РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А представители микролайна, как я понимаю, уже не заходят сюда. В поддержку звонил, безрезультатно. Вопросы так и остались без ответа, к сожалению.
Техподдержка микролайна вообще скатилась конкретно. Особенно Сергей там отжигает своими ответами и постоянным закрытием заявок без какого-либо результата.
Правильно я понял гистерезис работает только на релейном режиме или псевдорелейном режиме. Т. е. если у меня он подключён по датчику возда в помещении и пза с погодного сервера через ebus, то в гестерезис нет смысла
1. Не замерял, но судя по всему за пару минут. 2. Из ЦШ. Дополнительно есть датчик примотанный к трубе (называется Радиаторы), но чисто для информации. 3. Мне кажется вы правы. У меня котел Протерм Рысь конденс. Похоже в нем после режима ГВС трёхходовой автоматически переключается в режим отопления независимо от того есть запрос тепла или нет. У товарища E. C. A. Proteus Premix - я ему настраивал Зонт 1000+. Так вот у него ситуация точно как у вас - пришлось брать температуру ТН от внешнего датчика. Скорее всего без запроса тепла трёхходовой зависает в режиме ГВС и температура ТН не снижается.
Сам спросил и сам отвечу. Во вкладке котел и во вкладке отопление нужно ставить одинаковые нижние граничные пределы температуры теплоносителя чтоб не конфликтовали отопление расчетная и котел расчетная и как я понимаю ставить их нужно заведомо выше минимальной температуры теплоноителя котла по паспорту. Я поставил 40. Прав я или нет, не знаю, пришел к этому опытным путем, но мне помогло. Не тактует и нет дерганий во время работы. Что такое режим отопления на графике зонта, помеченный желтым, так и не выяснил
Я так понимаю они только установщиков консультируют. Те им деньги приносят. Ничего личного, только бизнес)
Топология подключение - ерунда. Куча людей на форуме подсоединяли, так как удобно, хоть шлейфом, хоть звёздочкой, хоть пьяным деревом. Разумеется датчики должны быть включены параллельно с нужной полярностью. Почитайте - https://www.forumhouse.ru/posts/25317339/
Разбираюсь с пза. Во вкладке отопление можно выбрать кривую пза. Допустим у меня режим пид по воздуху, выбирал разные кривые, ничего не меняется. Понимаю, что нужно назначить датчик улицы. У меня подключен к котлу, виден, как ОТ t улица, на вкладке показывается. Но выбрать его нельзя, как я понимаю. Еще можно выбрать в настройках в конфигурациях сразу режим с пза. Дубли какие то, как правильно сделать?
Всем привет! хочу подключить Zont с сим-картой к котлу Vaillant eloBLOCK 12 квт, но в доме не живем и оперативно туда выезжать для проверки и перезагрузки нет возможности. Поэтому волнует вопрос по какому сценарию будет развиваться ситуация в случае потери связи zontа с котлом? Если котел в момент разрыва связи работал, то останется пахать без остановки, а если не работал, то дом замерзнет? Или котел сможет переключится в стандартный режим работы и работать без zontа?
Связь может пропасть при пропадании питания, ну так и котел тогда работать не будет. После появления питания управление Зонтом котла восстановится. Зонт перезагружать не требуется.
Добрый вечер! 1) Объясните мне, бестолковому, в чем разница пунктов 5.6 и 5.7 инструкции к ZONT H-1/H2? Учитывая, что котел управляется по цифровой шине, и судя по тексту, показания температуры теплоносителя и там и там берутся из нее, и судя по картинкам, и там и там на воздух назначен датчик воздуха. 2) Правильно ли я понимаю, если ZONT H-1 управляет котлом по цифровой шине, и НЕ ВКЛЮЧЕН псевдорелейный режим, выбран датчик воздуха, то там по умолчанию ПИД-регулирование, и гистерезис вообще не работает? а если датчик "Воздух" не назначен, то идет ПИД-регулирование по теплоносителю, и гистерезис уже работает, но по отношению к температуре теплоносителя? P. S. Ну то так пишет инструкции?)