести себя при этом модули - если там зарядный ток не ограничен и на одном из модулей напряжение будет чуть выше, то основной зарядный ток пойдет именно через него и чем это закончится для модуля - не понятно. Экспериментировать особо не хочется, а с учетом того что H2000+ ушел с прилавков, то и опасно. Один H2000+ у меня в резерве есть (на случай оперативной замены и пр.), а вот модулей расширения запасных у меня нет, а новые, те что Pro, если я правильно понимаю, несовместимы с не Pro ..
     
  7. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.379
    Благодарности:
    3.487

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.379
    Благодарности:
    3.487
    Адрес:
    Москва
    Большой аккум заряжаем своей зарядкой, тем же бастионом и все от него питаем, не?
     
  8. v2step
    Регистрация:
    24.04.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    v2step

    Участник

    v2step

    Участник

    Регистрация:
    24.04.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Контроллер H700+ pro через универсальный адаптер цифровой шины подключил к котлу Buderus. управлять отоплением получается. Но управлять контуром ГВС не могу, температура с датчика ГВС от котла не получена контроллером. Датчик на внешнем бойлере, котел его видит автономно, а с Zontом не работает. Пробовал в настройках адаптера и ставить и снимать крыж на "второй контур", на ГВС и ставил и снимал на "котел со встроенным теплообменником.." все равно показания температуры не получает, воду не греет. Что еще и где посмотреть, настроить?
     
  9. sarlen
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619

    sarlen

    Живу здесь

    sarlen

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Саратов
    Будерус не показывает температуру, но управляется. Просто настраиваете все, как будто датчик виден.
     
  10. v2step
    Регистрация:
    24.04.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    v2step

    Участник

    v2step

    Участник

    Регистрация:
    24.04.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Попробую еще раз. Но температуру теплоносителя он показывает нормально. два часа ждал когда начнет греть воду, по ощущениям температура упала меньше 30 гр. но на контур ГВС котел так и не переключился.
    есть ли смысл ставить резервный датчик из комплекта на линию ГВС и прописывать его в системе?
     
  11. sarlen
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619

    sarlen

    Живу здесь

    sarlen

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Саратов
    Года три уже работает.
    Screenshot_20221030-202431.png
     
  12. WalkmanUfa
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    WalkmanUfa

    Участник

    WalkmanUfa

    Участник

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уфа
    Доброго дня, форумчане.
    Принимайте новенького! В процессе стройки весной прикупил контролер H2000+ для управления отоплением и прочей автоматизацией/сигнализацией дома. Соблазнило наличие ассортимента модулей расширения в виду ZE-66, ZE-66E, ZRE-66. Удобно думал, появилась потребность - докупил модуль поставил.
    Так вот потребность появилась, а модули пропали. Микролайн ввел новую (PRO) серию и линейку модулей расширения для нее. Остался для 2000+ только ZRE-66. У которого нет универсальных входов и входов для цифровых датчиков и нет проводного соединения с контролером. На беспроводные датчики я еще согласен, а вот к управлению исполнительными устройствами по воздуху отношусь предвзято.

    В инструкциях упорно пишут что ZE-88, 44, 22 для контроллеров PRO серии.
    При этом ZRE-66 работает и с H2000+ и с PRO серией. Неужели настолько кардинально изменилась платформа, что эти модели нельзя поженить с обычным H2000+?

    Спросил у поддержки появятся ли ZE-66 вновь - в ответ тишина В списке снятых с производства на официальном сайте не числится. Однако в некоторых онлайн магазинах написано что снято с производства.

    Может Микролайн хоть тут прокомментирует ситуацию и чего ожидать?
    Может у кого опыт есть использования ZRE-66, как он по надежности связи?
    В некоторых магазинах еще есть в остатке ZE-66E, вот не знаю хватать его пока есть?

    Честно говоря ситуация непонятная. Почему два контролера топовых стоят одинаковых денег (разница в 300 рублей), при этом для одного зарезали линейку модулей расширения.
    Неужели H2000+ и без многообразия вариантов модулей расширения имеет такой же потенциал, что и H2000+ PRO?
     
  13. Kirill22
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    971

    Kirill22

    Живу здесь

    Kirill22

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    971
    Адрес:
    Россия
    Я на прошлой неделе поставил такой блок на проверку стабильности в гараже. Гараж находится на удалении 50 метров от радиомодуля и по прямой на пути находятся несколько строений. Неделю блок отработал без замечаний и не было потери связи, но уровень сигнала был на грани. В эту субботу блок потерял связь и больше не подключается, если выношу его на улицу, то сразу ловит сигнал. Подключал на внешней антенне. Купил неподумав два таких блока. Сейчас пришлось заказать ещё на пробу ZE-44, т. к. запасной кабель витой пары проброшен в это строение, но длина провода выходит 70 метров. Задал вопрос в техподдержку сколько блоков расширения можно повесить на один провод RS-485, пока молчат.
     
  14. sarlen
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619

    sarlen

    Живу здесь

    sarlen

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Саратов
    Снято с производства в связи с прекращением выпуска процессоров, которые там использовались. Пока есть возможность покупайте, кардинально ситуация меняется не будет. 2000+ новые расширения не поддерживает и не будет. Можно расширить с помощью модбас устройств, но там много ограничений.
     
  15. sarlen
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619

    sarlen

    Живу здесь

    sarlen

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Саратов
    2000 про поддерживает до трёх любых расширений. 2000+ ZE44 не поддерживает.