1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с отоплением на последнем этаже

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем d6_19, 07.12.21.

  1. d6_19
    Регистрация:
    07.12.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    d6_19

    Участник

    d6_19

    Участник

    Регистрация:
    07.12.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Насос мой. Это я могу убить отопление у соседей, но не делаю этого. Его иногда ненадолго включаю без ущерба для соседей, иначе вообще холодно. Соседи в курсе моей проблемы.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.408
    Благодарности:
    29.540

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.408
    Благодарности:
    29.540
    Адрес:
    Касимов
    Это проектная разводка. Остается найти различия... None__4767dd4a06adafcc43b2438875a0caa8 (1).jpg IMG_3565.JPG
    Здесь принято говорить *обращайтесь на биржу*. А просто подсказать слабо? Не будь Инчиным, будь нормальным человеком!
     
  3. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    227

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    227
    Насос - это не различие? :)

    И не нужно меня пытаться взять "на слабо". Моя интеллектуальная собственность моя. И никому её раздавать бесплатно не должен. Нормальный человек не разбазаривает свою собстенность налево и направо.

    Если принято отсылать на биржу, что же. Тогда отсылаю на биржу.
     
  4. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    227

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    227
    Как же не делаете? Когда уже делаете? :)
     
  5. d6_19
    Регистрация:
    07.12.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    d6_19

    Участник

    d6_19

    Участник

    Регистрация:
    07.12.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Если он выключен, то как может влиять на соседей? У соседей с температурой все нормально. И я хочу от этого насоса избавиться, я знаю, что это неправильно, поэтому и ищу решение. До проверки с насосом, было как у соседей подключено. Пробовали убирать теплосчетчик и вместо него ставить обычную трубу, тоже не помогало.
     
  6. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Счетчики стоят на подающем коллекторе?
    Если так, то похоже (на фото) насос качает в другую сторону, снизу вверх.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.408
    Благодарности:
    29.540

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.408
    Благодарности:
    29.540
    Адрес:
    Касимов
    Он влияет на Вас. А если включен, то давит в общий коллектор обратки, повышая в нем давление.
     
    Последнее редактирование: 22.12.21
  8. d6_19
    Регистрация:
    07.12.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    d6_19

    Участник

    d6_19

    Участник

    Регистрация:
    07.12.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Нет, счетчики на обратке стоят.

    Так с выключенным насосом и без насоса в системе одинаково греет.