РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 1-t ~75°(ну это мое личное мнение, можно 80°) мощность по площади 10 кв. м= 1 кВт (стандартный теплорасчет) 2- другое 3-0.5-1° по воздуху 2-4° по ТН. (Рекомендации Микролайна- Zont, a)
по п. 1 это наверное Вы про температуру теплоносителя? с ним понятно что и как. меня же больше установки мощности котла интересуют. сейчас задано ограничение 0%=9кВт и то это с избытком, тк площадь всего 24м2, тоесть надо всего то 2.4кВт, а надо выставлять 100%=24кВт как написано в инструкции или нет? не вскипятит он в теплообменнике воду?
Приветствую, уважаемые! Помогите пожалуйста, не смог здесь найти ответы, или ткните где обсуждалоь. Имеем связку: Smart 2.0 (выпуск до февраля 2022 (ч цифровым датчиком температуры в комплекте) +универсальный адаптер цифровых шин +Baxi luna 3 comfort. Запустил, вроде все работает, хотя до конца еще не разобрался. Подскажите: при удлинении проводов цифрового датчика (т. к. он стоит в комнате, а zont в котельной) 20м шввп 0,75, датчика zont не видит. Пришлось повесить датчик в котельной, что не комфортно. В инструкции написано до 100м можно удлинять. 2ой вопрос: на данном адаптере нет точек подключения цифровой панели Baxi. Можно ли ее сохранить и будет ли работоспособна? Еще вопрос, нужно ли обновлять версию прошивки zont, (вроде все работает), Спасибо за ответы, заранее
Значит 9 PS. Выше знающий человек писал, что при несоответствии мощности и теплосьема котел может начать тактовать (износ оборудования). Пример мой, при 120м и 8 батарей и t дома 26°. Мощность котла 2 кВт днём. Хотя днём стоит мах 6 кВт (ночью мах 12 кВт). Выше 2 днём не включается ,"ровная" линия.
Проверить работу датчика записывая зонт от встроенного аккумулятора, если работает меняем блок питания, если не работает ищем источник электропомех в доме. Для нормальной работы панели лучше поискать адаптер опентерм, или колхозить переключатель адаптер-панель. Обновлять обязательно на последнюю версию и не смотреть, что она бета.
Ну 3 маловато, это 20 град. На 1м этаже где ТП на 4. На 2м этаже на 5 и в принципе в районе 20-22 температура с микропроветриванием
Спасибо за ответ. Насчет наводок от блока проверю, помехи исключены, провод кинул по полу, там только ТП водяной). Сейчас, я так понимаю, только такие адаптеры выпускаются( Да, из косяков еще показывает, что вайфай подключен, не к чему ему подключаться...
Дурацкий вопрос: а что будет, если подключить адаптер к зонту по RS485, а панель по К-line? Наверное глупость спросил)
Странно! У меня на тройке 22 стабильно держат. Наверное - разные головки… Хотя, у меня 2 дома, в них разные термоголовки (по производителям), но и там и там - стоит на тройке…
1) Подскажите, тоже интересует похожий вопрос, сейчас котел задушен на 6кВт, а разве нельзя мощностью котла управлять чезез Уровень модуляции? Например у меня при 6кВт, уровень модуляции не превышет 66%, и если котел не душить непосредственно мощностью настройкой котла, получается, что его можно задушить удаленно через модуляцию 2) Виртуальняа температура теплоносителя: Указанное значение будет применено при неисправности датчика температуры, по которому управляется контур и отсутствии в настройке резервного датчика, а также в случае когда фактическая температура теплоносителя контура опустится ниже значения нижней границы для этого контура. Не применяется при управлении контуром в режиме ПЗА А что является нижней границей контура, это что за параметр, мин температура теплоносителя (там где указывается мин/макс)? Вопрос интересует с точки зрения поддержания температуры в периоды отсутствия, если поставить виртуальную 20, а мин/макс=15/65 и если фактическая опустится менее 15, то будет считаться, что датчик не исправен и нужно поддерживать темперетуру теплоносителя 20 гр? Подкорректируйте где не правильно думаю
Подскажите как подключить от Viesman Vitopend 100 датчик аварии котла к Zont H1? Видимо нужно понижающее реле? Нигде не нашел инструкции где в котле выход к зонту...