    @dex99, а другие мастер команды котёл принимает от термостата?
     
  2. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    207

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Что-то не пойму как работает совместный доступ.
    Есть аккаунт владельца устройства, в нём добавлены 2 контроллера, в настройках контроллеров в настройках совместного доступа указываю свой логин и даю права на управление. Захожу в свой профиль - там пусто. Как это должно работать?
     
  3. dyxa65
    Регистрация:
    20.10.18
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    dyxa65

    Участник

    dyxa65

    Участник

    Регистрация:
    20.10.18
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер. на zont 2000 из встроеных реле и ок настроеных на ОК выход реагируют только три выхода на вкл/откл.остальные при запросе на открытие или закрытие сервоприводов не подают напряжение на катушки реле. год проработал и вот тебе. хотя в вебе и приложении все правильно. при отсоединении контакта с промеж. реле появляется напряжение 10-11в.а при подключении на контакт 12в и вых. ок напряжения нет. вопрос это что то програмно или железо накрылось и если прошить на 2000+ может заработать?
    логин: z55422
     
  4. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А в аккаунте собственника приборов вы видите аккаунт доверенного лица, кому дали совместный доступ, после всех этих процедур? Может кнопочку "СОХРАНИТЬ" не нажали?
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2021-12-20 в 23.22.33.png
  5. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    207

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Аккаунт вижу. Свой логин вбивал на телефоне, а смотрел сохранились настройки или нет на компе, мой логин в настройках есть. Тоже сначала подумал, что заьыл сохранить.
     
  6. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Всплывающие окна не заблокированы?
     
  7. dex99
    Регистрация:
    19.12.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    dex99

    Новичок

    dex99

    Новичок

    Регистрация:
    19.12.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Да, он принимает довольно много DATA-ID из спецификации OpenTherm, отвечает правдоподобно, даже когда я делаю, например, DATA-WRITE TSet 12800, он отвечает DATA-ACK TSet 12800 (!), но по факту температура не меняется. То же самое с DATA-ID 57. У него еще куча регистров выше DATA-ID 127 читаются и пишутся, я так думаю, что в каком-то из них есть флажок - разрешить изменение температуры или вроде того. На самой плате нет никаких джамперов. Есть довольно подробный мануал с кодами ошибок и кастомными настройками TSP (DATA-ID 10 и 11), но ни слова о том, как удаленно изменить температуру.
    Писал в Immergas, они ответили (о чудо !) стандарным набором OpenTherm команд, типа юзайте TSet и MaxTSet. Описал детально проблему, приложил протокол общения с котлом. Пока молчат.
    Последний вариант - купить его родной термостат CARv2 и посмотреть, что он там котлу шепчет. Идея супер, только ни у кого из дилеров на складах нет, будет где-то через 3 месяца, как раз к весне.
     
  8. TSV63
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    247

    TSV63

    Живу здесь

    TSV63

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Тогда обратите внимание всего лишь на два ID (ID2 - LB: Master MemberID code и ID3 - LB: Slave MemberID code) протокола.
     
  9. dex99
    Регистрация:
    19.12.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    dex99

    Новичок

    dex99

    Новичок

    Регистрация:
    19.12.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Да, обращал внимание и на это...
    READ-DATA 3 0 -> READ-ACK 3 0 - поскольку HB=0, наверное котел не совсем понял суть, и ответил формально. Но все равно пробую WRITE-DATA 2 0 -> WRITE-ACK 2 0. Типа ОК, Master MemberID меня устраивает. Дальше снова пробую TSet, MaxTSet - ничего не поменялось. Пробовал даже перебирать мастер ID: WRITE-DATA 2 1, WRITE-DATA 2 2, WRITE-DATA 2 3 и т. д. Дошел где-то до 10 и понял что дальше смысла нет. Каждый раз мне отвечают утвердительно, но с записью температуры все те же проблемы.
    Что интересно, WRITE-DATA 2 65535 -> WRITE-ACK 2 65279, бит 0 старшего байта сброшен, это типа "флаг 0 мастера я не приму установленным в 1", почему? этот флаг что-то означает? в спецификации - reserved...
     
  10. TSV63
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    247

    TSV63

    Живу здесь

    TSV63

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @dex99, что читается из котла ID3 - LB: Slave MemberID code, формат u8, диапазон значений 0..255?
     
  11. dex99
    Регистрация:
    19.12.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    dex99

    Новичок

    dex99

    Новичок

    Регистрация:
    19.12.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    ID3 читается 0, т. е HB=0, LB=0 - см. предыдущий пост, я подробно расписал...
     
  12. azilya1
    Регистрация:
    02.07.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    8

    azilya1

    Живу здесь

    azilya1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    8
    Здравствуйте. В старом интерфейсе была кнопка в разделе датчики температуры. называлась сбросить датчики. Скажите сейчас это как то можно сделать. У меня иногда бывает, что все датчики отваливаются разом и насовсем. Помогает только физически выдернуть из ZONTа датчики тогда они сразу поднимаются
     
  13. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    207

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Нет. Сегодня окна появились и получилось настроить.
     
  14. TSV63
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    247

    TSV63

    Живу здесь

    TSV63

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Уже легче, 2 и 3 не взаимоувязаны и тут копать не стоит.
     
  15. dex99
    Регистрация:
    19.12.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    dex99

    Новичок

    dex99

    Новичок

    Регистрация:
    19.12.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    А где стоит?