РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, кто-то сталкивался с автоматикой kromschroder? Можно ли ее объединить с zont gsm?
На котле и в приложении температура ТН допустим 75, в этот момент замеряю радиаторы температура 72. Разница подачи и обратки и в меню котла и в приложении при выходе на на стабильную работу 7-9 градусов
Понимаю, что нужно учитывать множество условий, но не может быть в доме холодно при температуре радиаторов 72 градуса, если СО была рассчитана и сделана правильно и у дома нет проблем с теплопотерями.
Мне не холодно, щас около 22, да я и при 18° нормально себя чувствую, старой закалки, приехали внуки, сделай потеплее, А я не могу...
Там стяжка 6-8 см и под ней ЭППС 100мм Поверхность пола нагревается до 25° затем остывает до 20° Измерял пирометром.
В общем это называется Век живи век учись! В соседней ветке по настенным котлам посоветовали потрогать радиаторы со всех сторон, но у нас же как обычно? ходишь по комнатам и трогаешь их сверху горячо значит хорошо всё в порядке, А тут напрягся присел и Потрогал все радиаторы снизу, оказалось у двух радиаторов самая нижняя часть чуть тёплая, один из радиаторов находится как раз в том помещении где Висит датчик воздуха зонта! В общем придушил наполовину краны всех радиаторов и отставшие запыхали жаром, Да и остальные вроде горячее стали. Лайфхак годный оказался! Может быть кому и пригодится... Всем спасибо! Мира и добра
Можно ли Контролировать удаленно отопление, kromschroder уже установлен. Можно ли подключить gsm zont дополнительно и как это сделать?
а можете поподробнее рассказать, как у вас обвязан БКН и как все работает? у меня сделано похоже - однотрубная система отопления, насос на обратке, и БКН подключен как радиатор, самым первым прибором возле котла. но как это все хозяйство автоматизировать, чтобы бойлер не грел СО, когда вода в нем горячее че в СО я не понимаю.
Аналогичная ситуация и самое главное, что считать тактованием котла, а что допустимой/нормальной работой. При установке работы по датчику температуры в помещении тактование не происходит от слова совсем (прогрев 1-3 часа в зависимости от наружной температуры и потом плавное остывание 3-4 часа) Регулировка по температуре воздуха в помещении вроде решает проблему, но почему не работает по ПИД режиму нормально, а уходит в такт или это все же не такт
Интересно, сколько раз надо написать, что штатный блок питания, идущий в комплекте с Зонтом, барахло, за которое не должны брать деньги? В чем сложность изначально комплектовать Зонты качественными блоками питания?
Со слов техподдержки микролайн тактованием считается от 6 и более включений в час. По цифровому управлению с пид регулированием тоже начал тактовать перешёл на псевдо релейный, с гистерезисом 1°, пока всё норм!
Подскажите, подключил к ZONTу BT-2 новый проводной датчик температуры кабелем ПВС 2х0.5, длина около 10 метров. Ну и наблюдаю постоянную чехарду с тем, что датчик то виден, то невиден. Такое не в первые, было уже на нескольких объектах, не парился - ставил радиомодули. Техподдержка всегда скажет одно - плохие контакты на проводах. А тут нужно решить проблему. Подскажите куда копать? Кабель ставить другой? Или искать блок питания хороший?