1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5

Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.

  1. Kirill22
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    971

    Kirill22

    Живу здесь

    Kirill22

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    971
    Адрес:
    Россия
    Прошивка стоит 268. Проблему с датчиками пока не решал, нет свободного времени.
     
  2. Max64
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Max64

    Участник

    Max64

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Добрый день всем!
    Дом 2 этажа, первый этаж только ТП на двух коллекторах, второй этаж батареи. Отапливается второй дом год.
    Управляю СО - Н2000+. СО состоит из котла Buderus Logamax U072-35, радиодатчики, на 1м этаже весь ТП регулируется по воздуху одним датчиком в гостиной. И один датчик на 2м регулирует по воздуху батареи. Проводные DSxxxx шлейфом как в описании стоят в топочной на подающих трубах.
    На ТП подается теплоноситель через ESBE термостатический клапан и после него частотный мотор.
    Появилось желание поставить в помещениях термостаты красивые с экранами, чтоб можно было управлять с них температурой и наблюдать текущую температуру в помещениях.
    Я так понимаю у ZONTa нет таких термостатов? Я пока приколхозил с алиэкспресс термостат BEOK, подал на один из входов ZONTa, размыкает замыкает сухой контакт, но минус в том, что температуру в приложении ZONT при этом не вижу, надо все равно зонтовский датчик размещать.
    Есть более лучшее решение?
    Спасибо.
     
  3. S_Andrey_Ved
    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31

    S_Andrey_Ved

    Живу здесь

    S_Andrey_Ved

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31
    Ерунду какую-то нагородили... "на 1м этаже весь ТП регулируется по воздуху одним датчиком в гостиной" - это как? Как по одному датчику вы управляете теплыми полами поделенными на контуры? "На ТП подается теплоноситель через ESBE термостатический клапан и после него частотный мотор" - наверное имеется ввиду насосная группа теплых сполов? Что понимается под частотным мотором? Короче очередной колхоз по ходу... Дайте доступ к контроллеру для 7065213@gmail.com - посмотрю что там понастроено.
     
  4. Max64
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Max64

    Участник

    Max64

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    И вот еще какой вопрос, последнее время уровень модуляции горелки на графиках упирается в 40%, раньше значения были выше, не упирались. Мощность котла не ограничена ни в котле, ни в зонте.
    Связать не могу конкретно ни с чем, но примерно в это время подключил топочную через стабилизатор.
    С чем может быть связано?
    На графике с 11.30 до 17 сегодня котел в ошибку выпадал 3С, поэтому провал.
    upload_2022-12-8_19-13-58.png
    upload_2022-12-8_19-15-0.png
    upload_2022-12-8_19-15-57.png
     
  5. S_Andrey_Ved
    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31

    S_Andrey_Ved

    Живу здесь

    S_Andrey_Ved

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31
    Вы думаете по этому графику вам кото-то что-то скажет?
     
  6. Max64
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Max64

    Участник

    Max64

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Андрей, я Вам написал в личку.
     
  7. Max64
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Max64

    Участник

    Max64

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Описал может немного сумбурно.
    Если сможете посмотреть и помочь, буду благодарен, есть вопросы.

    Но изначально вопрос был - можно ли подключить какойто юзер-френдли комнатный термостат к зонту?)
     
  8. denis5455
    Регистрация:
    23.10.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    9

    denis5455

    Участник

    denis5455

    Участник

    Регистрация:
    23.10.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    9
    Всем привет. Что случилось с блоком питания как считаете? upload_2022-12-8_22-26-42.jpeg
    менять его? блок из комплекта.
    На ощупь холодный. Система работает исправно 2 года.
     
  9. Z_Oleg
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    453

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    453
    БП нагружается сврех допустимой нагрузки периодически, поэтому в момент фото он холодный... лучше запастить новым - рано или поздно все равно умрет. Возьмите такого же Фрарадея только на 24Вт. От чуть шире и на место этого влезет
     
  10. DanilaBB
    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    38

    DanilaBB

    Живу здесь

    DanilaBB

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Зеленоград
    У меня работает как заявлено, авария остается включенной как настроено и больше не тревожит смс, пока не сбросит аварию по установленному таймеру.

    Схему контуров, как подключено, хотябы от руки нарисуйте, может сами потом поймете, чего хотите. Зачем вам термостаты отдельные, если есть контроллер? Сейчас у каждого смартфон есть, привяжите на каждом этаже, да хоть в каждой комнате, выйдет дешевле.
    У Зонта есть выносная панель, её посмотрите.

    Если Вам нужно в каждой комнате регулировать температуру, то нужно в каждой комнате термостатический клапан на батарею, термомголовку, датчик температуры батареи и датчик температуры воздуха. И программировать контроллер, что если на улице -30, то в батарею давай 60, а если 0, то в батарею 30ки хватит и по воздуху перекрывать батарею. Или вообще отдельными контурами планировать отопление. Но денег на это нужно немерено.

