Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. aleshan
    Регистрация:
    02.01.22
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    aleshan

    Участник

    aleshan

    Участник

    Регистрация:
    02.01.22
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Выходит нужно только занулять перемычкой оборудование? В примечание в проекте указано
     

    Вложения:

    • Scan 2022-01-28 09_51_43.png
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.935
    Благодарности:
    23.745

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.935
    Благодарности:
    23.745
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Не надо ничего занулять перемычкой.
    Уже есть зануление полосой.

    Можно нулевую жилу кабеля использовать для зануления.
    Но только в том случае, если она будет работать как жила РЕ.

    Если она еще и как жила N работает, то не надо ее использовать для зануления.

    Этот проект утвердил главный энергетик Прокофьев.
    Если он будет требовать исполнение, то ткните его носом в ПУЭ.

    В кабеле 4х2,5 не может быть PEN проводника.
    PEN проводник может быть только в кабеле от 10 мм2 по меди.

    В примечании написано...заземлить от нулевой жилы питающего кабеля.
    Может питающий кабель - это кабель питания всего обьекта?

    Здание целиком со всеми станками тоже называют электроустановкой.
     
  3. aleshan
    Регистрация:
    02.01.22
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    aleshan

    Участник

    aleshan

    Участник

    Регистрация:
    02.01.22
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Незнаю, что имелось ввиду, но имею при этом схему которая выше.
     
  4. aleshan
    Регистрация:
    02.01.22
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    aleshan

    Участник

    aleshan

    Участник

    Регистрация:
    02.01.22
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    В светильниках тоже 3 жила в распаячной коробке подсоединяеться к рабочему нулю. Все строилось по старому ПУЭ. В новом 61.44
     

    Вложения:

    • Screenshot_20220128-121055_Gallery.jpg
    • Screenshot_20220128-121906_Samsung Internet Beta.jpg
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    6.474

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    6.474
    Адрес:
    Россия
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.935
    Благодарности:
    23.745

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.935
    Благодарности:
    23.745
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Я вижу 2 варианта: делать так, как нарисовано в проекте или вернуть проект на доработку.
    Все зависит от Вашей юрисдикции.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457
    Адрес:
    Рязань
  8. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.597
    Благодарности:
    1.422

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.597
    Благодарности:
    1.422
    Адрес:
    Краснодарский край
    Согласен с вами по поводу кратчайшего пути у грозовых импульсов. Можете посоветовать как лучше организовать защиту инверторного кондиционера, установленного на забетонированной металлической стойке. Дом запитан по воздуху через сип, фаза и ноль. Заземления нет никакого. Отдельно делал заземление для розетки водонагревателя. К кондиционеру тянется фаза и ноль. Могу сделать штыревое заземление для кондиционера (уровень грунтовых вод высокий), но побаиваюсь что при грозовом импульсе рядом с кондиционером или даже в радиусе нескольких метров от провода питания кондиционера (он идёт снаружи), сам кондиционер, являясь заземлённым объектом, вызовет весь «огонь» на себя. Пока думаю сделать примитивный разрыв на случай грозовой активности в виде вилки и розетки возле кондиционера. Но этот вариант подразумевает ручную развязку питания. Покупать узип 2 и 3 класса или только 3-го? В общем надеюсь на ваши рекомендации
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.616
    Благодарности:
    6.955

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.616
    Благодарности:
    6.955
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО в щите есть? Без выключателя дифференциального тока "отдельные заземления" не работают, и прямо запрещены.

    Короткого ответа тут нет, но поблизости есть целая большая отдельная тема, с неприятными нюансами.
    Нюанс первый: стандартные схемы установки УЗИП предполагают, что есть УЗИП первого класса на линии, на столбе. Но обычно его там нет.
     
  10. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.597
    Благодарности:
    1.422

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.597
    Благодарности:
    1.422
    Адрес:
    Краснодарский край
    Узо есть. Я больше интересуюсь как защитить кондиционер от молнии, если предположить что узип первого класса нет. Линия по улице от трансформатора идёт частично голым проводом, а частично сип. Заземления нет ни у кого. Вот и думаю, чем лучше заземлю металл кондиционера тем он больше понравится молнии (ее разряду) :)]. Вот и думаю, может заземление навредить в подобном случае?
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.935
    Благодарности:
    23.745

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.935
    Благодарности:
    23.745
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Кондиционер без заземления может ударить током Вас.
    Заземленный кондиционер может притянуть молнию.

    Безопасный выход только один - не ставить кондиционер. Это не юмор.
    Более сложный вариант - над кондиционером поставить молниеприемник.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.935
    Благодарности:
    23.745

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.935
    Благодарности:
    23.745
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Сделайте для кондиционера металлическую клетку.
    Клетку тут же заземлите.
     
  13. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.597
    Благодарности:
    1.422

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.597
    Благодарности:
    1.422
    Адрес:
    Краснодарский край
    Кондиционер уже стоит. Газа нет, поэтому используется как тепловой насос. То что заземление может притянуть молнию, надеюсь вы тоже не шутили. От опасности поражения от электричества заземление и узо спасают, вопрос вот как оргнанизовать защиту комплексно. Чтобы и безопасно для человека было и в то же время и для оборудования. Понятно что вещи несравнимые, поэтому и пытаюсь найти лучшее решение. Молниеприемник над кондиционером как таковой особо не требуется. Крыша у дома металлическая, да и деревья есть не вдалеке выше «ростом». Опасность предполагаю от попадания молнии в радиусе 5-10 метров, когда на наружной «проводке», как на антенне, будет изрядный всплеск напряжения. Да и по земле, через «тоже» заземление, обратка пройти может. И тут надежда только на узип-ы, либо на полное обесточивание с видимым промежутком
     
  14. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.597
    Благодарности:
    1.422

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.597
    Благодарности:
    1.422
    Адрес:
    Краснодарский край
    Может вы не поняли мой вопрос... Сам кондиционер металлический. Опасность представляет всплеск напряжения на питающем кондиционер проводе, а не удар молнии в корпус. И чем лучше заземлён металл кондиционера, тем больше шансов что всплеск напряжения при молнии спалит электронику. Это всё равно что дотронуться до фазного провода, находясь на токопроводящем полу в изолированной обуви или босиком (то бишь будучи заземлённым). Последствия разные...
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.935
    Благодарности:
    23.745

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.935
    Благодарности:
    23.745
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Причем на все 3-х жилах. На фазе, на нуле и на заземлении.
    Что произойдет с кондиционером, если его фазу и ноль примотать к одному высоковольтному проводу?
     