Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.

  1. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.170

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    При -20 на улице и целевой +20, расчетная Ттн для контура радиаторного отопления будет около +60-65гр., а для контура ТП около +35гр.-40гр.
     
  2. miktl
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    16

    miktl

    Живу здесь

    miktl

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    16
    Сбивает с толку. Зачем меняться, если потом опять переключается. Задало температуру теплоносителя и пускай стоит. Какая разница, есть запрос или нету.
     
  3. miktl
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    16

    miktl

    Живу здесь

    miktl

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    16
    Может. Я расчетную поставил жестко 70 градусов, чтобы котел не тактовал. А целевая регулируется 3х ходовым. Вот эта функция у Зонта меня больше всего нервирует. Целевая температура влияет на несколько алгоритмов, часто пересекающие друг друга.
     
    Последнее редактирование: 29.04.23
  4. miktl
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    16

    miktl

    Живу здесь

    miktl

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    16
    Не согласен с вами. ПЗА меняет расчетную температуру теплоносителя только по уличной температуре. По целевой и уличной регулируется если режим ПЗА+ПИД.
     
  5. miktl
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    16

    miktl

    Живу здесь

    miktl

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    16
    Да в приоритете. Что у вас есть целевая температура и в каком контуре отопления у Вас включен ПЗА? Вы путаетесь в логике. Целевая -это температура в помещении. При достижение целевой температуры либо котел отключается, либо клапан закрывается. А расчетная - это температура, которая нужна чтобы достичь целевую, учитывая теплопотери. Если расчётная ниже, то целевую не достигните. Почитайте инструкцию. Только несколько раз, пока ясно не поймете.
     
  6. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Форумчане привет, подскажите обратил внимание почему то без запроса тепла от датчиков воздуха сервак радиаторного отопления переодически открывается, пза не использую ,
     

    Вложения:

    • 94C9C68B-4F74-4CDF-B9A8-CF9DEB018E1B.png
    • 4529C8F4-16BA-49AD-B97A-EB685B99684A.png
    • 1A7B4677-E2A4-48A6-A58E-727D08C48D7C.png
    • 9A25F44A-9E4E-45A9-AFF7-A4613FC4A071.png
  7. behap
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10

    behap

    Живу здесь

    behap

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    И какая будет уставка для котла?
     
  8. behap
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10

    behap

    Живу здесь

    behap

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Простите, не понимаю. Вы расчётную не можете "поставить", она рассчитывается Зонтом, мне кажется. А вот целевую, как раз можно установить режимом или вручную...Разве нет?
     
  9. behap
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10

    behap

    Живу здесь

    behap

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Разве? Ведь и с ПЗА расчетная должна "ориентироваться" на что-то? Все же, мне кажется, ПЗА формирует расчетную именно относительно уличной и целевой, а ПИД, это ещё более тонкая настройка на изменение условий ... Честно говоря, в описании эти режимы очень неподробно описаны (может ошибаюсь.
     
  10. behap
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10

    behap

    Живу здесь

    behap

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Мне кажется, мы говорим о разном.
    Я говорю о теплом поле, регулируемой по теплоносителю с ПЗА (по теплоносителю). Воздух помещения вообще не учитываю. Но хотелось бы, чтобы теплоноситель грелся в зависимости от улицы. Если целевая стоит, скажем 30, а кривая ПЗА выбрана такая, что при +20 на улице по ПЗА расчётная будет 20, то, мне кажется, логичным, если пол будет греться до 20. Т. е. идея не формировать кучу режимов зима-лето-демисезон и вручную их выбирать по погоде, а с помощью ПЗА поддерживать оптимальную. Особенно в демисезон актуально...
     
  11. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.170

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Вы мне хотите рассказать как работает ЗОНТ? :)
    Вот после этого?

    Попробуйте еще раз прочитать инструкцию :) Вдруг поможет...
     
  12. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.170

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    По максимальному запросу.
     
  13. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.170

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Все правильно. Упрощенно говоря, ПЗА - это работа (регулировка Ттн) по уличной температуре, а ПИД по комнатной, и в любом случае вычисляется РАСЧЕТНАЯ температура теплоносителя.
     
  14. tremmer
    Регистрация:
    07.02.17
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    12

    tremmer

    Живу здесь

    tremmer

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.17
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    РБ. г. Минск
    Моет потому что расчетная выше текущей, второй скриншот
     
  15. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    А что тогда в настройках поправить ?