    Ну я наверное уже все свои мысли высказал. Вот вроде вчера писал по поводу, что до границ участка должна СО работы проводить так как в расходы на техприс это включают. Потом есть пункт который говорит что такое граница участка

    Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами (документами, предоставляемыми в соответствии с подпунктами "н" и "о" пункта 10 и пунктом 10(1) настоящих Правил, в случае, если допускается подача заявки при отсутствии правоустанавливающих документов) границы земельного участка либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению, а также границы участка заявителя, установленные абзацами третьим - шестым настоящего пункта.

    Это на тот случай что твои ЭПУ согласно ПТП находятся на участке, а не за участком и к тому же ты ЛЭП к присоединению не заявлял.
     
  2. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.039
    Благодарности:
    2.741

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.039
    Благодарности:
    2.741
    Адрес:
    Саратов
    Сдаётся мне, что первый абзац доводов совсем не в нашу пользу или сформулирован витиевато:aga:.
     
  3. Vadik185
    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    509

    Vadik185

    Живу здесь

    Vadik185

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    509
    Что вообще должно быть прописано в АТП в пункте про границы БП и ЭО? Помнится как-то Василий об этом упоминал. Кому будет принадлежать ЛЭП от точки до ЭПУ заявителя? Или бывают случаи, когда СО подводит линию
     
  4. Vadik185
    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    509

    Vadik185

    Живу здесь

    Vadik185

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    509
    :um:
     
  5. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.039
    Благодарности:
    2.741

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.039
    Благодарности:
    2.741
    Адрес:
    Саратов
    Именно СО и будет кричать, что оставив точку присоединения в прежнем месте и увеличив мощность она неукоснительно следовала ПТП:aga:. И тут Вы ещё масло подливаете на слом башки судье...:)] УФАС то же самое будет кричать с пеной у рта.
     
    Последнее редактирование: 21.03.23
  6. Vadik185
    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    509

    Vadik185

    Живу здесь

    Vadik185

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    509
    Про какое масло вы толкуете?
     
  7. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.039
    Благодарности:
    2.741

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.039
    Благодарности:
    2.741
    Адрес:
    Саратов
    Первый абзац Ваших доводов воспринимается как поддержка доводов СО и УФАС по оставлению точки присоединения на старом месте.
     
  8. Vadik185
    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    509

    Vadik185

    Живу здесь

    Vadik185

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    509
    Ссылка УФАС на изменение точки присоединения не имеет ни чего общего с заявкой на технологическое присоединение в связи с увеличением максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, так как при изменении точки присоединения согласно п. 2 Правил пересмотр величины максимальной мощности запрещен.

    Думаете не стоит сравнивать эти два вида тех приса? Только УФАС на этом и делает акцент.

    Я обращался с заявкой на увеличение мощности, изменение точки это совсем другая процедура, разве не так?
    Буду доносить до суда, что расположение точки в рамках мероприятий по увеличению мощности в соответствии с ПТП не является изменением точки.

    Хотя тут конечно можно по разному судить, и УФАС в этом смысле тоже можно понять, как они трактуют ПТП.
    Если фактически смотреть на эту ситуацию, то действительно, если СО в рамках увеличения мощности расположит точку в ином месте, то это мать её будет являться изменением точки.
     
  9. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.039
    Благодарности:
    2.741

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.039
    Благодарности:
    2.741
    Адрес:
    Саратов
    Я Вашу мысль прекрасно понимаю. Захочет ли судья врубаться в фокус СО и УФАС, если Вы сами с пониманием относитесь к дебильным трактовкам УФАС. Отточите каждое слово, если не откажетесь от первого абзаца доводов ! Нужно настаивать на том, что не просили Вы в заявке изменить точку присоединения - полностью соблюли правила подачи заявки! А сейчас требуете изменить расположение точки присоединения лишь только потому, что СО нарушила ПТП, указав место её расположения не на границе Вашего участка!
    Вы ПТП нарушали? Нет! У СО не было технической возможности выполнить присоединение в соответствии с ПТП? А кого это волнует, если читать абз. 2 п. 3 ПТП: Независимо от наличия или отсутствия технической возможности... Хотя, наверно, Вы правы - придётся доказывать отличие в заявках на изменение точки присоединения от заявок на увеличение мощности.
     
  10. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.340
    Благодарности:
    15.881

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.340
    Благодарности:
    15.881
    Адрес:
    Великий Новгород
    Была значит между ИП и заявителем и вдруг стала между СО и заявителем?
     
  11. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    4.742

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    4.742
    Адрес:
    г. Ленинград
    Так точно.
    Мягко говоря, коряво сформулирован.
    В пользу СО.

    Где такое запрещение увеличивать мощность при изменении точки?
    Зачем про это упоминать?

    На это и ответят. Ну, вот, при изменении точки увеличение запрещено (что совершенно не так). Поэтому при увеличении точку не изменили.

    Зачем самого себя в задницу запихивать-то?
    Тем более, что этот довод не соответствует действительности. Но зато гарантирует проигрыш.
     
  12. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    4.742

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    4.742
    Адрес:
    г. Ленинград
    Каким это пунктом правил он запрещён? Зачем Вы метёте эту пургу в доводах?
     
  13. Vadik185
    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    509

    Vadik185

    Живу здесь

    Vadik185

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    509
    изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

    А как ещё апелировать по доводам УФАС по изменению точки?
     
  14. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.039
    Благодарности:
    2.741

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.039
    Благодарности:
    2.741
    Адрес:
    Саратов
    Мне кажется, что не запрещено, но, скорее всего, плата за техприс может отличаться.
     
  15. Vadik185
    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    509

    Vadik185

    Живу здесь

    Vadik185

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    509
    Я как раз хотел указать на то, что как такого изменения точки не требовалось от сетевой, но как назвать тогда, если сетевая реально расположив точку в границах участка, изменит точку?
     
Статус темы:
Закрыта.