1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подводка к коллектору ТП (нужна помощь)

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем dmitry9975, 07.12.21.

  1. dmitry9975
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    20

    dmitry9975

    Живу здесь

    dmitry9975

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    если поделитесь ссылочкой на него, буду благодарен
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Правильно.
    Эффективная СО, это максимальный комфорт, при минимальных разовых эксплуатационных затратах.
    Т. к. установлено лишнее и за дополнительные денежные инвестиции, то Ваша СО уже не является эффективной. Кроме этого завышено гидравлическое сопротивление системы.
    Можно сделать расчёты системы и сравнить с получаемые параметры с требуемыми.
    Это хорошо. Значит, кроме денежных потерь, нет иных побочек, а значит пусть так и остаётся.
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    В конструкции и назначению.
    upload_2021-12-8_8-37-49.png
    Цвет не имеет никакого значения. Интересуйтесь только информацией на шильдике.
     
  4. dmitry9975
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    20

    dmitry9975

    Живу здесь

    dmitry9975

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    а как Вы поняли по фото, что у меня именно ГА, а не РБ, ведь внешне они идентичны ?
    и еще вопрос, такого же объема можно установить РБ как и нынешний ГА ?
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    upload_2021-12-8_9-20-6.png
    Можно. Но обычно максимальный объём РБ составляет 10% от объёма СО.
     
  6. dmitry9975
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    20

    dmitry9975

    Живу здесь

    dmitry9975

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Ну у меня где то так и получается 120-130 литров.
    думаю РБ на 15 литров должно хватить с лихвой.

    Кстати хотел еще спросить, нет ли каких подводных камней в переворачивании пластиковой части насоса ?
    И не будет ли насосу плохо от такого, перевернутого рабочего положения ?
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Не должно быть.
     
  8. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.958
    Благодарности:
    1.545

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.958
    Благодарности:
    1.545
    Адрес:
    Россия
    Расслабьтесь. РБ бывают разных типов. Специально производители окрашивают в разные цвета. Для отопления красные, для ХВС синие. С фланцем РБ со сменной грушей. Ваш будет отлично работать. Ничего менять не надо.
    Вот пример https://www.termo-nn.ru/goods/100387134-bak_dzhilex_v_35_litra_dlya_otopleniya_vertikalny_dzhilex
     
  9. dmitry9975
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    20

    dmitry9975

    Живу здесь

    dmitry9975

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Большое спасибо всем форумчанам, кто откликнулся на мою проблему !
    Надеюсь простое переворачивание коллекторов исправит мое нынешнее положение с ТП до весны,
    а там уж я неспеша все перепаяю и подключу как должно быть.
    А вот интересно, почему же я не смог отбалансировать контуры ТП, С помощью насоса Alfa III и программы GO balance
    и уменьшить расход в контурах при помощи закручивания расходомеров ?
    неужели неправильное подключение подачи так могло повлиять на этот фактор ?

    С Уважением,
    Дмитрий.
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Потому, что насос ничего не балансирует.
    Да.
     
  11. dmitry9975
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    20

    dmitry9975

    Живу здесь

    dmitry9975

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Конечно, согласен, сам насос никаких регулировок не производит, но на основании его показаний и измерений, программа GO balance выдает рекомендации к действию, заворачивая расходомер, насос не видел уменьшения расхода теплоносителя. хотя клапан расходомера при этом показания расхода менял
    в общем ничего толком не понятно.
    надо разбираться.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.587
    Благодарности:
    28.358

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.587
    Благодарности:
    28.358
    Адрес:
    Касимов
    Если двигатель работает, колеса крутятся, спидометр показывает, а авто никуда не едет, то значит оно забуксовало...
     
  13. dmitry9975
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    20

    dmitry9975

    Живу здесь

    dmitry9975

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Это очень конечно познавательно с точки зрения движения авто в условиях бездорожья,
    к моему случаю как относится ? кто буксует в контурах, теплоноситель ?)
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.587
    Благодарности:
    28.358

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.587
    Благодарности:
    28.358
    Адрес:
    Касимов
    Созданы условия...
     
  15. dmitry9975
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    20

    dmitry9975

    Живу здесь

    dmitry9975

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    QUOTE="касимов 2, post: 29343869, member: 1272237"]Созданы условия...[/QUOTE]

    Отлично, вы классный специалист и очень помогли мне разобраться в моей проблеме