    Это понятно. Что понимается под током защитного отключения, из пункта 1.7.59 ПУЭ? Ведь если к примеру он равен 2,5А, то это же не может быть дифференциальный ток срабатывания?
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Почему не может? Именно дифференциальный ток, фаза-земля мимо нуля.
    Обратите внимание, что в свободной продаже встречаются модульные УЗО с дифференциальным номиналом до 1А. В промышленности встречаются до 6А. Но в данном случае никто не заставляет искать такой номинал, и можно поставить популярные 100 мА.

    Да, бывает, если ток замыкания L-PE гарантированно достаточен для срабатывания обычного автомата за время не более 0,4 с. В системе TN это обычно именно так (КЗ сотни и тысячи ампер), в системе TT обычно не так - получаются единицы, максимум десятки ампер, которые в любом случае недостаточны для электромагнитного расцепителя.
     
  3. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Краснодарский край
    Если в формуле из пункта 1.7.59 ПУЭ имеется ввиду именно дифференциальный ток, и если взять к примеру «суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника» равным 20 Ом, то согласно этой же формуле этот диф. ток должен быть не больше 2500 мА. Вы считаете - так это следует понимать?
     
    Последнее редактирование: 14.06.22
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, всё верно. И для автоматического отключения в этом случае можно применять любое УЗО с номиналом не более 2500 мА. Можно и 10, и 30, и 100, и 300... при условии, естественно, что при нормальной работе электроустановки суммарный ток утечки не превысит номинал этого УЗО :)
     
  5. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Краснодарский край
    Может я конечно не прав, но понял этот пункт ПУЭ так, - что при системе заземления ТТ, должен быть применён автоматический выключатель с током теплового расцепителя, Ia ≤ 50/Rзаземления, вместе с УЗО. И оговаривается именно номинальный ток автомата а не диф. ток УЗО, так как при такой системе заземления электромагнитный расцепитель вряд ли сработает, и защита основана только на тепловом расцепителе в паре с УЗО (максимум 30 мА!)
     
  6. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.541
    Благодарности:
    3.420

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.541
    Благодарности:
    3.420
    Адрес:
    Краснодар
    Вы неправильно поняли.
     
  7. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Краснодарский край
    Возможно. Но тогда какой смысл в вышеупомянутой формуле, согласно которой достаточно применить узо с диф. током 2500 мА при условии что сопротивление заземления равно 20 Ом или 1000 мА при R заземления 5 Ом?
    Ведь такие высокие значения диф. тока не годятся даже для противопожарных мер, не говоря уже о защите людей от поражения эл. током
    Понятно, что можно поставить УЗО на 30 или даже 12 мА, но не понятен смысл формулы из п. 1.7.59 ПУЭ
     
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Интересно, какой тайный смысл может быть у закона Ома?
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Почему не годятся? Током 2,5А сложно создать пожарную опасность. Но, разумеется, можно - поэтому не надо считать формулу из 1.7.59 единственным критерием. Да, в быту следует применять номинал УЗО не более 500 мА.

    Однако, автомат С63 с током быстрого отключения 630 ампер (10 номиналов) в системе TN эту функцию защиты людей выполняет нормально, за предписанные миллисекунды. Вы путаете защиту от прямого прикосновения (без участия заземления) и защиту от косвенного прикосновения с обязательным участием заземления.
     
  10. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Краснодарский край
    Я просто хочу понять для чего указали условие -формулу в пункте 1.7.59 ПУЭ.
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.297
    Благодарности:
    6.746

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.297
    Благодарности:
    6.746
    Для напряжения ;)
     
  12. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Краснодарский край
    Какой смысл в условии, сопровождающем закон Ома, в пункте 1.7.59 ПУЭ?
     
  13. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Краснодарский край
    Допустим напряжение на входе в дом 220 вольт. Сопротивление заземления (схема тт) 10 Ом. То согласно условию из пункта 1.7.59 ПУЭ, ток отключения защиты должен быть не более 5А. Если речь о диф. токе, то не понимаю для чего даётся такое высокое значение этого параметра?
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.465
    Благодарности:
    11.484

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.465
    Благодарности:
    11.484
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Кому даётся? Вы о чем?
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Смысл в том, чтобы исключить длительное наличие на проводе PE напряжения выше 50 вольт по отношению к земле под ногами. При росте утечки в неисправном электроприборе УЗО должно быстро сработать не сильно позже превышения этого уровня. Лучше, конечно, пораньше, при существенно меньшем уровне: есть аналогичный ГОСТ для уличных объектов, в которых используется уровень 25 вольт.

    Соотношение тока через УЗО и напряжения между PE и грунтом при этом достаточно точно считается по закону Ома. Понятие "не сильно позже" регламентировано в пункте 1.7.79: 0,4 сек. при фазном 220.
     