1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8

Что надо знать про заземление - 8

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Столбы - верстовые...

    7.6.5
    Требования к заземляющим устройствам опор воздушных линий
    7.6.5.1 На опорах ВЛ напряжением до 1 кВ должны быть выполнены ЗУ предназначенные для
    повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, уста
    новленного на опорах ВЛ. Проводящие части опор ВЛ и установленное на опорах оборудование долж
    ны быть присоединены к PEN-проводнику ВЛ.
    7.6.5.2 Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элемен
    тов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику.
    Оттяжки опор ВЛ должны быть присоединены к заземляющему проводнику.
    На железобетонных опорах PEN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных
    стоек и подкосов опор.
    Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подве
    ске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута
    заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные за
    земления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
    Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а
    также опор, на которых проводится совместная подвеска, должны быть заземлены.
    На деревянных опорах ВЛ при переходе в кабельную линию заземляющий проводник должен
    быть присоединен к PEN-проводнику ВЛ и металлической оболочке кабеля.
    Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений,
    должны быть присоединены кзаземлителю отдельным спуском.
     
  2. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Что это значит непонятно. :no:
    Про деревянные столбы ВЛ с размещённым СИП ничего не написано. Повторка только на столбах с установленным оборудованием (счётчик)?
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    значит что стоят каждую версту. провода вешают на опоры!
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.436
    Благодарности:
    23.895

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.436
    Благодарности:
    23.895
    1. Выбор системы заземления зависит от различных организационных и строительных факторов. TT может не получиться, а TN-C-S может быть опасно. Все зависит от того, что Вы строите, где и как.

    2. Идеальный вариант - для каждого отдельно, причем вокруг строения и в качестве заземлителей использовать фундамент.
     
  5. langezz
    Регистрация:
    26.12.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    71

    langezz

    Живу здесь

    langezz

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Москва
    Всем привет.
    Есть ручей, пересыхает в засушливое время, но не полностью. Ручеек маленький.
    Есть участок, т. е. удобно место где я бы хотел забить заземление.
    В целом, грунтовые воды на участке не далеко.

    Стройка идет, прокладывать трассу заземление совсем сейчас не удобно, 100% будет повреждена.

    Подскажите как пустопить. Забивать в удобном месте, мерять, и лучше еще раз замерить сопротивление в засушливое время и при необходимости забить еще дальше? Если есть длина, которая в целом дает понимание - не парься, забей 10 метров и живи спокойно? :)
     
    Последнее редактирование: 18.04.22
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.436
    Благодарности:
    23.895

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.436
    Благодарности:
    23.895
    Тип заземления и его назначение?
    Чтобы уравнять потенциалы?
    Чтобы сработало УЗО?
    Молниеотвод?

    В любом случае идеальным заземлением является заземление, сделанное вокруг дома + внутри дома + элементы фундамента.

    Наличие ручья - дело последнее.
     
  7. langezz
    Регистрация:
    26.12.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    71

    langezz

    Живу здесь

    langezz

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Москва
    Молнеотвод делать не буду.
    Заземлить приборы, и чтоб узо сработало.
    Электрику сам сделал, три фазы, а вот с заземлением пока не определился. Плюс ко всему, сейчас построен маленький дом под снос (деревянный на фундаментных блоках), идет стройка... и ждать окончания строительство - долго.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.436
    Благодарности:
    23.895

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.436
    Благодарности:
    23.895
    Если заземление нужно только для срабатывания УЗО во временном домике, то загоните в грунт одну арматурину трехметровую рядом с домиком.

    А для основного дома делайте основательное заземление вокруг дома, используя фундамент, отмостку и внутренние конструктивы.

    Учтите состав грунта. Если глина, то одной арматуры достаточно. А если песок, то может и больше надо.
     
  9. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    255

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Новосибирск
    3 фазы, жилой дом, грунт глина, на расстоянии 500-600мм от фундамента, в линию забил 3 уголка 40/40/4 длиной 2700мм, с расстоянием между ними 1600мм, планирую приварить полосу 40/4, повернуть на крайнем уголке к дому, обогнуть фундамент и по стене приподнять на 200-300мм в коробку, где на приваренные болты закрепить медную жилу
    есть несколько вопросов
    - надо ли и чем обработать места сварки?
    - какой толщины использовать медную проволоку?
    - к болтам есть какие либо рекомендации?
    ...много разных вариантов крепежа кабеля к болтам. кто то на один, кто то болт вообще в земле оставляет, кто то 2 болта, кто то из кабеля "пружину" вьет еще перед входом в дом...что лучше посоветуйте пжл
     
  10. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Обязательно. Например гудроном.

    Читайте:
    Соединение должно производится согласно:
    ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЕДИНЕНИЮ ИЗОЛИРОВАННЫХ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И1.09-10
    Рис. 5.4. (б, в, г, д) Соединение жил сечением 16 мм2 и более с плоским выводом

    Существует единственный верный вариант.
    Руководствоваться требованиями нормативных документов.
     
  11. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.469

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.469
    Адрес:
    Москва
    Малова-то будет - теряете часть длинны уголка.

    Краска. Битум. Можно ещё и самоклеющейся гидроизоляцией обернуть если есть. Сварка - это слабое место в земле будет.

    16мм.

    Медь обжать кольцевым наконечником, наконечник зажать между двумя шайбами, под гайку стопорную или пружинную шайбу. "Пружина" перед входом в дом нужна (не всегда) что бы компенсировать движение грунта относительно дома относительно грунта в момент промерзания - у меня просто кабель провисает для этого. Главное что бы запас хода был. Поэтому посмотрите как будете коробку крепить и к чему. Ну и желательно что бы коробка была защищена от осадков и не в сыром месте.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.436
    Благодарности:
    23.895

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.436
    Благодарности:
    23.895
    При однофазном подключении ставят двухполюсный автомат, который отключает и фазу, и PEN провод.
    Правила запрещают разрывать PEN провод.
    Поэтому еще до вводного автомата PEN проводник разделяют на два провода: рабочий N и защитный РЕ.
    Через автомат пускают рабочий N, а защитный РЕ идет в обход автомата и счетчика.

    Ну и, конечно, подлые счетчики, о которых сказал @Luddit.
     
  13. ilyagry
    Регистрация:
    05.09.18
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    49

    ilyagry

    Живу здесь

    ilyagry

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.18
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    49
    Подскажите по организации заземления на даче.
    Цель: срабатывание УЗО (TT)
    Какие есть варианты
    1. Будет устанавливаться дренажный колодец (3 кольца). Вдоль его стен (снаружи) пустить одну (или несколько соединенных между собой) вертикальных металлических полос.
    Про: не надо дополнительно копать/забивать железо, Контра: коррозия от воды колодца. Надолго ли хватит
    2. Забить арматуру в подвале дома (скорее это приямок под домом). Земля сырая. Дешево/сердито - непонятно на сколько вбивать и какую арматуру.
    Про: дешево/сердито. Проще ввести PE кабель в щиток. Контра: коррозия
    3. Купить готовый комплект заземления - как вариант 2 штыря по 1,5м (итого 3м). Опять же можно вбить в подвале, либо снаружи дома
    Про: под ключ. Контра: стоимость (коррозия если вбивать в подвале)
     
Статус темы:
Закрыта.