РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Encefalon, если не требуется одновременно ими управлять, то зонт смарт 2 + универсальный адаптер ЦШ + трехпозиционный двухполюсный переключатель. Имхо минимально достаточный набор. Если wifi не нужен, то можно и подешевле контроллер смотреть.
Котёл Лемакс Clever 30. Управление контуром котла по температуре теплоносителя. При подключении Zont Smart New, котёл перестаёт модулировать пламя. Включает горелку на 100% и по достижении целевой температуры просто её выключает. Если отключить Zont, то горелка работает почти на минимуме. Всё что я хотел от Zont-a это удалённый контроль работы котла и может иногда установка температуры теплоносителя. Поддержание температуры воздуха в комнатах реализовано головками на коллекторе, управляемыми комнатными термостатами, т. е. регулирование по воздуху от Zont-a не требуется. Я уже три дня читаю форум, пробую разные варианты настроек, писал в поддержку (если коротко, ответ: "должно работать"). Уважаемые специалисты, если бы перед вам стояла задача поддержания постоянной температуры теплоносителя в контуре отопления, какими бы были ваши настройки? Я правильно понимаю, что в контуре котла надо установить широкие границы температуры (30 - 85С), исполнительное устройство и датчик температуры "цифровая шина". В контуре котла границы температуры те же (30 - 85С), исполнительного устройства нет, датчик температуры тоже "цифровая шина", способ терморегулирования "по теплоносителю", запрос на тепло "требуемая t ТН"? Регулярно вижу утверждение, что Zont не управляет горелкой - хотелось бы чтобы это было правдой. Спасибо.
Тут надо будет докупить блоки расширения, тем более если Вы захотите также подключить и сигнализацию на Зонт тоже. Насос отопления, Сервопривод отопления, Насос тёплого Пола и Сервопривод теплого Пола у меня подключены к контроллеру Н2000. Насос загрузки бойлера и Насос рециркуляции можно тута же. Радиаторы и теплые полы можно подключить к блоку расширения через контакторы и объединить их в группы, ну или лапшу проводов от группы цеплять в одно реле. Сервоприводы лучше через отдельные контакторы сделать наверное, как говорил Firemuster. А то один сервопривод занимает два реле. ,
Для управления модуляцией у Вас должен быть установлен адаптер цифровой шины. Котел к Зонту как подключен? И лучшее подключить выносной датчик температуры и по нему регулировать. Похоже что у Вас не включаются насосы и нет циркуляции. Температура сразу взлетает до максима.
Зонт через адаптер управляет модуляцией. По крайне мере у меня так. Без адаптера котел работает на 100 процентов.
Я это и имею ввиду. Просто я упрощаю. Без адаптера ЦШ Зонт не сможет передать котлу расчетную температуру и, следовательно, котел не отработает горение. В качестве термостата Smart new будет давать сигнал котлу на включение и всё.
А ведь действительно все должно работать. Смущает старт режима отопления с максимальной модуляцией. Может это особенность котла? Единственное, что приходит на ум - это попробовать взять датчик и примотать к трубе на выходе из котла и попробовать по нему регулировать. Кстати, что стоит после котла? Насосы, гидрострелка,… ?
Л Видно же по конфигурации, что у товарища подключен адаптер ЦШ. Это не температура взлетает до максимума, а модуляция горелки. Температура ТН в пределах гистерезиса. Надо поставить гистерезис градусов 5-8 и посмотреть.
Ну без адаптера я бы наверное даже этих графиков не получил. Подключен через Opentherm ECO. Насосы включены постоянно. Один гоняет первичное кольцо, второй - контур радиаторов, третий - тёплых полов, четвёртый ГВС. Пусть даже циркуляция недостаточная, примем что так и есть. Но это же кажется никак не оправдывает отсутствия модуляции. Без зонта она есть. По поводу градусника тоже есть сомнения, но вроде правильная же температура на графике... Если кому не трудно, подскажите как бы вы настроили Zont? Есть несколько параметров: 1) температура ТН на самом котле, которая выставляется при отключенном Zont-e. 2) границы температуры контура котла. 3) границы температуры контура отопления. 4) "Запрос на тепло" в контуре отопления. 5) Исполнительное устройство в обоих контурах. 6) Датчик температуры в обоих контурах. Просто я это всё установил интуитивно, но вдруг там всё не так, как кажется... Может ещё что-то нужно (есть всякие не очень понятные, типа "не снимать запрос на тепло"). Спасибо. Ответ техподдержки: Что бы котел работал нормально нужно в контуре котла установить границы температуры теплоносителя те же, что и в самом котле, их можно увидеть в окне диагностики цифровой шины. В контуре потребителя поставить запрос на тепло Требуемая ТН. В контуре ГВС гистерезис сделать градуса 3, если у вас бойлер конечно. А управлять изменением целевой температуры. И будет тогда модуляция.
Добрый день! Имеем Zont connect+ (baxi), котел Baxi Luna 3 1.30, отапливаемая площадь 160 м2 (второй этаж пока перекрыт) Подключен по OpenTherm. Перемычка извлечена, F10 - 00. Модуляция горелки - 50% регулировка по температуре теплоносителя (выставлена 60 град), гистерезис 10 град, ПЗА не используется. в этом режиме котел тактует, цикл порядка 7 минут (если 65 град выставить - будет порядка 12 мин) Вопрос: пытаюсь выставить "задержку от выключения до включения котла" - цифирки никак на цикл не влияют, хоть 10 мин. поставь, хоть 40. Подскажите, пожалуйста, почему так и что делать? Второй вопрос - при подключении Zont котел входит в режим ECO автоматом. Как убрать? не то, что бы сильно мешало, но сам факт раздражает
Задержку от выключения до включения котла выставляется в инженерном меню котла. Через Zont в Baxi не возможно выставить. Почитайте как выставить в инструкции котла. Только для этого надо отключить Zont и восстановить перемычку в котле. Максимальное время 10 минут.