1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5

Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.

  1. miktl
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    16

    miktl

    Живу здесь

    miktl

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    16
    Доброго дня всем!
    Подскажите как можно настроить H2000_pro, чтобы смесительные контуры теплого пола были независимы от запроса на тепло, а регулировали только температуру теплоносителя в контуре. Запрос тепла идет, допустим, от наружного термостата или температуры воздуха в помещении. При работе от штатной автоматики Vaillant, контуры работали и регулировали температуру теплоносителя независимо друг от друга, хотя общая температура теплоносителя задавалась от ПЗА. На каждый контур я устанавливал отдельную температуру теплоносителя, а котел запускался в зависимости от температуры. В Zont же каждый датчик дает приказ на розжиг котла, если температура ниже минимальной.
    Система: один котел Vaillant turbotec, два смесительных контура и один прямой, ГВС косвенный, автоматика Zont H2000_pro, управление котлом по eBus.
     
  2. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    706

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    706
    Адрес:
    Тамбов
    Окошко " Запрос тепла" поставить " Не используется"
     
  3. miktl
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    16

    miktl

    Живу здесь

    miktl

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    16
    Ставил, все равно котел начинает запускаться, если факт. температура ТН ниже 30 гр. и начинает тактовать каждые 20 мин, температура в помещении на 0,5 гр. не поднимается, а модуляция держится больше 60 %. Не могу понять логику Zont о решении на запуск обогрева.
     
  4. sarlen
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619

    sarlen

    Живу здесь

    sarlen

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Саратов
    Если нет запроса тепла, котел не включается. Что то другое его запускает.
     
  5. S_Andrey_Ved
    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31

    S_Andrey_Ved

    Живу здесь

    S_Andrey_Ved

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31
    У вас запрос на тепло на сам датчик повесили, а не на контур - я такое видел уже пару раз.
     
  6. miktl
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    16

    miktl

    Живу здесь

    miktl

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    16
    Я установил способ терморегулирования в контуре "по теплоносителю". А как сделать запрос по контуру? Запрос тепла установил " не использовать"
     
  7. miktl
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    16

    miktl

    Живу здесь

    miktl

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    16
    S_Andrey_Ved
    Спасибо за помощь в настройках. :hndshk: Пошел дальше играться. По крайней мере я понял логику настройки контуров и датчиков через Зонт (я так думаю :victory:)
     
  8. electro777
    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    6

    electro777

    Живу здесь

    electro777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    6
    Уважаемый @Z_Oleg возможно ли настроить локально контроллер ZONT 2000+ PRO, ведь у него есть USB порт как и у старой модели H2000+, интернет в месте установки не всегда доступен а gsm команд изменения настроек в нем нет, панель ML753 то же не позволяет изменить именно настройки
     
  9. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.378
    Благодарности:
    3.486

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.378
    Благодарности:
    3.486
    Адрес:
    Москва
    А не проще собрать шкаф и все настроить в условиях теплого офиса, с чашечкой кофе и хорошим интернетом? ;)
    Потом привезти на место и просто подключить датчики и силу? ;)
     
  10. electro777
    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    6

    electro777

    Живу здесь

    electro777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    6
    Так оно и делается, но все же! Железка стоит порядка 40 т. р и хочется иметь полноценный контроль в любое время за эти деньги, а так получается железку купил, но она тебе по факту не принадлежит. Да задумает тот же ZONT сделать личный кабинет платным (как уже сделано для монтажников, которые смотрят сразу за несколькими устройствами в одном кабинете) и все либо плати либо тыква, которую можно только в заводские сбросить), а при этом железка то куплена а не взята в аренду...С таким успехом и за использование котла скоро впрок платить будем)
     
  11. S_Andrey_Ved
    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31

    S_Andrey_Ved

    Живу здесь

    S_Andrey_Ved

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31
    А что на 2000+ Pro стали usb распаивать? Раньше не было. На плате дороги есть, а разъем не распаян.
     
  12. electro777
    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    6

    electro777

    Живу здесь

    electro777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    6
    Мне попадались и такие и такие версии и с разъемом microusb и без него.
     
  13. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.378
    Благодарности:
    3.486

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.378
    Благодарности:
    3.486
    Адрес:
    Москва
    Вроде была попытка сделать платным ЛК, но сейчас вернули в бесплатное пользование. Впрочем я не монтажник, могу ошибаться.
    Как я понимаю система предлагается "как есть", с облаком и возможностью локального подкручивания параметров. Если не устраивает - никто не заставляет, можно сделать свое хоть на пром ПЛК, хоть на ардуино или расберри пи и иже с ними. ;)
     
  14. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    706

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    706
    Адрес:
    Тамбов
    Это сейчас убрали. Смотри сколько хочешь.
    Платно - только доп возможности. Длинный архив и т. д.

    К сожалению так. И наши добрые иностранные соседи уже сейчас этим пользуются.
    И похрен им что:

    Про котлы не слышал, а вот кондиционеры такие уже есть:).
     
  15. electro777
    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    6

    electro777

    Живу здесь

    electro777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.17
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    6
    Да, кондеи с подпиской на кабинет я уже тоже видел)
    Еще хочу спросить как лучше версии zont 1000 и 2000 настраивать для управления каскадом котлов в ТП задал вопрос, ничего кроме инструкции не посоветовали, вот хочу спросить как здесь знающие люди настраивают каскад котлов на ZONTaх из опыта.