    У меня подключено к Н2000+про два котла Buderus U052-24K в каскаде по релейному управлению, т. к. эти котлы не поддерживал ЗОНТ. Недавно увидил, что появился
    адаптер цифровой шины EMS+ для моих котлов и приобрёл две штуки. После подключения система видит только один котел (более новый). Менял местами адаптеры, чтоб исключить проблему в них, пробрасывал другой провод ничего не помогает. Может быть проблема в том, что котлу больше10 лет. Подскажите в чем может быть проблема?
     
  2. Z_Oleg
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    453

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    453
    Напишите заявку в ТП - проверят прошивку - если есть более свежие - обновят
     
  3. mtoid
    Регистрация:
    26.12.17
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    mtoid

    Участник

    mtoid

    Участник

    Регистрация:
    26.12.17
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Всем доброго дня!
    Друзья поделитесь, если есть у кого-нибудь, таблицей пересчета для датчика давления
    MLD-10.01
     
  4. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    207

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    И на сайте производителя нет? И в инструкции нет?
     
  5. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    3.481

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    3.481
    Адрес:
    Москва
    А в чем проблема? При 0.5 в с датчика - давление 0, при 4.5 в с датчика - давление Макс. (10 бар). Все. ;)
     
  6. mtoid
    Регистрация:
    26.12.17
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    mtoid

    Участник

    mtoid

    Участник

    Регистрация:
    26.12.17
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Откалибровал.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20240718-152311_ZONT (1).jpg
  7. Z_Oleg
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    453

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    453
    Датчик имеет линейную характеристику - нет смысла указывать в таблице пересчета больше чем два значения 0,5В - 0бар, 4,5В - 10бар
     
  8. mtoid
    Регистрация:
    26.12.17
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    mtoid

    Участник

    mtoid

    Участник

    Регистрация:
    26.12.17
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Подогнали под повереный датчик.
     
  9. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Форумчане, добрый день! подксажите какая актуальная прошивка ? Сейчас 407
    И правильно понимаю если котел конденсационный, то ставя контур гребенки работа по пза, кривая пример 1, и
    К примеру выбран только один потребитель, допустим теплый пол 1 - 30 гр, (по датчику Пола)
    А все остальное отключено, в котле примерно должно быть 30-40 гр ? Так ?
     
  10. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Кстати обновил прошивку, и памяти занято стало 76 %, это что ? Так всегда ? Как дальше обновлять ?
     
  11. Z_Oleg
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    453

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    453
    Контроллер у вас какой? Если ПРО серии - то 65-67% - это контроллер в заводской конфигурации. Обновление не занимает место.
     
  12. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Да 2000 pro
     
  13. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Добрый день, есть контур радиаторного отопления с сервоприводом, есть. Котел связанной цифровой шиной, сейчас в зонте (в котле) стоит Максимум 65 с, если есть запрос на тепло из помещения допустим 28 с, то на контуре радиаторного отопления, 28
    А котел выдает 65, хотя сейчас тепло + 20
    Так правильно?
     
  14. DanilaBB
    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    38

    DanilaBB

    Живу здесь

    DanilaBB

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Зеленоград
    Добрый день! На лето всегда отключаю котел, в нём нет необходимости, но в этот раз Zont уже используется не только для котла. При выключении котла Zont раз в час выводит ошибку подключен-не подключен. Подскажите, как Вы обходите это или я что-то не донастроил?
     
  15. Z_Oleg
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    453

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    453
    Вы выключили котле - ZONT его не видит - вот и выдает ошибку по связи с котлом... Сделайте режим "Отключено" и для всех контуров потребителя выберите "Отключен" - включите режим и незачем будет выключать котел. И ошибок не будет.