1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.

  1. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    491

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    491
    Снять и проверить на предмет физических залипаний. Для начала, взглянуть на него. Неисправный воздухоотводчик практически всегда имеет известковые/солевые следы на корпусе от подтекающей и высохшей воды.
     
  2. dimon374
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    67

    dimon374

    Живу здесь

    dimon374

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Гродно
    Наткнулся на сайте о генус оне систем 24
    КПД на минимальной мощности, Hi/Hs % 91,1/82,0
    чтото думал раньше что там прямой график зависимости кпд от мощности. есть может официальный какойто?) на минимуме всю зиму будет стоять
     
  3. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Ярославская область
    Внимательнее: минимальная мощность при температурном графике 60/80. Собственно ничего удивительного, очень хороший КПД для минималки. КПД обычного турбированного котла на минимальных режимах еще меньше. Вопрос, зачем Вам конд. котел, если у вас радиаторы на таком темп. графике работать будут.
     
  4. dimon374
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    67

    dimon374

    Живу здесь

    dimon374

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Гродно
    ну в моем случае нет уточнений. вот и интересуюсь
    5u5r4.png
    у меня на теплом полу все. пока режим чтоб не замерзла только стройка. вот эксперементирую, наблюдаю...
    визуальный график канечно сразу бы всё расставил. но видел только очень общие и ничем не подкреленные типа
    kpd.png
     
  5. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Ярославская область
    Кстати да, почему то в российской инструкции этого уточнения нет. А в итальянской есть.
    Manual it.jpg
     
  6. dimon374
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    67

    dimon374

    Живу здесь

    dimon374

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Гродно
    Так возвращаясь к низкотемпературной. 10% мощи самые эффективные или сколько
     
  7. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Ярославская область
    Думаю, 30%. Не зря же в характеристиках указали именно максимальное КПД при таком режиме.
     
  8. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Ярославская область
    Если верить данным по выработке тепла в приложении Аристон_net и данным по калорийности поставляемого газа, то реальный КПД у меня получался 101-103%:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27534621/
     
  9. dimon374
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    67

    dimon374

    Живу здесь

    dimon374

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Гродно
    ну это слишком обще...
    ну может 30 положено по госту какому мерять) у не конденсатника тоже 30% фигурирует
    к примеру класс 24 какойто там
    КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs % 93,7
    КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs % 93,1/83,8
    КПД при мощности 30% от номинальной (47°С), Hi/Hs % 93,3/84,0
    КПД на минимальной мощности, Hi/Hs % 86,7/78,1
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.523

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.523
    Адрес:
    Москва
    Эффективность.
    Но если вам приятнее осознавать, что вы поимели законы термодинамики, то да, КПД - 103%
     
  11. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Ярославская область
    Это замечание нужно адресовывать не пользователям, а инженерам и манагерам, которые используют такие формулировки для выпускаемой продукции в инструкциях.
    У обычного турбированного котла КПД тоже далеко не 92% (дай бог 82% наберется), но почему-то никого это не смущает.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.523

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.523
    Адрес:
    Москва
    Не менее 86, а то не сертифицируют.
    Инженеры в этом процессе вообще не участвуют.

    Так никто реальный то не знает, так чего смущаться то. Что вижу то и пою, что на заборе написано, то и читаю, а читать надо было учебник физики в школе.
    Вот и вырастили "грамотного потребителя".
     
    Последнее редактирование: 25.11.22
  13. dimon374
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    67

    dimon374

    Живу здесь

    dimon374

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Гродно
    Ну хотя бы относительный график можно увидеть?) на какой мощности в % максимально преобразоывается энергия из газа в тепло при низкотемпературном режиме отопления
     
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.977
    Благодарности:
    1.343

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.977
    Благодарности:
    1.343
    Все зависит от типа котла, обычный конвекционник сгниет быстрей.
     
  15. dimon374
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    67

    dimon374

    Живу здесь

    dimon374

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Гродно
    Вопрос исключительно про конденсационный. можно даже конкретный генус оне систем 24