1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8

Что надо знать про заземление - 8

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    407

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Москва
    ГОСТ Р 50571.16— 2019
    Снимок экрана 2023-02-14 184926.jpg
     
    Последнее редактирование: 14.02.23
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.890
    Благодарности:
    6.465

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.890
    Благодарности:
    6.465
    Адрес:
    Рязань
    Да знаем мы тут все про двухклещевой метод. :)

    Но в 0.5 Ом заземлителя у опоры НЕ ВЕРЮ. :no:

    Давайте кое-что уточним.

    и
    как-то не очень стыкуется, ибо ДДТ СИПа 35мм2 160А. Неувязочка вышла ;)

    Чего с чем?
    С чего бы?
    К слову сказать, нейтраль находится не на выходе из КТП. ;)
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И я не верю. Зачем с такими козырными заземлителями изобретать всякие TN...
     
  4. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    407

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Москва
    Исходно говорили про самодеятельность в СНТ, частичной замене старья на СИП и смысле борьбы за заземлители на каждой опоре.
    В СНТ обычно всё одна сплошная "неувязочка", общий АВ 250А на несколько магистралей 35мм2 там в порядке вещей.
    Замыкание L на PEN.
    Отгорание оставшихся жилок драного люминя в первом пролёте из-за замыкания L на PEN при общем АВ на несколько магистралей.
    Формально PEN, но так называть драный голый люминь не хочется.
     
  5. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    407

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Москва
    Я же сказал исходно: ничего "козырного", заземлитель с непредсказуемыми параметрами.
    Этот 1 Ом в любой момент может плавно "уплыть" до 10 Ом или более в зависимости от погоды или того что слили в кювет.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.890
    Благодарности:
    6.465

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.890
    Благодарности:
    6.465
    Адрес:
    Рязань
    Прямо на опоре, не дотянув один пролет до КТП, ага? ;)
    Ну да, ну да :cool:

    "Ох уж эти сказки..." ©
     
  7. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    407

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Москва
    Ага, ага, я даже когда-то на Рублёвке видел шедевральные конструкции типа ответвлений СИП 3х50+1х54 от магистрали АС35.
    Один переулок собрал деньги на "реконструкцию", а остальные нет.
    Через пару лет "дореконструировали" вроде бы...
    Общее собрание так решило - значит так будет.
     
    Последнее редактирование: 14.02.23
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сколько угодно. Фоток прислать?
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.890
    Благодарности:
    6.465

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.890
    Благодарности:
    6.465
    Адрес:
    Рязань
    Сделайте одолжение. Особенно, где несколько магистралей 35мм2 запихнуты в один АВ 250А. :)
     
  10. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    407

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Москва
    Не влезают? - разделят орешками на несколько магистралей на ближней к КТП опоре, фигли им.
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну, в ТП я уже не лазаю. А вот переход с ВЛ на ВЛИ есть даже в моём колхозе.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.350
    Благодарности:
    23.878

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.350
    Благодарности:
    23.878
    Да, оценочное измерение.
    Текст начинается с допущения, что сопротивление параллельных сопротивлений R1...Rn пренебрежительно мало.
    Хотя величина "n" даже не оговаривается.
    А про величину Ra вообще не слова.
    Сама схема измерения выглядит немного странной. Производится измерение тока в незамкнутой цепи.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.890
    Благодарности:
    6.465

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.890
    Благодарности:
    6.465
    Адрес:
    Рязань
    Несколько магистралей сходятся на одной опоре?
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.890
    Благодарности:
    6.465

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.890
    Благодарности:
    6.465
    Адрес:
    Рязань
    На расстоянии одного пролета от ТП?
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.890
    Благодарности:
    6.465

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.890
    Благодарности:
    6.465
    Адрес:
    Рязань
    Ничего странного.
    В замкнутой.
    Результат измерения получается несколько завышен, поскольку измеряется сумма сопротивления испытуемого заземлителя и эквивалентного сопротивления остальных параллельно соединенных заземлителей.
    В ряде случаев двухклещевой метод просто незаменим.
     
Статус темы:
Закрыта.