1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5

Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.

  1. gab51
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    1.567

    gab51

    Построил свой дом

    gab51

    Построил свой дом

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    Ярославль
    Создал каскад. Период ротации - 0. Газовый стоит первым, электро молчит.
    Но первый котел отключается каждые 20мин, пока теплоноситель не упадет ниже гистерезиса.
    20 мни стоит в параметре Задержка включения/отключения котла. Но в описании сказано что она влияет на работу ведомых котлов, а этот ведущий.
    Запрос на тепло идет постоянно.
    Где подкрутить что бы этих провалов не было?
     
  2. S_Andrey_Ved
    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31

    S_Andrey_Ved

    Живу здесь

    S_Andrey_Ved

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31
    Прибавь скорости насосу который забирает тепло с гидрострострелы потребителем.
     
  3. gab51
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    1.567

    gab51

    Построил свой дом

    gab51

    Построил свой дом

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    Ярославль
    Насос потребителя на максимуме. Ну котел же подстраивается под заданную температуру. Контур запрашивает 38, а котел и 30 может выдавать, он конденсатный.
     
  4. sarlen
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619

    sarlen

    Живу здесь

    sarlen

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Саратов
    Для резерва есть котловой режим, каскад это другое. У каскада нет приоритетного котла, любой может стать первым. А в режимах четко прописывается, кто есть кто.
     
  5. Вождь_Команчей
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    120

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Иркутская область
    @МикроЛайн, похоже Вы в этой теме чаще бываете - перепощу вопрос сюда, а то весной еще спрашивал в основной зонтовой - не ответили.
    Вопрос по Алисе, можно как нибудь пнуть яндексовцев :hello::hndshk:, чтоб по вопросу "какая температура в доме" Алиса сообщала температуру с датчика по умолчанию, а то она тупенькая - рассказывает о том, какая расчетная температура выставлена на зонте.
    Пример - дом выстыл по какой-то причине до 20, или наоборот перетоп камина до 28 и мне жарко - я задаю вопрос Алисе с целью уточнить, какая сейчас точная температура в доме, но в результате получаю "расчетная температура в доме - 24 градуса" :close::no:
    в API же есть данные всех датчиков, наверное это не сложно будет сделать?
     
    Последнее редактирование: 30.11.22
  6. Вождь_Команчей
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    120

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Иркутская область
    {хочется странного}

    Начну с того, что у меня уже 6 лет исправно трудится на электрокотле зонт Н1 (в релейке), но недавно только начал изучать возможности серии +...
    Ну и сразу же появился вопрос - а реализовывал ли кто на + и про схему основной-резевный котел, когда в роли основного выступает твердотопливный?
    добавляем в систему теплоаккумулятор, ставим электрокраны на контуры (ТА открытого типа, с водой, контуры СО входят в ТА теплосъемниками, с давлением)
    ну и логика - объявляем термодатчкик в ТА основным котлом, а в пару к нему добавляем в качестве резерва электрокотел. по идее, если ТА остынет - должен включиться резерв. перекрываем теплосъемник СО в ТА, чтоб не греть бочку и начинаем гонять теплоноситель по батареям. затопили ТТК - зонт решил что он наконец-то включил основной котел (молодец) и отключил резерв
    будет работать схема?
    обсудим?

    ЗЫ газа в нашем регионе для населения нет и в ближайший век не будет
     
    Последнее редактирование: 30.11.22
  7. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.379
    Благодарности:
    3.487

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.379
    Благодарности:
    3.487
    Адрес:
    Москва
    Интересная идея. Я бы собрал макет на столе - вместо ТА банка с горячей водой, вместо ЭК - лампочка и т. Д.
    Сразу будет видно что и как работает.
     
  8. Вождь_Команчей
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    120

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Иркутская область
    Да, самому нравится :aga: Но, чтоб проверить - надо сначала купить зонт плюсовой серии или хотя бы смарт 2 :)]
    H1 конечно надежная железяка, не подводил все эти годы, но уже хочется чего-то большего)
    да и десяти цифровых датчиков мне уже хронически не хватает)
     
    Последнее редактирование: 01.12.22
  9. МикроЛайн
    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    128

    МикроЛайн

    Живу здесь

    МикроЛайн

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Нижний Новгород
    К сожалению это так - пинать яндексовцев не нужно... это тема наших разработчиков... и увы не первоочередная... думаю в ближайшее время ни чего не изменится... в первую очередь потому что эти мало кто пользуется...
     
  10. Вождь_Команчей
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    120

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Иркутская область
    Жаль. логики в сегодняшнем ответе Алисы никакой...
     
  11. S_Andrey_Ved
    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31

    S_Andrey_Ved

    Живу здесь

    S_Andrey_Ved

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31
    Настроить можно практически все, даже если не получается в-прямую, то можно через сценарии. У меня стоит Н2000+ Про, 3 котла, работают по нетривиальному алгоритму: Один только днем, другой только ночью, третий на подмогу обоим если не справляются. Все порты контроллера заняты. На беспроводном блоке расширения работает автополив с датчиками дождя и влажности почвы. Система сигнализаций. В планах еще один беспроводной блок расширения для открываем двух уличных ворот и калиток с телефона а также управления уличным освещением. Настроить можно любой каприз.

    Соседу под твердотопливник делал аварийный сброс тепла в секцию батарей холодного гаража через сервопривод в случае когда температура теплоносителя улетает вверх и некуда девать тепло.
     
    Последнее редактирование: 01.12.22
  12. Вождь_Команчей
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    120

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Иркутская область
    Радует уже то, что я не совсем фигню придумал)
    а из трех котлов хоть один твердотопливный есть? у соседа - зонтом просто скидывается тепло или регулирование СО от твердотопливника тоже зонтом?
     
    Последнее редактирование: 01.12.22
  13. Kirill22
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    971

    Kirill22

    Живу здесь

    Kirill22

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    971
    Адрес:
    Россия
    У меня аналогичная задача и для этих целей куплено два блока ZRE-66. Подскажите пожалуйста какие датчики для этого использовали и если можно куда и как подключали?
     
  14. Вождь_Команчей
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    120

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Иркутская область
    Предположу что датчики подключены через OWA-1923/1924 - а они эмулируют цифровые, коих у 2000+про неограничено
     
  15. S_Andrey_Ved
    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31

    S_Andrey_Ved

    Живу здесь

    S_Andrey_Ved

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31
    Все Зонтом полностью регулируется.