Форумчане, добрый вечер! подскажите для чего ставят реле ? Разве к зонту 2000 про нельзя сразу подключать Насосы Сервопривод Термоголоки ? И какие релюхи надежные ?
На все может не хватить встроенных рылюх. Особенно на термоголовки, А так один провод на релюху, а с нее на сервоприводы. Или насос слишком мощный.
Спасибо, тоесть одна может несколько термоголовок ? А как бы вы подключили к 2000про Насос отопления Сервопривод отопления Насос тёплого Пола Сервопривод теплого Пола Насос загрузки болеора Насос рециркуляции 5 зон по радиаторному отоплению (электрические термооолвки на коллекторе) 4 зоны Теплого Пола Плюс разные температурные датчики ?
Хочу написать все же здесь ещё раз про тех поддержку Zont, вроде как тут есть официальный представитель. Попросил я выход на разработчиков или на инженера, который отвечает за разработку, да не тут то было. Неделю переписывался с ТП просил контакты, просил дать реакцию на мою просьбу/заявку, ответ один "мы передали разработчикам и все". На вопрос как узнать, что они прочли, что думают об этом ответ такой - "мы бессильны и не контролируем этот процесс". Спрашиваю как связаться самому - "никак". Дозвонился до офиса по разным телефонам, там тоже послали со словами" нам нечего обсуждать с вами". В итоге через неделю мытарств дали ящик dima@microline.ru, ну и естественно никто не ответил с него. В общем на встречу они просто перестали идти, на клиентов пофигу, слышать отзывы не хотят. Железка конечно имеет функционал, но работать дальше над ней никто не желает... И это не в пику говорю, а надеюсь, что кто-то все таки из них прочтёт и задумается, может не надо совсем задом то поворачиваться к клиентам...
Вот уж не знаю, прямо сейчас в закрытой группе в телеграме обсуждается полностью новый личный кабинет и приложение - участвуют разработчики и наиболее заинтересованные пользователи и установщики. В группе 70 участников. Кому нужно найти прямой выход - находит.
На кой черт эти улучшайзинги когда основной базовый функционал невменяемый. Там физическую модель управления надо переделывать, а не кучеряшки прикручивать. Программисты такие программисты.
То что включается редко, раз в час условно, можно посадить на встроенные реле. Это насосы, и трехточечные поворотные сервоприводы, их тоже контроллер двигает редко и плавно. А вот коллекторные термоприводы зон я бы посадил на универсальные входы-выходы через реле, там идет импульсная последовательность и реле могут рано или поздно исчерпать ресурс, сторонние можно просто поменять, а вот встроенные нет. На описанный набор выходов не хватит, надо будет расширяться.
Народ, подскажите, пожалуйста! Зонт H1000+, при звонке на симку контроллера трубка снимается и тишина, никакого голосового меню. И то же самое при настройке голосовых оповещений - звонок идет, снимаешь трубку и тишина. Что не так?
Спасибо, а как можно сделать аварийный автомат, допустим зонт накрылся, а этот автомат включил в обход и по крайней мере не замерзнешь ?
Было сообщение от МикроЛайна в двух или трех группах здесь на ФХ - с приглашением к тестированию... но сейчас не вижу... забанили наверное. Группа для пожеланий/замечаний по новому интерфейсу здесь... https://t.me/+r6iOhcbbxEljZmEy
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Нужен zont для контроля двух котлов по цифровой шине. Газовый baxi основной и protherm электрический запасной. Контур теплого пола и бойлер косвенного нагрева. Когда воспользовался функцией подбора оборудования на их сайте то он мне подобрал zont climatic. Я так понимаю что дороже устройства там уже нет. Может кто нибудь подскажет какой еще зонт я могу использовать для управления двумя котлами?