    Про такое можно не переживать и без тт.
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469
    Адрес:
    Рязань
    Вот именно. :)
    Откатные ворота ничего не добавят, ибо забор (металлический, конечно) и без того следует цеплять к ГЗШ.
    Как это повлияет на ток через заземлитель?
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    Что "вот именно"?
    В Вашем представлении газовщики измеряют сопротивление газоанализатором?

    Откатные ворота ничего не добавят?
    Появляется дополнительный заземлитель с большой площадью стекания тока и при этом никак не влияет на сопротивление заземления.
    Любопытная теория.

    Как это повлияет на ток через заземлитель?
    А разве разговор идет о токе через заземлитель?
    Не через заземляющий проводник?
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469
    Адрес:
    Рязань
    Да то, что даже не все электрики могут сделать это правильно. Не говоря уже о газовщиках :)
    Еще раз: металлический забор в любом случае должен присоединяться к ГЗШ.
    Добавление откатных ворот к уже "заПЕНому" забору ничего не изменит.
    О как...
    ОК, что есть, по-Вашему, заземляющий проводник?
     
  5. Fsa71
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    635
    Благодарности:
    246

    Fsa71

    Живу здесь

    Fsa71

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    635
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Новосибирск
    Точно должен? У меня планируется трубостойка с щитком, где ноль со столба будет соединен с воткнутым мной в землю заземлением. И это рядом с металлическим забором, который соединен с заборами соседей итд. Мне следует этот забор сюда же прицепить? Но линия воздушная - древняя и страшная, без повторных заземлений и неизвестно что с нее прилететь может. Это правильно - ноль с такой линии на общий забор цеплять?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  7. Fsa71
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    635
    Благодарности:
    246

    Fsa71

    Живу здесь

    Fsa71

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    635
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот так бы я и сделал, но хочу еще УЗИП. Его в пластиковый щиток можно воткнуть? Что-то я все вижу, что их лишь в железные ставят, но это опять возвращает к вопросам о заземлениях и заборах... А если можно воткнуть - то вероятно тут нужен тот, который 3 фазы и разрядник для нуля содержит - и заземление тогда идет на броню и на общий контакт этого узипа?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При таком раскладе единственное решение - сливать фазы на ноль.
    По ссылке реализована система ТТ/ТТ, без вопросов о заземлениях и заборах... По ней же и заземлена броня кабеля. Но не более того.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469
    Адрес:
    Рязань
    В TN-C-S (в предущих постах Кости речь шла именно о ней) - да.
    В случае обрыва нуля Вы с тем же успехом получите на заборе потенциал. Только несколько меньший, чем на оборванном нуле.
    На каком расстоянии от забора дом и другие строения?
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    Если газовщики не могут и не все электрики умеют, то тогда с измерением можно вообще не заморачиваться.
    Деньги заплатишь не за точную цифру, а за сомнения. Умеет приглашенный специалист измерять или не умеет...на лбу у него не написано. Может и умеет, но сегодня он в плохом настроении или с похмелья.

    Заборы бывают не только металлические.
    Если же брать во внимение именно металлический забор, то это еще один пример того, что ток через заземляющий проводник может быть значительным.

    Что такое заземляющий проводник Вы можете легко прочитать ПУЭ.
    Или Вы спросите у меня, что такое, по-моему, ПУЭ?
    Если Вы потеряли нить разговора и не понимаете о каком проводнике и о каких токах идет речь, то можете вернуться в начало беседы.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    Нет, не точно.
    Заземляется или зануляется та металлическая конструкция, на которой размещается электрическое оборудование.
    Иначе оградки на кладбище придется тоже присоединять к ГЗШ. Ведь они хоть и небольшие, но тоже "металлический забор".

    Присоединение забора к заземлению или использование заземления в виде забора - это сложный и многогранный вопрос.
    И очень часто про заземление забора говорят не ради заземления, а ради уравнивания потенциалов.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469
    Адрес:
    Рязань
    "Значительным" - это например?
    И как Вы его считаете?

    Опять начинаете увиливать.
    Тогда, может скажете, чем ток в заземлителе отличается от тока в заземляющкм проводнике?
    Серьезно?
    Может, приоткроете завесу многогранности?
    Выравнивания.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    Значительный - способный нагреть и повредить изоляцию проводника.
    Считать можно на основании конкретных данных...напряжение и сопротивление.
    Если этих данных нет, то пользоваться рекомендацией ПУЭ либо делать предположения на основе конструкции заземлителя (заземлителей).
    Конечно нет. Всем известно, что заземлять надо даже шпингалет. :)] (сарказм).
    Могу сказать, но для этого надо рассматривать схемы и определения.
    В противоречии определениям я считаю, что на одной территории ИЖС может быть несколько заземлителей и несколько заземляющих проводников с разными токами.
    Приоткрою. Запишу серию видеороликов.
    Уравнивания.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469
    Адрес:
    Рязань
    Ток через заземлитель и заземляющий проводник, как известно, обратно пропорционален сопротивлению этого заземлителя. Даже, если умудриться смастачить ЗУ сопротивлением, скажем, 5 Ом, при самых наихреновейших раскладах ток не превысит 50А. Медь 10мм2 прекрасно решает проблему.
    К тому же, если же при этом, как Вы писали ранее, на линии куча повторок, у всех соседей TN-C-S, велика вероятность, что на ТП просто сработает та или иная защита.
    Ваш сарказм абсолютно неуместен, ибо речь шла в т. ч. о присоединении к ПЕНу.
    Суть от этого не меняется.
    Жду с нетерпением :)
    Выравнивания.
     