1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.

  1. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    223

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Калининград
    Сбросил своё устройство, на заводские настройки. Начал всё заново.
     

    Вложения:

    • 125.jpg
    • 225.jpg
    • 325.jpg
    • 425.jpg
    • 625.jpg
    • 725.jpg
    • 825.jpg
    • 925.jpg
  2. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    223

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Калининград
    Далее
     

    Вложения:

    • 925.jpg
    • 1025.jpg
    • 1125.jpg
    • 1225.jpg
    • 1325.jpg
    • 1425.jpg
    • 1525.jpg
    • 1625.jpg
  3. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    223

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Калининград
    Воспользовался приложением Аристон, прошел по всем предлагаемым пунктам. Далее зашел в настройки куб, вайфай, время из интернет да, погода из интернет да. Снова, всё работает.
    Полученное значение температуры из интернета составило -7 градусов. Подсоединил датчик наружной температуры к входу SE, получено значение -8 градусов.
    Всё работает, что то у вас с настройками. Попробуйте разобраться.
     

    Вложения:

    • 1725.jpg
    Последнее редактирование: 09.02.25
  4. pilot19
    Регистрация:
    23.03.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    pilot19

    Участник

    pilot19

    Участник

    Регистрация:
    23.03.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Каждая ваша картинка в точности соответствуют тому, что я проделал. Единственно, на последнем скрине нет температуры. Я уж думаю, может ркн заблочил аристоновские серваки? Тогда у вас почему работает? Мож у Калининграда не такой интернет, как у остальной России) А не помните, что конкретно куб спрашивает при активации погоды? У меня пишет: вы активировали погоду через интернет? Кривой перевод? Причем про время пишет нормально: активировать время из сети интернет? Мож на другом языке попробовать? А если куб убрать, котел может самостоятельно получать данные о погоде из интернета? Может так же как вы, поставить внешний датчик и не заморачиваться? И кстати, время то он получает из сети, через приложение управляется, значит подключение работает!
     
    Последнее редактирование: 10.02.25
  5. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    223

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Калининград
    Можно и без куба начать. Попробуйте.
    Если обратили внимание, я взял совсем другой куб, белого цвета, для чистоты эксперимента.
    В прошлый раз куб был черный, он более новый, но оба работают как нужно.
    Впн у меня никакого нет, не требуется. Аристон не ушел из России, похоже.
     
    Последнее редактирование: 10.02.25
  6. pilot19
    Регистрация:
    23.03.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    pilot19

    Участник

    pilot19

    Участник

    Регистрация:
    23.03.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    А куб просто так не получается отключить, там в настройках котла надо что-то переключать.
     
  7. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    223

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Калининград
    Параметр 421 =1 или 3. Куб можно отключить от разъема BUS, на время экспериментов.
    При этом, котёл будет работать работать от сигнала на входе ТА (вкл. выкл. от сухих контактов).
    Проверьте.
     
  8. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.574
    Благодарности:
    1.109

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.574
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Ярославская область
    Продолжу тему с ошибкой SP3 и борьбой с ней.
    Прошло три месяца с ремонта котла: https://www.forumhouse.ru/posts/33231653/
    С 20 февраля в памяти котла опять обнаруживаю ошибки (1-3 штуки за сутки). Каких-то внешних проявлений при возникновении ошибки, пока не наблюдается. При каких режимах тоже не понятно. Т. е. ошибки вижу только в памяти. Наблюдаю дальше.
     
  9. ГидроМС
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    431

    ГидроМС

    В теме JACUZZI 30 лет

    ГидроМС

    В теме JACUZZI 30 лет

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    431
    Адрес:
    Москва
    Приветствую всех!
    Котел Аристон GENUS ONE SYSTEM работал в низкотемпературном режиме на коллектор тёплого пола. Управлялся по температуре воздуха комнатным термостатом.
    Установил в систему MGm III evo.
    На клему котла ТА вернул перемычку вместо комнатной термостата. Соединил по ВUS, подаю питание и...
    Котел инициируется бесконечно, модуль включает насосы все три и молчит, светодиод средний не горит. Т. е. нет связи по шине.
    Отключаю клему с BUS, котел работает, но быстро выключается, так как через гидрострелку быстро перегревает теплоноситель.
    Подключаю клему, пытаюсь зайти в сервисное меню чтобы настроить модуль- инициализации бесконечно...
    Что не так? Как заставить работать насосы модуля хотя-бы вручную?
     
  10. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    223

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Калининград
    Отсоедините соединение по шине BUS модуля от котла. Отключите модуль от питания, затем включите модуль в сеть. Проверьте состояние среднего светодиода. При включении модуля в сеть, средний светодиод какое то время мигает, затем переходит в режим постоянного свечения, при этом включаются насосы зон, на пару минут.
    Напряжение на клеммах BUS модуля, примерно около 23 Вольт (если к клеммам BUS больше ничего не подключено). Если, всё именно так, значит модуль исправен. Скажите, есть у вас пульт Sensys?
     
    Последнее редактирование: 01.03.25
  11. ГидроМС
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    431

    ГидроМС

    В теме JACUZZI 30 лет

    ГидроМС

    В теме JACUZZI 30 лет

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    431
    Адрес:
    Москва
    Примерно все так, только средний через пару минут гаснет и все, насосы тоже отключается.
    Sensys и Cube нет у меня, думал с меню котла настроить.
     
  12. ГидроМС
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    431

    ГидроМС

    В теме JACUZZI 30 лет

    ГидроМС

    В теме JACUZZI 30 лет

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    431
    Адрес:
    Москва
    А полярность на клеме bus имеет значение?
     
  13. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    223

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Калининград
    Лучше, полярность соблюдать. Светодиод, да, гаснет, если к шине не подключены устройства. Насосы отключаются. Значит, исправен ваш модуль
     
    Последнее редактирование: 01.03.25
  14. ГидроМС
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    431

    ГидроМС

    В теме JACUZZI 30 лет

    ГидроМС

    В теме JACUZZI 30 лет

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    431
    Адрес:
    Москва
    Завтра поменяю полярность на bus. Сразу не догадался (
     
  15. ГидроМС
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    431

    ГидроМС

    В теме JACUZZI 30 лет

    ГидроМС

    В теме JACUZZI 30 лет

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    431
    Адрес:
    Москва
    Получилось, полярность важна.
    Спасибо за подсказку!