    Я почти уверен что оба провода сервопривода воткнуты в одно и то же реле у вас или что-то подобное...
     
  2. v2step
    Регистрация:
    24.04.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    v2step

    Участник

    v2step

    Участник

    Регистрация:
    24.04.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Привод запитан отдельно от 24В. Ну и естественно что управляющие провода подключены к разным контактам выхода.
     
  3. DanilaBB
    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    38

    DanilaBB

    Живу здесь

    DanilaBB

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Зеленоград
    Тогда вообще не понятно зачем Вы выходы ОК используете, они все через реле должны управлять. Контроллеру не хватает тока крутить сервомоторы. Общий и управляющий провода 24В у Вас как подключены? Схему хотя бы прикрепите, гадать мы можем до бесконечности.
    В инструкции к Зонту все начертано, сделайте так:
    upload_2022-12-19_9-0-8.png
     
    Последнее редактирование: 19.12.22
  4. S_Andrey_Ved
    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31

    S_Andrey_Ved

    Живу здесь

    S_Andrey_Ved

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31
    У вас сервопривод с питанием 24 вольта и ШИМ управлением по 10 вольтам?
    Фотки хотя бы прикрепите что и как у вас подключено...
     
  5. evgeny_
    Регистрация:
    22.03.09
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    1.320

    evgeny_

    новичок

    evgeny_

    новичок

    Регистрация:
    22.03.09
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    1.320
    Адрес:
    Москва
    Какая логика работы Котлового Режима с резервом ? Дача выходного дня. Основной котел газовый (настроено включение по запросу), электрический котел настроен как резерв. Задержка включения резерва установлена 300 мин. Во время отсутствия на даче поддерживается температура 10 град с гистерезисом 2 град. Резервный электрический котел не включался в таком режиме поддержания температуры. В эти выходные перед приездом включил прогреться дачу. Прогревался дом долго, больше 12 часов, но мощности газового котла хватало - заданная температура теплоносителя поддерживалась, котел работал на 60-80% мощности. Но через 300 минут работы газового котла к нему в помощь подключился электрический и газовый котел начал тактовать. Я правильно понимаю что если заданная температура в помещении не достигается в течении времени задержки включения резерва (300 мин в моем случае) то включается резервный котел? Или резервный котел котел включается, если температура датчика теплоносителя в настройках котлового режима не достигает заданной в течении 300 мин? Этот датчик не может быть датчиком котла, а показания установленного внешнего датчика на гидрострелке значительно отличаются в меньшую сторону от встроенного датчика котла и естественно заданная температура никогда не достигается на внешнем датчике. Или еще какая то есть логика включения резервного котла?
     
  6. sarlen
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619

    sarlen

    Живу здесь

    sarlen

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Саратов
    А может стоит инструкцию прочитать? А там написано, что резерв управляется по датчику на гидрострелка и в настройках резерва нужно учесть перепад температур между котлом и стрелкой.
     
  7. Valter_LVV
    Регистрация:
    13.10.22
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0

    Valter_LVV

    Участник

    Valter_LVV

    Участник

    Регистрация:
    13.10.22
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0
    Хотел сказать огромное спасибо! Помогли разобраться, все настроить.
     
  8. SnowLake
    Регистрация:
    22.11.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    SnowLake

    Участник

    SnowLake

    Участник

    Регистрация:
    22.11.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    ЛенОбл
    Как, благодаря клиентоориентированности Микролайна, просто и недорого (~5 круб, смотря как считать) сделать энергонезависимый регистр памяти, доступный для использования в сценариях?
    Ответ:
    2.jpg

    Если бы Микролайн сделал доступным чтение состояния выхода, то цену можно было бы сократить вдвое! А если бы сделали программные переменные... Но если очень надо, то и так сойдет...
     
    Последнее редактирование: 23.12.22
  9. DanilaBB
    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    38

    DanilaBB

    Живу здесь

    DanilaBB

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Зеленоград
    Ничего не понятно, но очень интересно...

    Либо все починили, либо в НГ уже вовсю. Хоть бы отписались, помогли советы или нет, в чем косяк и решение...
     
