1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8

Что надо знать про заземление - 8

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    ПУЭ-7 ;)
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не глумитесь.
     
  3. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.435

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.435
    Адрес:
    Краснодарский край
    а кол-во гроз может сократить упомянутую дистанцию до 100 метров а на концевых опорах и соседним заземлением - до 50 метров
    1.7.102
    На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).

    2.4.46
    В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.

    Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:

    1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);

    2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Забудьте устаревшие нормы. А то я сейчас достану доки 1924 года.
     
  5. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.435

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.435
    Адрес:
    Краснодарский край
    не подскажите пункт ПУЭ, где говорится про повторное заземление на каждой опоре? или о правиле: "На железобетонных опорах несущий нулевой провод следует присоединять к заземляющему выпуску арматуры железобетонных стоек (основных и подкосов)."?
     
  6. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.435

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.435
    Адрес:
    Краснодарский край
    Можно ссылку на актуальный документ?
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нельзя. Ибо Шаббат!
     
  8. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.435

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.435
    Адрес:
    Краснодарский край
    зачем тогда сотрясаете клавиатуру? ваше мнение это только ваше мнение
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не тупите. Я работаю по специальности, а не самостройничаю. Посему требования НТД знаю досконально в части, касающейся. Другой вопрос, что помнить номера ГОСТов, а тем более, искать их по первому требованию анонима из интернета я не обязан и не буду.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.898
    Благодарности:
    6.467

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.898
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Рязань
    Да не вопрос
    ГОСТ 58882-2020
    7.6.5 Требования к заземляющим устройствам опор воздушных линий
    7.6.5.1 На опорах ВЛ напряжением до 1 кВ должны быть выполнены ЗУ. предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Проводящие части опор ВЛ и установленное на опорах оборудование должны быть присоединены к PEN-проводнику ВЛ.
    7.6.5.2 Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элемен тов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику. Оттяжки опор ВЛ должны быть присоединены к заземляющему проводнику. На железобетонных опорах PEN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ. а также металлических и железобетонных опор при подве ске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные за земления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений. Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ. ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых проводится совместная подвеска, должны быть заземлены. На деревянных опорах ВЛ при переходе в кабельную линию заземляющий проводник должен быть присоединен к PEN-проводнику ВЛ и металлической оболочке кабеля. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.

    Удовлетворены? ;)
     
  11. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.435

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.435
    Адрес:
    Краснодарский край
    Какие требования, вы о чём? Просто заинтересовало ваше утверждение про устаревшие нормы. Ни кто не настаивает что бы кто то другой отвечал, ведь форум это свободная площадка для общения. Впрочем что то заявлять и оппонировать доскональным знанием нормативно - правовых актов, без упоминания даже названия документа, как то несерьезно.
     
  12. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.435

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.435
    Адрес:
    Краснодарский край
    Почти:aga:. Попытался вникнуть. Немного непонятно про "Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены кзаземлителю отдельным спуском". Это означает что на каждой опоре должен быть отдельный спуск к заземлителю - для защиты от грозовых перенапряжений, а для повторного заземления PEN проводника используется "железо" внутри железобетонной опоры? Но что то я не вижу на всех опорах такого отдельного спуска.
    Должны ли пункты 7.6.5.1 и 7.6.5.2 применяться буквально к каждой опоре или периодичность повторного заземления регламентируется ПУЭ, а гост всего лишь говорит что "должно быть", а как часто - не регламентирует? :faq:
     
  13. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.179
    Благодарности:
    407

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.179
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Москва
    В зоне застройки так обычно в любом случае получается: ведь при площади участков до 25 соток с каждой опоры будет несколько ответвлений к вводам.
     
    Последнее редактирование: 11.02.23
  14. Fsa71
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    244

    Fsa71

    Живу здесь

    Fsa71

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    244
    Адрес:
    Новосибирск
    Странно. Вроде из первого куска текста следует, что на опорах должны быть повторные заземления. Не сказано, что лишь на некоторых опорах - вроде как на всех, хотя этого тоже явно не сказано. Но из второго же куска текста при этом следует, что существуют опоры, на которых не выполнены оные повторные заземления, то есть они есть не на всех опорах. Я чего-то тут не понимаю, или это написано криво и неоднозначно?
     
  15. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.179
    Благодарности:
    407

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.179
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Москва
    Есть сетевая организация, есть юридический уродец СНТ и есть участки в собственности граждан.
    И есть акт раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (сейчас он входит в состав акта техприсоединения).
    В зоне ответственности сетевиков обычно правила хоть как то соблюдаются: есть проект, иногда производятся осмотры и измерения, понятно кому жаловаться и тд.
    В СНТ обычно абсолютный бардак, нормального проекта никогда не было и сопротивление заземляющих устройств опор никто никогда не проверял.
    У вас идёт консолидация сетей или очередная СНТшная самодеятельность?
    В чьей зоне ответственности будут опоры о состоянии ЗУ которых вы беспокоитесь?
     
    Последнее редактирование: 11.02.23
Статус темы:
Закрыта.