1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8

Что надо знать про заземление - 8

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. BorisARJ
    Регистрация:
    25.11.21
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    16

    BorisARJ

    Живу здесь

    BorisARJ

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.21
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    16
    Всё там может быть сертифицировано, рассчитано и прямыми руками установлено.
    А дальше нужно всего лишь соблюдать регламент - осматривать, периодически подтягивать.
    Проблема в пломбах.
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё раз: Вы домыслили неверную последовательность проектирования. Нюанс в том, что и сопротивление заземления, и номиналы УЗО определяются не только этим пунктом, и могут быть уже известны. В этом случае обсуждаемая формула - проверочная: если она не выполнена, то нужно что-то менять, либо номиналы УЗО, либо устройство заземлителя. Если выполнена - ничего менять не надо, всё хорошо.
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    А что это за ток?
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.495
    Благодарности:
    3.406

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.495
    Благодарности:
    3.406
    Адрес:
    Краснодар
    Ничего не нужно, и нет никакой проблемы в пломбах.
     
  5. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.929
    Благодарности:
    83.507

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.929
    Благодарности:
    83.507
    Адрес:
    Тюмень
    В отверстие для ввода в ящике вставляется резиновая манжетка и провод не коснется корпуса.
     
  6. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.435

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.435
    Адрес:
    Краснодарский край
     

    Вложения:

    • C4E90B55-C1B1-4E91-B5C8-099AE62DA93A.jpeg
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Это ток срабатывания, он написан на морде изделия и в ПУЭ.
    А что это за ток?
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876
    Нет здесь логики. Никакой.
    Почему?
    Да потому что обеспечивать безопасную разность потенциалов должны системы уравнивания и выравнивания потенциалов.

    Сначала этими системами добиваются необходимого минимального напряжения, а затем подбирают номиналы диф. защиты.

    Только так и никак иначе.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. И это существенно уменьшает риски внутри зоны СУП.
    Проблема в том, что у зоны уравнивания потенциалов есть граница. В условиях специального производства, с обученным электротехническим персоналом, можно сделать эту границу определённой и безопасной, с изолированными переходами. В быту и на обычном производстве - кисмет. Поэтому СУП не заменяет автоматическое отключение, а всего лишь дополняет. Причём временно.

    А это вообще не про быт и обычные производства.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876
    Не заменяет.
    А кто говорит, что заменяет?
    УЗО дополняет СУП, а не наоборот.
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    "- Что к чему привешено: хвост к собаке, или собака к хвосту?
    - когда как: ибо как собаку за хвост, так и хвост за собаку бывает поднять невозбранно"

    СУП сводит напряжение прикосновения к нулю (поскольку металлоконтакт) при относительно нормальной работе электроустановки, но делает это в ограниченной зоне, и зона эта обычно не известна точно.
    Автоматическое отключение ограничивает длительность действия опасного напряжения прикосновения везде, куда только может дойти потенциал при аварии в данной электроустановке.
     
  12. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Блаженны верующие во всеспасение посредством ВДТ!

    Это что же за электроустановка такая, где ничего не известно? Каждого первого и - в тюрьму? :close:

    Любой сторонний потенциал аннигилирует все параметры защитного отключения!
     
  13. Slawaman
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    53

    Slawaman

    Живу здесь

    Slawaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тамбовская область
    Доброго времени. Имеем 380, три фазы (12квт выделяют) + заземление "на столбе", т. е. щит с вводным автоматом заземлен на корпусе. Планирую проложить кабель в земле к дому - расстояние около 30 м по прямой (длина кабеля 45+-). Исходя из вводных данных тип заземление TN-S Итого нужно делать контур рядом с домом. Планируется построить ленточный фундамент под террасу (ступени к дому), возможно ли реализовать заземление в фундамент этой "пристройки "? Размер 3х2 метра, глубина 70-80 см.
    Если да, то цеплять на саму арматуру, либо кинуть контур под фундамент с углублением (+30-50 см) кругляка по углам?
    Внутри дома будет щит с вводным 4Р 25А + реле и УЗО (А) на каждую фазу, далее автоматы.
     
    Последнее редактирование: 23.06.22
  14. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Вот жеж... Мать перемать... Вы не из Рассказово часом? Там мой отец родился, когда мой дед в Монголии служил.

    Четыре трёхметровых "штырька" по углам и полосу на ребро в песчаной подушке фундамента - оптимально. Выпуск полосы к щитку. Перемыку можно 16-ой медью сделать.
     
Статус темы: