    Эти 50 вольт возникают из сети, но средства и формулы обсуждаемого пункта ПУЭ одинаково работают при любом напряжении сети выше 50 вольт. А при фазном напряжении до 50 вольт пункт не нужен вообще.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.415
    Благодарности:
    23.890

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.415
    Благодарности:
    23.890
    Вы можете наглядно продемонстрировать применение этого пункта в жизни?
    Я не могу. Не вижу связи этого пункта с реальной ситуацией.
    Типа, перейдем от теории к решению приктических задач.
     
  3. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Краснодарский край
    допустим что в формуле этого пункта(RaxIa≤50), вместо знака "≤" стоит знак "=", и суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводник (Ra) =10 Ом, то можете сказать - какое значение тока отключения должно быть у УЗО? И если не трудно привидите пример такого устройства
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да.
    Дачный дом со старым однофазным вводом, заземления нет. Хотим сделать TT с двухступенчатой защитой, молниезащиту делать не хотим, грозы тут, на севере, редкие. Достаточно будет вбить одну двухметровую шпильку с гарантированным сопротивлением растекания примерно 300 Ом, или надо затевать строительство по ГОСТу с обеспечением стандартных 30 Ом?

    Обсуждаемый пункт говорит: да, достаточно, если номинал вводного УЗО не превышает 160 мА. Ставить 300 мА нельзя, ставить 100 мА можно.
     
  5. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Краснодарский край
    А если южнее и R заземления 30 Ом, то тогда какое УЗО? 1600 мА? И где его купить? Или этот пункт не для "бытового сектора"?
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Любое, но с учётом других условий. Вы регулярно забываете о том, что правил и условий больше одного, и обсуждаете бег сферического коня в вакууме.
    Например, по правилу селективности 7.1.13 номинал 30 мА (с типом S, естественно) на ввод можно только в том случае, если групповые УЗО 10 мА.
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.296
    Благодарности:
    6.746

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.296
    Благодарности:
    6.746
    У нас разные ПУЭ :)]:
    7.1.13
    Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

    Более подходящий - 7.1.21.
     
  8. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Краснодарский край
    Если бы в формуле (Ra x Ia≤50) вместо знака "≤" стоял знак "=", то какое УЗО вы бы применили на практике, при R заземления 30 Ом?
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Если бы у бабушки были иные первичные половые признаки...
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    И у Вас сферический конь в вакууме.
    Да, мы понимаем, что система TT - это вынужденное решение, продиктованное невозможностью безопасного подключения к нейтрали трансформатора. Три главные причины: неизолированная ВЛ, современный однофазный счётчик с учётом по нулю, просто любой однофазный ввод без реальной гарантии сохранения поляризации.
     
  11. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Краснодарский край
    Тогда бы дедушка, не утверждал бы что речь идёт о значении диф. тока. в формуле из 1.7.59 ПУЭ Так как любой лигвист докажет что фраза "выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО" предполагает что в природе ещё бывает "автоматическое отключение питания" без применения УЗО. А так как во многих пунктах ПУЭ конкретно указывается номинал УЗО, то в данном пункте ток из формулы - не одно и то же что и номинал УЗО.
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно. Читайте про систему заземления TN, в которой для автоматического отключения питания не требуется УЗО.
     
  13. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Краснодарский край
    ПУЭ, где это важно оговаривает номиналы УЗО с точностью до миллиампер. А здесь, в пункте (про заземление ТТ), вдруг решили сделать разброс от нескольких ампер? Вам не кажется это странно?
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.296
    Благодарности:
    6.746

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.296
    Благодарности:
    6.746
    Сказки бабушкам рассказываете, а пункт 7.1.21 прочитать не удосужились :(
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А процитировать место 7.1.21, применимое в отсутствие доступа к PEN и нейтральной точке трансформатора, Вам тоже недосуг?
     