РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Может попробовать с ПИД регулированием, как этот режим работает ? Температура по воздуху работает когда снижается на 1 градус, выключает нагрев при достижении температуры ТН до максимально выставленной в отоплении это 55 градусов. Почему не хочет снизить модуляцию и греть до целевой температуры по воздуху, не совсем понятно. Почему игнорирует датчик воздуха и выключает нагрев по ТН ?
Электрокотел 10 кВт управляется по цифровой шине. Режим ПИД. В самой холодной комнате стоит датчик температуры. Только радиаторы в комнатах. В сервисных настройках котла стоит максимальная мощность и температура +75. Приезжаем по выходным. Котёл работает по расписанию. Днём +7 и ночью +10. Судя по графику 16 ноября с. г. котёл включается в 23.00 (ночной тариф) и через час с +8 поднимает до +10,5. Мощность в это время была максимальная по графику 44 процента. Гистерезис 0,5. Дом 112 кВ. м. Двухэтажный (второй этаж каркасный). Московская обл.
Если не ставить максималку котла, а поставить например 40 градусов во вкладке отопление, котел не будет работать на 40 градусах пока не достигнет целевой температуры по воздуху?
Не смогу сказать. Так как По моим установкам: управление по цифровой шине ebus, режим ПИД (устанавливается по умолчанию) руководством ZONT h-1v c адаптером ebus требуется установить только максимальную мощность котла (температуру установил сам +75 на случай если за бортом будет за -20). А котёл сам решает исходя из показаний датчиков по воздуху и по теплоносителю (в котле штатно стоит) какую установить мощность тэнов. Так и живем
Поставил регулировку температуры ПИД регулирование. Температура поднялась до с 7 до 8 градусов, модуляция регулировалась, отключился на 8, включился снова на 7,9 градусах, как будто гистерезис в 1 градус он не видит и не реагирует.
Вот ответ от разработчиков zont по гистерезису. Он не учитывается в этом режиме и по цифровой шине. Так, что у вас правильно тэны включились как они пишут при гистерезисе 0,1 - 0,2
В инструкции написано что ПИД регулирует по гистерезису Если текущая температура воздуха отличается от целевой температуры, заданной действующим режимом отопления, на величину более чем величина указанного настройкой гистерезиса, то ПИД-алгоритм вычисляет значение температуры теплоносителя, которая потребуется для компенсации, и передает котлу запрос на нагрев теплоносителя до такой температуры. Может гистерезис поставить 2 градуса, в инструкции рекомендуют 2-4 градуса?
По ПИД регулированию не подходит, котел начинает тактовать. Температура по воздуху, запрос на тепло требуемая ТН, котел работает на 100%, выключение по воздуху если достигнет температуры или максимальная теплоносителя выставленная в отоплении, просто снизить модуляцию ZONT может в режиме ПИД регулирования, а просто по воздуху не вырубая котел при достижении максималки теплоносителя почему то не может.
У меня вопрос почему Zont расходится с данными по ПЗА? Сейчас -4 где-то на улице. По идее температура ТН должна быть пониже, а он 60-64 держит
Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы котел включался, грел теплоноситель с 20 до 30 градусов и выключался? Чтобы не молотил постоянно, а работал с перерывами. Не понимаю почему не сделали такие элементарные настройки.
К предыдущему. Видимо вы указали такие целевую температуру которая заставляет работать котел постоянно.
Как нужно указать чтобы было правильно. Вкладка отопление, нагрев по температуре теплоносителя, мин 20, Макс 30, когда снижается до 20, греет на 20 градусах и до 30 не поднимает