Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ляксандрыч
    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    1.773
    Благодарности:
    3.531

    Ляксандрыч

    Живу здесь

    Ляксандрыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    1.773
    Благодарности:
    3.531
    Адрес:
    Истра
    Так не пойдёт, думаю. У вас же в змеевике теплоноситель циркулировал? При любом отключении змеевик быстро остывает и тепло из бойлера через змеевик идёт на отопление. Почему прохудился, избыточное давление или теплоноситель нехороший? Но я не специалист. Здесь профи много, сейчас подгребут)
     
  2. Ляксандрыч
    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    1.773
    Благодарности:
    3.531

    Ляксандрыч

    Живу здесь

    Ляксандрыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    1.773
    Благодарности:
    3.531
    Адрес:
    Истра
    Хотя вам уже ответили
     
  3. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если стоит ТТ без ТА то только так и надо. "Постоянно греть" невозможно, она нагрелась и больше не потребляет тепло. А змеевик сдох наверное из за открытой системы отопления. Не нужно тут никакой автоматики. Разве что топить надо как следует, чтобы бойлер подогревался хорошо, до 60+ градусов.
    Вот если комбинировать с тэном - тут уже посложнее - насос бойлера отдельный и должен включаться только если температура на подаче от ТТ выше текущей температуры в бойлере.
     
  4. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    3.565

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Пермь
    А какие проблемы должны быть? И почему должны быть частые включения/отключения?
    Я думаю, что скорее кончится трехходовый :aga:
     
  5. Jago00
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.660
    Благодарности:
    338

    Jago00

    Красноярск

    Jago00

    Красноярск

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.660
    Благодарности:
    338
    Ага ТТ стоит без ТА, но на такие ТТ вроде и не ставят ТА либо на 1 куб и более надо ТА ставить
    Котел длительного горения, загрузка 200 кг угля, закинул и на 3-4 суток забыл зимой, в межсезонье на 7-8 суток хватает,
    Может подскажите какие то рекомендации по выбору БКН для открытой системы? ,система кстати циркулирует и без насоса, но насос стоит всеравно
    В общем дом небольшой в системе отопления около 70 литров воды (учитывая что в самом ТТ котле 35 литров) бойлер стоял на 120 литров, ниразу не закипала система ниразу ни воздушилась, был момент после шуровки колосников в котле, вода именно в колосниках начинала кипеть, котел булькать, как раз через неделю после такого закипания и змеевик кончился, может как то связано? Или модель БКН неудачная? Всего на 5 лет хватило, в ТТ котле всегда держу ни меньше 60 на подаче, в доме термоголовки стоят регулируют
    Начинаю искать новый бкн (цена что то нынче от 30т.р) в 2018 покупал его за 14т.р
    Если взять такой же снова то за 5 лет он даже не окупиться по сравнению с электрическим
     
  6. Ляксандрыч
    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    1.773
    Благодарности:
    3.531

    Ляксандрыч

    Живу здесь

    Ляксандрыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    1.773
    Благодарности:
    3.531
    Адрес:
    Истра
    Или змеевик с производственным браком. Скорее всего змеевик с тонкими стенками. Гарантия сколько была изначально?

    Или у вас из нержавейки? А вообще лично мне не нравятся тт котлы. С пелетными не сталкивался.
     
  7. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нержавейка наверное нужна. Обычное железо ржавеет быстро при наличии кислорода в теплоносителе.
    Если котел автомат или длительного горения как у вас, то ТА не нужен, даже на куб. Как я понимаю, подача воздуха в топку регулируется автоматом, чтобы не закипал в межсезонье. Автоматику никакую наворачивать тут не надо - на время жизни бойлера это не повлияет.
     
  8. Berks
    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    71

    Berks

    Живу здесь

    Berks

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Иркутск
    А какого объема у Вас БКН? Частота включений же зависит от объема потребляемой ГВС.
    Можно ли понять, какая схема надежнее - с клапаном или двумя насосами?
    3хх типа "фугас" вообще доверия особого не вызывает.
     
