    Поставил часть датчиков температуры, вот такой график на газовом котле:

    upload_2023-11-27_10-44-24.png

    В конце цикла температура вход-выход не совпадает, т. к. теплообменник ещё теплый и отдает тепло, плюс 0,5 градуса. Так же либо расхождение с внутренним датчиком температуры, либо все же теплее в месте съема котел показывает 35, а по моему датчику 33.5, не критично, но все же :)

    Датчики стоят DS18B20. Через термопасту притянуты хомутами к кранам. Позже фото сделаю.

    Пока тепло у нас, среднее за неделю -7.4 градуса.
     
  2. zheleznjakov
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491

    zheleznjakov

    Живу здесь

    zheleznjakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491
    Ну вот теперь полный комплект температур :)

    upload_2023-11-28_8-22-37.png

    Кому интересно:

    1) УД на системе Home assistant
    2) Датчики DS18B20 через плату Node MCU на базе чипа ESP8266 (прошивка ESPHome)
     
  3. Tsv_m
    Регистрация:
    15.08.15
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    278

    Tsv_m

    Живу здесь

    Tsv_m

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.15
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    278
    Адрес:
    Рыбинск, СЛИП
    А можете фото сделать поделки и крепления датчиков?
     
  4. zheleznjakov
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491

    zheleznjakov

    Живу здесь

    zheleznjakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491
    Да, конечно, собирался сделать, да забыл, теперь только в четверг буду дома.

    Там ни чего сложно нет, сами датчики хомутами к кранам притянул, с термопастой КПТ-8 (с ней лучше тепловой контакт).
    "поделка" это готовая плата с алиэксперсс (например вот https://aliexpress.ru/item/32554198757.html). Дополнительно только один резистор нужен, номиналом 4,7 кОм.
     
  5. zheleznjakov
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491

    zheleznjakov

    Живу здесь

    zheleznjakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491
    Как и обещал фото установки датчиков и фото платы, пока на "соплях" ещё не закончил монтаж...

    upload_2023-12-1_9-1-7.png

    upload_2023-12-1_9-1-28.png

    upload_2023-12-1_9-1-46.png
     
  6. beryozka
    Регистрация:
    27.04.17
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    84

    beryozka

    Живу здесь

    beryozka

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.17
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    84
    @zheleznjakov, Добрый день, можно подробнее про умный дом на Home Assistance с описанием процессса?
     
  7. zheleznjakov
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491

    zheleznjakov

    Живу здесь

    zheleznjakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491
    Добрый день, сложно описывать, не зная ваших знаний и возможностей.

    Прям совсем детально описывать слшиком долго, да и в сети уже очень много информации как это сделать. Кратно расскажу как это у меня реализовано на текущий момент.

    Пока у меня совсем базовый уровень.

    1) Имею мини компьютер с операционной системой Windows.
    2) Установил виртуальную машину, скачивал с оф сайта https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
    3) Далее установил систему умного дома, это подробно описано на оф сайте https://www.home-assistant.io/installation/windows
    Суммарно установка по времени занимает не более полу часа.

    Детально видео не смотрел, но похоже что автор все по инструкции с сайта делает.
    https://yandex.ru/video/preview/5433972014784610585
     
    Последнее редактирование: 01.12.23
  8. zheleznjakov
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491

    zheleznjakov

    Живу здесь

    zheleznjakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491
    В целом я считаю что это игрушка, какой-то прям большой надобности в этом нет, но я с детства занимаюсь электроникой и мне просто интересно. Если у вас не достаточно знаний, но хочется попробовать, то я думаю лучше готовые решения брать, например от того же xiaomi (я сам не пробовал).
     
  9. zheleznjakov
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491

    zheleznjakov

    Живу здесь

    zheleznjakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491
  10. zheleznjakov
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491

    zheleznjakov

    Живу здесь

    zheleznjakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491
    Я сам ищу помощи в сети или в чатах, ещё у меня друг фанат умного дома, у него консультируюсь.

    А и наверное самый большой канал по УД https://www.youtube.com/@Alex_Kvazis/videos
     
  11. zheleznjakov
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491

    zheleznjakov

    Живу здесь

    zheleznjakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491
    Первые морозы наступили. Открылись ошибки.

