Вот мне на 116 странице ответили: Я наверное непонятно выражаюсь, постараюсь пояснить. Для алгоритма управления "Цифровое управление по целевой температуре воздуха в помещении с ПИД-регулированием температуры теплоносителя" настройка гистерезиса относится не к температуре воздуха (она будет стремиться к целевой всегда), а к температуре теплоносителя. Поэтому устанавливая его (гистерезис) 0,5, а то и 0,1 вы получаете тактование котла
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. У меня котёл газовый бош 6000 одноконтурный и zont climatic 1.3. Для подключения котла в систему zont по цифровой шине open term мне нужен универсальный адаптер. Их два, на дин рейку и эко. Какой удобнее? Напишите, пожалуйста, у кого такой же котёл, как подключали. Входит ли сама цифровая шина в комплект?
Скажите пожалуйста. Верно ли подключен Зонт к котлу. Зонт Н2000+, газовый котел Протерм Пантера 25 КТО, подключен к BUS, перемычка 24 стоит. В настройках стоит контур управления отопленим, управление EBUS, в настройках EBUS стоит Openterm. Почему возник такой вопрос. На улице похолодало, по ПЗА идет запрос на тепло от контура радиаторов, а котлу все равно, он по какому то своему желанию включается в интевале час, полтора. Включится, нагреется и выключится
Это вопрос вкуса. У меня Протерм Скат 9 кВт. Зонт на рейке в боксе. Адаптер цифровой шины (на снимке слева) приобретается отдельно
Спасибо за ответ. Я вот уже вторую неделю наблюдаю за этим прибором- смарт 2. Не до конца понял логику его работы, как я понимаю должны совпасть запрос на тепло в данном случае, когда t теплоносителя упадет ниже минимальной заданной в настройках отопления и когда датчик температуры воздуха даст команду, тогда включится горелка. Вот и весь алгоритм. Я прав подскажите? Так как датчик стоит у меня в котельной, где вытяжка и приток воздуха, температура быстро падает и происходит тактование. Если перенести датчик в комнату, что пока нельзя сделать, наверное будут циклы реже.
Наверное причина в этом. У меня датчик "воздуха" стоит в гостиной, сквозняков нет и Зонт держит целевую температуру +- 0,5 гр
Когда изучал, я так понимаю, тут вы в Отоплении (и похоже это относится к контуру потребителя) просто указали мин/макс температуру, которую может выдать котел в этот контур, по идее эти настройки должны соответствовать настройкам котла. Например, в протерм скат нельзя поставить настройку менее 25 градусов (хотя мин настройкой температуры в зонте пока пренебрегаю, например, 18гр котел не сможет поддерживать, точнее я так понимаю, чтобы ее поддерживать он должен включиться с мин запросом на 25гр, возможно на минимальной модуляции, чуть погреть и выключится, т. е. сможет поддерживать только тактованием, а не модуляцией), а вот максимальная д. быть меньше или равной установленной в котле, иначе не достигните максимальной температуры никогда, т. к. котел просто ограничен верхним пределом температуры и соответственно никогда не будет выключаться). Вообще нужная температура должна устанавливаться в разделе Режимы отопления и по идее Зонт будет придерживаться ее. Посмотрите в режиме отопления эконом на какую температуру должен зонт выйти. PS: сам пока изучаю, надеюсь смуту не ввел и если что кто-то сможет подправить
Да, сейчас котел работает как надо. При достижении минимальной температуры включает котел, греет ТН на 15 градусов выше спокойно без тактования, выключает. Настройки конечно через Ж сделаны, но работает. Хотя есть нормальные настройки, простые понятные например 15 С мин 35 С макс. должно работать, но они не работают. Включает ТН на 15 градусах и тактует вокруг 15 С, почему не поднимает до 35 и выключается одним технарям зонт известно. Написал в ТП Зонт 2 сообщения, ответов нет.