  9. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    3.565

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Пермь
    Я думаю, надо меньше смотреть бестолковых всяких блогеров, а больше читать инструкции на оборудование. Ну и не пытаться сэкономить три копейки на ключевых элементах системы.
    Тогда и ваша нервная система целее будет. :|:
     
  10. Berks
    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    71

    Berks

    Живу здесь

    Berks

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Иркутск
    В инструкциях БКН обычно рисуют схему с клапаном. Но, при этом, у Вас - насос. Сэкономили на ключевом элементе?

    Насос - включается/отключается несколько раз в час. Но в паспорте ресурс на включения не указывают.
    Клапан - включается/отключается несколько раз в час его привод. Обычно указывают ресурс и клапана, и привода.
    Клапан "фугас" не кажется надежным. И привод встроенный опять же. Уж лучше клапан типа "mix03" от валтека +любой подходящий отдельный привод.
    При таких раскладах наиболее надежно выглядит схема с насосом. И она в разы дешевле клапана.

    Об экономии "копеек" речь не идет. В наше время стоимость оборудования уже практически не связана с его надежностью.
     
  11. Jago00
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.660
    Благодарности:
    338

    Jago00

    Красноярск

    Jago00

    Красноярск

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.660
    Благодарности:
    338
    Гарантия вроде пару лет была на бойлер, тт котел на угле, но автоматики нет, на мех. регуляторе с цепочкой все работает, загрузка бункера в 200 литров
    Бойлер искать надо что с нержавейки змеевик был, в моем даже не знаю с чего змеевик. помню что один из самых дешёвых на Авито нашел и привезли с доставкой, особо и не вникал что змеевик может прохудится[/QUOTE]
    Вот такой бойлер, тут же отзыв на этом сайте нашел что теплообменник из обычной трубы
     

    Вложения:

    • Screenshot_2023-12-26-13-26-29-372_com.android.chrome.jpg
    • Screenshot_2023-12-26-13-30-43-732_com.android.chrome.jpg
    Последнее редактирование: 26.12.23
  12. Ляксандрыч
    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    1.773
    Благодарности:
    3.531

    Ляксандрыч

    Живу здесь

    Ляксандрыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    1.773
    Благодарности:
    3.531
    Адрес:
    Истра
    Вот такой бойлер, тут же отзыв на этом сайте нашел что теплообменник из обычной трубы[/QUOTE]
    А если ещё не из цельнокатанной трубы, а сварной...:faq:
     
  13. Jago00
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.660
    Благодарности:
    338

    Jago00

    Красноярск

    Jago00

    Красноярск

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.660
    Благодарности:
    338
    А если ещё не из цельнокатанной трубы, а сварной...:faq:[/QUOTE]
    Хорошо хоть дома кто то был и услышал как с расширителя полилась вода, а так ведь и затопить можно было все ...расширитель в доме на втором этаже находится ...блин никогда не задумывался что такое может произойти, искать надо нормальный бойлер чтоб змеевик был из нержавейки
     
  14. Ляксандрыч
    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    1.773
    Благодарности:
    3.531

    Ляксандрыч

    Живу здесь

    Ляксандрыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    1.773
    Благодарности:
    3.531
    Адрес:
    Истра
    Верните этот если не успели врезать его и срок не прошёл. Но с нержавейкой и цена совсем другая. Вы же как пишите на озоне брали.
    ПыСы
    У меня когда наполняю водой систему отопления или как в вашем случае вода пойдёт в бачок унитаза при переливе.
     
  15. Jago00
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.660
    Благодарности:
    338

    Jago00

    Красноярск

    Jago00

    Красноярск

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.660
    Благодарности:
    338
    Кстати как идея, спасибо ! Надо тоже такой перелив организовать, как раз унитаз и душевая кабина там рядом
    Вернуть уже не получится, 5 лет уже прошло
     