    Как по мне, так это один раз настраивается и забывается на сезон. Замерз- окрутил подачу рукой, вспотел - увернул.

    Без четкого ТЗ - результат ХЗ!
     
  11. Max64
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Max64

    Участник

    Max64

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    [QUOTE="DanilaBB]

    Схему контуров, как подключено, хотябы от руки нарисуйте, может сами потом поймете, чего хотите. Зачем вам термостаты отдельные, если есть контроллер? Сейчас у каждого смартфон есть, привяжите на каждом этаже, да хоть в каждой комнате, выйдет дешевле.
    У Зонта есть выносная панель, её посмотрите.

    Если Вам нужно в каждой комнате регулировать температуру, то нужно в каждой комнате термостатический клапан на батарею, термомголовку, датчик температуры батареи и датчик температуры воздуха. И программировать контроллер, что если на улице -30, то в батарею давай 60, а если 0, то в батарею 30ки хватит и по воздуху перекрывать батарею. Или вообще отдельными контурами планировать отопление. Но денег на это нужно немерено.

    Как по мне, так это один раз настраивается и забывается на сезон. Замерз- окрутил подачу рукой, вспотел - увернул.

    Без четкого ТЗ - результат ХЗ![/QUOTE]

    Постоянно крутить точно не вариант)
    Вчера с S_Andrey_Ved обсудили варианты и пути развития, есть понимание как и куда двигаться, спасибо ему за большой объем полезной информации.

    Выносную панель посмотрел - убогая, вариант с телефонами у каждого пользователя наверно предпочтительней к реализации.
    Спасибо.
     
  12. Kirill22
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    971

    Kirill22

    Живу здесь

    Kirill22

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    971
    Адрес:
    Россия
    Проверил, тоже работает.
    А у кого есть опыт работы с блоком расширения ZRE-66? Потребовалось чтоб просто по кнопке блок включал и выключал реле. К системе блок подключил, кнопку настроил аналогично тому как настроены кнопки других устройств на блоках ZE-44, но реле не срабатывает. За день экспериментов два раза сигнал на реле прошел. Думал неисправен радиоблок расширения и подключил другой, ситуация аналогична. В настройках кнопки меняю реле на любое основного блока или проводного блока расширения, тогда всё работает. Что я не так делаю, уже всю голову сломал?
     
  13. SilverVG
    Регистрация:
    25.06.13
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    934

    SilverVG

    Живу здесь

    SilverVG

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.13
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Химки
    Коллектор 8 выходов (контуров) на ТП, коллектор 8 выводов на радиаторы. Ставим на каждый коллектор управляемые головки (нормально открытые...думаю как у нормальных людей у вас ИБП на питание котла (газ) и управляем вот этой штукой https://modkam.ru/2020/06/24/zigbee-rele-na-8-kanalov/. Термостаты в комнаты ставим только от MOES. Головки только с металлическим кольцом. Даный вариант залетает в любой умный дом и в том числе в Zont, лишнее бабло от не покупки блока расширения зонта пропьете или можете выслать мне, я отмечу ваше правильное решение.
    ESBE термостатический клапан настраиваете на 35гр и после него частотный мотор при закрытии всех контуров не сдохнет не разу.

    PS: происки маркетологов и комерсов направлены лишь на то, что бы вы купили как можно больше их устройств, блоков расширений, адаптеров всяких, а использование архаичных датчиков температуры ds18s20 (вот скажите как их повесить в наши интерьеры и они смотрелись достойно, а тем более эти шлейфы...тьфу) закрывают API (Zont в этом плане чуть лучше остальных) и так далее... Сидишь ты в гостинной с женой, она спрашивает, а какая у нас температура сейчас тут... ща посмотрю в компе аль тел подай...позор
     
    Последнее редактирование: 11.12.22
  14. DanilaBB
    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    38

    DanilaBB

    Живу здесь

    DanilaBB

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Зеленоград
    Эту проблему решает 10ти рублевый термометр, хоть в часах, хоть отдельно. :)
    Умные дома закладываются еще до ремонта и все датчики прячутся. Если вдруг накопил бабла уже после и захотел не вставать с дивана, тут только радио и компы...
    И это, а чем "подай телефон" плох? Не будете же Вы на отдельный телек выводить эту информацию? Хотя это тоже решаемо...
     
  15. SilverVG
    Регистрация:
    25.06.13
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    934

    SilverVG

    Живу здесь

    SilverVG

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.13
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Химки
    80% застройщиков строят дома и не думают об автоматизации котельной и комфорте управления климатом в доме, а потом начинается колхоз... хватило бы бабла достроить дом. А еще установщики "автоматики" совсем не специалисты в теплоснабжении, чаще они просто монтажники и лепят такую чушь на объектах.
    если во время голову не включать...решается все буквально все