  10. v2step
    Регистрация:
    24.04.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    v2step

    Участник

    v2step

    Участник

    Регистрация:
    24.04.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Извините, нет возможности каждый день заглядывать да и настраивать тоже. 75A09A59-5732-4560-82F0-7448A2ABDBFC.jpeg Вот такой привод. Подключил как советовали. X- на реле 1, Y- на реле 2. К левым контактам. К центральным подвел 12 В с блока питания. Автоматика работает очень странно. В режиме тестирования на оба контакта подается напряжение. В режиме работы привод закрывается причем импульсами не по 1 сек как настраивал, а примерно по 7. вообще не понимаю логику.
     
  11. DanilaBB
    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    38

    DanilaBB

    Живу здесь

    DanilaBB

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Зеленоград
    У вас для него контроллер отдельный должен быть с ШИМ, зонт этим не умеет. К центральным у Вас 24В нужно...Неужели йоком не дернуло почитать об этом не просторах?...
     
    Последнее редактирование: 25.12.22
  12. v2step
    Регистрация:
    24.04.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    v2step

    Участник

    v2step

    Участник

    Регистрация:
    24.04.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Поищу еще, но вся затея с зонтом была для подключения именно такого привода. И зонт уверенно отвечал что может и управляет. Там нет ничего фантастического. Импульс на нужный контакт…
    Пойду искать. Родная инструкция от привода не принесла ничего нового.
    а такие же приводы с термодатчиком в комплекте умеет сами и имеют ШИМ на борту?
     
  13. v2step
    Регистрация:
    24.04.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    v2step

    Участник

    v2step

    Участник

    Регистрация:
    24.04.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Если судить по этой схеме из инструкции, то подавая напряжение на Y - инициируем движение, если на X (на схеме U) -0В то по часовой стрелке (открываем), если на X - от 2 В то против часовой на закрытие. Фух, и как это совместить можно в ZONTе? STOUT.png
     
  14. S_Andrey_Ved
    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31

    S_Andrey_Ved

    Живу здесь

    S_Andrey_Ved

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31
    Сперва настраиваете аналоговые выходы, которых два (0-10 вольт) на Zont H2000+ Pro. Смотрите картинку.
    Потом их подключаете на управление сервоприводом (Y и U). На 1 и 2 контакты подаете питание 24 вольта от любого блока питания.
    Потом в исполнительных устройствах добавляете сервопривод и (после активации аналоговых выходов) в настройке сервопривода появится галка что он управляется аналоговыми выходами (отмечаете эту галку). и все заработает (на второй картинке галки нет, так как выходы я не активировал).
     

    Вложения:

    • 2022-12-26_18-44-53.png
    • 2022-12-26_18-45-26.png
  15. Важный
    Регистрация:
    24.07.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    18

    Важный

    Участник

    Важный

    Участник

    Регистрация:
    24.07.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Всем привет. Нужен совет, ответ на вопрос. Имеется zont h2000+, теплый пол на 1м этаже, теплый пол на 2м этаже и контур с батареями. На теплые полы установлены смесительные узлы с насосами и сервоприводами, на батареи идет без смесительных узлов на прямую. Как думал это работает. На теплые полы выставляю максималбную температуру подачи - 35 градусов, на батареи - 50 градусов. Котел выдает 50, по максимальному запросу. Сервы в свою очередь немного прикрывают подачу и в полы идет 35 градусов. Но не получилось этого сделать. Если контур теплого пола настраивать по воздуху, то серва просто открывает трехходовик и не регулирует ничего и в теплые полы идет 50 градусов, если делать по воздуху с ПИД, то серва начинает регулировать поступление теплоносителя, выравнивает до 35 градусов +-. Но! Пример. Запрашиваю температуру на первом этаже 23.5 градусов, датчик воздуха первого этажа показывает 23.2 идет запрос на тепло, но алгоритм ПИД рассчитывает температуру ТН и делает ее холодной 15-25 градусов. Нужна большая дельта между температурой воздуха в доме и запросом тепла, чтобы ПИД рассчитал 35 градусов на подаче. Как сделать так чтобы сервы регулировали температуру потока в 35 градусов и она не рассчитывалась, даже при отклонении на 0.1 градуса между запросом и температурой в доме? Или зонт так не умеет и нужно убрать сервы и поставить термосмесительные трехходовые?