Что надо знать про заземление - 8

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vladiput
    Регистрация:
    24.07.19
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0

    Vladiput

    Участник

    Vladiput

    Участник

    Регистрация:
    24.07.19
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0
    То есть фактически нужно просить у них документацию о том, как осуществлено подключение в их щитке, верно? И если PEN без коммутации, снижения сечения и учёта, то вешать свой дублирующий бокс таки имеет смысл, верно?
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.596
    Благодарности:
    6.567

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.596
    Благодарности:
    6.567
    Делайте. Только вот почему-то пломб нет.
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.166
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.166
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.604
    Благодарности:
    6.950

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.604
    Благодарности:
    6.950
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Счётчик на фото не имеет учёта по нулю (булава, а не гантеля), поэтому технических препятствий не видно. Зачищаете изоляцию с нулевого СИПа до счётчика, ставите на зачищенное одну проходную клемму типа РБП-95, с клеммы отдельными проводами дальше N, PE и повторное заземление. Но:
    - будьте готовы к беспочвенным обвинениям в хищении.
    - кто и как Вам гарантирует сохранение поляризации на вводе? Не поменяются местами ноль и фаза после мелкого ремонта? На форуме есть дискуссия по этому поводу: не смогли прийти даже к однозначному правильному способу маркировки. Ноль двухпроводного СИПа должен быть с синей полосой или без полосы?
     
  5. memorex
    Регистрация:
    22.03.21
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    22

    memorex

    Живу здесь

    memorex

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.21
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Крым
    @GBS electrik, обсуждали и ни к чему не пришли.
    @AlexeyL, Кто поменяет местами фазу-ноль? Поставщики?
     
  6. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    763

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    763
    Адрес:
    Кемерово
    Пустое, скорее всего, откажут в представлении документации. Скажут - не ваше дело .. или вобще отмолчатся.
    Однозначно, без вариантов. имхо
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.604
    Благодарности:
    6.950

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.604
    Благодарности:
    6.950
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Не абстрактные "поставщики", а руки конкретного электромонтёра на столбе. И не по злобе, а потому что ему пофиг. Оно неспроста уже много десятков лет есть общее правило: "Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается." (ПУЭ-4, 1964 год)
    При трёх фазах переполюсовка выявляется сразу, срабатыванием реле напряжения. Чередование фаз современным электрикам не просто, а глубоко пофиг, но в быту это неважно. Не в быту мне так при мелком ремонте канальный вентилятор в обратную сторону раскрутили, полдня искал проблему.
     
  8. Vladiput
    Регистрация:
    24.07.19
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0

    Vladiput

    Участник

    Vladiput

    Участник

    Регистрация:
    24.07.19
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0
    Сетевики ответили так, дословно: "фото уже выполненного ВПУ прикладываю. Так наверное будет понятнее. PEN проводник без разрыва приходит на счетчик. Со счетчика на клемную колодку (за неопломбированным автоматом справа), далее кабелем потребителя на ВРУ потребителя. ВРУ, согласно ТУ потребитель ставит сам. Мы потребителю предоставляем три клеммы на выходном автомате и контакт на клемной колодки. В них заводится один конец кабеля потребителя и БИЗ закрывается под пломбу. Второй конец кабеля идет к ВРУ потребителя."

    Фото, которое он приложил, я тоже прилагаю)
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.911
    Благодарности:
    26.183

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.911
    Благодарности:
    26.183
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Позорники! Не ЖЗКС, а КЧБС! И на красный кабель нужно сандалить красную термоусадку!
    Я тоже приложу это фото. Вот так мы все и приложились...:aga:

    20190530_135919.jpg
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.596
    Благодарности:
    6.567

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.596
    Благодарности:
    6.567
    Как это канальный вентилятор не в ту сторону и без заземления?
     
  11. Vladiput
    Регистрация:
    24.07.19
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0

    Vladiput

    Участник

    Vladiput

    Участник

    Регистрация:
    24.07.19
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0
    Посоветуйте, как быть. Вы здесь, кажется, корифей.
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.604
    Благодарности:
    6.950

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.604
    Благодарности:
    6.950
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А это зависит от того, сколько лет бабушке швейцара.
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.596
    Благодарности:
    6.567

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.596
    Благодарности:
    6.567
    А у Вас гофра не того цвета. :aga:
    К - это красный?
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.596
    Благодарности:
    6.567

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.596
    Благодарности:
    6.567
    68. И 23 до заземления.
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.166
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.166
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Чушь. Это вы не дошли. Или до вас не дошло
     