РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Понравился ваш график работы котла. Тоже к такому пытался придти, тыкался-тыкался с настройками так ничего и не получилось...
Друзья, приветствую всех. Может кому-нибудь пригодится данная информация: Имею ZONT H1000+, версия прошивки 197. Купил в Китае датчики протечки 433MHz, картинку приложил. Не подхватываются зонтом никак, от слова совсем, и так плясал и так. Написал в техподдержку Микролайна. Ответили так: Датчики 433 мГц должны поддерживать протоколы RT2262 и EB1527, если они не поддерживают такие протоколы, то работать совместно с Н1000+ не будет, но нужно обязательно вернуть прошивку до 185. Откатил прошивку на 185, и датчик сразу подцепился. Работает отлично. После этого обновился до 197 версии и все хорошо, полет нормальный.
Переключите Зонт на управление котлом в псевдорелейном режиме по датчику температуры в помещении, задайте требуемую температуру в помещении, установите уровень модуляции горелки на 100% и гистерезис 0,5 градуса. Котел включится и будет работать до тех пор, пока температура в помещении не достигнет требуемой +0,5 градуса. После этого котел выключится и включится вновь при падении температуры в помещении до требуемой -0,6 градуса. Если время простоя котла (падения температуры в доме) будет определяться величиной теплопотерь дома, то длительность работы котла можно увеличить уменьшив уровень модуляции горелки (мощность котла). (Жаль, что ваш котел, насколько понимаю, не оснащен модулируемой горелкой... ) Так, в принципе, можно добиться (условно) постоянной работы котла при минимально необходимой для восполнения теплопотерь мощности.
Все просто: отопление теплым полом, инерционная система. Максимальная температура теплоносителя 55°, минимальная 10° Трёхходовой клапанн на смесительном узле теплых полов в положении 5 (шкала от 1 до 6). Радиаторы предусмотрены но пока не смонтированы. На одних радиаторах такой график возможно не получится. Смонтирую их к следующему сезону, так как особой надобности в них нет, потом настройки поменяю. Для этого zont и висит чтоб настройки ковырять
Имею Zont h1-v судя по всему первой ревизии. Не работает Zont h1-v с 10.01.21 с 01:00. При звонке - трубка не поднимается. Моргает 4 раза зеленая лампочка. Симку пробовал менять - ничего не меняется. Баланс положительный, интернет и звонки работают, проверял в телефоне. Симкарту мтс тоже пробовал Симкарту менял на другую билайн и мегафон, в личном кабинете прописывал. Логин пользователя: z49306
Всё сделал как вами было сказано! Но всё равно, при достижении максимальной заданной температуры 75° котёл отключается, и отдыхает пока температура теплоносителя не упадёт примерно на 15 градусов или 8 минут по времени, всё тоже самое как и в цифровом режиме с пид регулированием, не работает он дальше на макс. температуре, модуляция горелки минимум 32%, а в настройках зонта меньше сделать не получается, хотя поставил 25%, мощность котла в настройках уменьшил с 25 до 8 кВт, цикл стал работать чуть дольше, но Температура в помещении не поднимается! Хотел в настройках зонта ограничить минимальную температуру теплоносителя до 65 хотябы, но котёл на это не реагирует, Котёл Protherm пантера 25 ktv, это же система отопления только с электрическим котлом Протерм Скат Рей 9 кВт работала несколько лет без проблем при температуре теплоносителя 73-74 гр. на постоянной основе, в доме было тепло в любой Мороз
Там теплые полы, причем возможно связанные по теплу с плитой ниже. Разогрев 50ть.градусами теплоносителя. Люди пока не живут (интерсно какая температура самого пола на поверхности). Огромная инерция СО. У Вас такая же СО? Нет. Нужен датчик температуру воздуха, по которому Зонт будет определяться.
Судя по описанию - нет передачи мобильных данных в 2G диапазоне. От самого прибора это не зависит - судя по индикации - GSM-модуль исправен. Причин 2-е: Или на вышке, с которой ZONT связался, не работает/отключено оборудование для 2G (такое случается довольно часто). Или сим-карты / тариф симкарт, которые Вы применяете не поддерживает услугу GPRS.
Уважаемые, а подскажите пожалуйста из своего опыта и знаний, для настенного газового котла какой все таки оптимальный режим работы? 70% в сутки работа горелки на модуляции 40% (по ПЗА) или 30% в сутки работа горелки на максимальной мощности (по воздуху) ? Работает через ОТ, соответственно никакого псевдо-реле.
Какой котел, какая температура подачи и обратки получается при 40% модуляции? Для котла, как я понимаю не очень хорошо - слишком частые включения горелки, но еще хуже образование конденсата на теплообменнике (тут еже зависит от типа котла) при низких температурах теплоносителя,
Котел одноконтурный Viessmann Vitopend100-W 24Квт, дом 140м2, один этаж. На текущий момент по ПЗА при -2,3° на улице, температура подачи по ОТ - 45°, по датчикам на гидрострелке - подача 44.5°, обратка 39.1°. Это у меня стоит запрос на тепло - "Требуемая ТН", еще играюсь с +5, +10 и т. д.
Что-то мне кажется, что у Вас проблемы с циркуляцией теплоносителя в системе. Тепло из системы не отдается в дом.