    Нет. Прямо прописано высшее техническое образование по профилю. Без курса ТОЭ не работает.
    "Книга рассчитана на инженерно-технический персонал, занятый проектированием, монтажом и эксплуатацией установок электрического освещения, а также электрооборудования специальных установок."

    Это формула может применяться либо для расчёта максимально допустимого сопротивления растекания заземляющего устройства при известном номинале УЗО, либо для расчёта максимально допустимого номинала УЗО при известном сопротивлении растекания заземляющего устройства. Оба варианта применения разумны, применимы при решении реальных задач.
     
    Последнее редактирование: 15.06.22
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.415
    Благодарности:
    23.890

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.415
    Благодарности:
    23.890
    Вы наверно забыли, как в школе оформляли задачки.
    Дано:
    Определить:
    Ответ:
    :)
    Дано - означает, что данное условие определено заранее.
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Отличайте школьные задачки от инженерно-технических. В реальных технических задачах нужно не ответ найти (единственно правильный), а обеспечить выполнение некоторых целей при некоторых условиях, любым из возможных в данных условиях способом.
    Порог 50 В - одно из нескольких условий, которое надо выполнить. В каком-то смысле да, оно "дано" Творцом человеческого тела, человеческой физиологии.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.415
    Благодарности:
    23.890

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.415
    Благодарности:
    23.890
    Какие, на хрен, 50 вольт?
    Когда фаза пробьет на корпус, то на корпусе будет 230 В относительно нулевой точки.

    Порог 50 вольт - это набор слов.

    Скажу на примере.
    Мне по барабану на сколько упадет или поднимется мое давление.
    Мне важно итоговое значение.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    А что, фаза вот прям всегда берет и резко пробивает на корпус с возникновением КЗ? ;)
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. И в этом случае должно произойти автоматическое отключение за время не более 0,4 с.
    Но возможны и очень даже вероятны и другие типы неисправностей. Например, не короткое замыкание по металлу, а контакт по воде в ТЭНе. В системе TN напряжение на корпусе при этом останется нулевым, а в TT будет определяться соотношением сопротивления электролита (воды) внутри ТЭНа и сопротивления электролита (воды) вокруг заземлителя.
     
  7. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Краснодарский край
    Т. е. в случае, когда определяется максимально допустимый номинал УЗО при известном сопротивлении заземления, задача лишь в обеспечении порога «не более 50 вольт» на участке «заземлитель-корпус электроприбора при пробое фазы на корпус?
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Не совсем так.

    Во-первых, заземлитель и корпус электроприбора связаны по металлу, проводом PE, и напряжение между ними при таких токах практически ноль. Напряжение измеряется между проводником PE в доме и землёй вокруг дома.

    Во-вторых, УЗО не ограничивает напряжение как таковое. Не умеет.
    УЗО может и должно ограничивать время действия напряжения после возникновения аварии. Это и называется "автоматическое отключение" в схемах защиты от косвенного прикосновения.
    Т. е., задача в том, что если напряжение на PE по отношению к грунту превысило 50 вольт, то УЗО должно отключить питание за время не более 0,4 с.
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    В ТТ 0,2с.
    Для распределительных цепей 1с.
     
  10. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Всем похрен на:
    и
    Если:
    не превышает:
     
  11. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Краснодарский край
    50 в относительно земли вокруг дома, это и имел ввиду. При сопротивлении заземления 10 Ом, максимально допустимый номинал УЗО, которое отключит цепь при достижении 50 вольт на «металле» заземления относительно земли вокруг дома, по данной формуле будет 5000 мА?
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.296
    Благодарности:
    6.746

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.296
    Благодарности:
    6.746
    Конечно. Иначе при КЗ между поляризованными проводниками ток может быть недостаточен для срабатывания не только ВДТ, но и АВ. :)
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    Оксана, смысл потока Вашего сознания по-прежнему от меня ускользает.
     
    Последнее редактирование: 15.06.22
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно.
    А при меньшем токе утечки автоматическое отключение не потребуется, поскольку опасности для человека не будет: вся утечка мирно уйдёт в хорошее заземление.
    Но напоминаю, что обсуждаемый пункт - не единственный критерий для выбора номинала УЗО. Есть критерии в других местах.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.415
    Благодарности:
    23.890

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.415
    Благодарности:
    23.890
    Спрошу с целью уточнить.
    Вы вообще понимаете о каких 50-ти вольтах идет речь?
    Вы можете сказать между какими точками эти 50 вольт будут?
     