    1) Дверь уличная Центурион Т4 (производство новосибирск). Показала себя шикарно, я думал будет хуже. При минус 35 на улице и в доме +23. Внутри ни ручки ни по периметру ни каких проблем. Кроме моей ошибки установки. Монтировал сам, установил короб криво (либо дверь с искривлением полотна), вроде все проверял, но один угол на 1,5 мм не прижимается и чутка промерзает в этом месте. На фото видно. Т. е. при установке нужно очень внимательно проверять чтобы уплотнитель был одинаковой толщины по всему периметру двери. Так же не углядел, что когда были дожди вода собралась в этом углу и не позволяла закрыть дверь плотнее, позже уже заметил, устранил этот момент и уплотнитель стал плотнее прижиматься, сегодня был на улице -32, и такой наледи уже не было, но все равно есть неравномерность прилегания.

    upload_2023-12-11_14-31-46.png

    2) Окна ставили монтажники, подумал что в одного будет тяжело это делать, да и если ни сам, то в случае повреждения окна заменять сами, так и получилось привезли поставили стеклопакет, но он почему-то треснул, когда просто стоял. На шести окнах левый нижний угол продувается, придется потом перепенивать.

    upload_2023-12-11_14-36-50.png

    3) В доме ещё влажность от стяжки, думаю поэтому вся приточная вентиляция вот в такой наледи. Если закрыть, то этого нет, но я специально не закрываю чтобы влага выходила. Да и посмотреть как работает система отопления. Это простые приточные клапана Визионер 16КП-02 d160.Такой диаметр выбрал, потому что было в планах поставить рекуператоры, но пока под вопросом. Ещё понаблюдаю за работой системы вентиляции.

    upload_2023-12-11_14-37-57.png
     
  12. zheleznjakov
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491

    zheleznjakov

    Живу здесь

    zheleznjakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491
    4) Заметил что трехходовой термостатических клапан держит температуру не идеально и в целом получается "регулировать" температуру на подачу ещё и за счет уставке на газовом котле. Конечно не в таком широком приделе как клапаном, но возможность есть и думаю буду её использовать, как руки дойдут до автоматизации :) Пока приходится регулировать вручную.

    Для информации график. Красными стрелками моменты изменения температуры. Зеленая отметил провал, это долго дверь были открыта входная, заносил оборудование.

    upload_2023-12-11_14-48-53.png

    Вот так наверное более наглядно, без датчика уличной температуры.

    upload_2023-12-11_14-51-52.png

    Красный - температура на коллектора ТП подача
    Синий - температура на коллектора ТП обратка
    фиолетовый - температура в котельной (в котельной чуть теплее, чем в остальной части дома, примерно на пол градуса)

    Температура поверхности пола на выходе коллектора подачи 31-32, в целом по комнатам 29. Т. е. ниже температуры обратки на пару градусов. Это только в холода так, когда было -15 такой большой разницы не было.

    Что интересно при температуре в комнате 22,5 градуса и влажности 40% (не уверен что датчик достоверно показывает влажность) в майке и шортах работаю :) т. е. мне комфортно и тепло. В квартире при температуре +24 мне уже холодно. Похоже из-за того что пол теплый.
     
  13. zheleznjakov
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491

    zheleznjakov

    Живу здесь

    zheleznjakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491
    5) Чуть не забыл, на коаксиальном дымоходе на улице ни чего нет, в доме в минус 35 появляется конденсат. До минус 25 такого не замечал, сейчас буду детальнее смотреть.

    upload_2023-12-11_15-9-4.png
     
  14. ОлегRS
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    1.024

    ОлегRS

    Живу здесь

    ОлегRS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    1.841
    Благодарности:
    1.024
    Дверь смонтирована может и ровно, но в такие морозы физика уже работает во всю, и метал сжимается. Ничего страшного.
     
  15. zheleznjakov
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491

    zheleznjakov

    Живу здесь

    zheleznjakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    491
    Пролетел ещё месяц, глобального ни чего не сделал.

    upload_2023-12-22_12-18-5.png

    upload_2023-12-22_12-18-31.png

    В доме держку плюс-минус 24 градуса

    upload_2023-12-22_12-19-24.png