РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС интересно как у Вас что на 1м, что на 2м темп одинаковая. Обычно она различается
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть. Котел Baxi Luna3 1.300fi, Baxi Connect +, Бойлер косвенного нагрева 300л подключен к первичному контуру напрямую. Регулировка котла идет по температуре теплоносителя. Датчик температуры на бойлере стоит и прописан в Zontе Так вот, не могу прогреть бойлер до 60+ градусов. Поскольку в программе максимум на котле можно выставить 70 град, то, даже если привязать режим отопления к температуре бойлера, он греет его до 55-56 град. При этом держит 70 град. достаточно долго, но толку ноль Собственно вопрос, как поднять температуру носителя до 75 хотя бы. Тогда, скорее всего, все будет хорошо. Пробывал выставлять в настройках первичного контура температуру ТН + 10град, но получается "пила" по температуре и, в средне, температура бойлера наоборот снижается ... Сделать отдельный контур на бойлер от котла не предлагайте муторно и пока смысла не вижу. Хотя, если этот вопрос не решится, возможно придется.
Уважаемые специалисты, может ли кто-то внятно прокомментировать подобное поведение котла (тактование). Техподдержка уверяет что это нормальный штатный режим его работы.
Один контур, работа по температуре воздуха гистерезис 0,5 градуса Заданная температура воздуха - 15 градусов. По графикам имеем 1) Вышли на заданную температуру 15 + гистерезис 0,5 - режим отопления не снят (15,5 по датчику температуры воздуха) 2) Непонятный всплеск расчетной температуры (15,6 по датчику температуры воздуха) 3) Снова начинаем греть, хотя не провалились ниже гистерезиса (15,4 по датчику температуры воздуха) Не могу понять с чем связано
Все правильно настроено, за исключением хитрой галочки. Поставьте ПЗА используется для «регулирования температуры воздуха»
Возможно ли получить от Вас какие-либо предложения по исправлению сложившейся ситуации? ГОТОВ к возмездной основе. Вводные: котел vissmann vitopend 100 a1HB одноконтурный на 29 квт. подключен к зонт смарт 2.0 через зонт адаптер опентерм. Управляем котлом по цифровому датчику воздуха первого этажа, в системе помимо этого датчика еще контролируем три цифровых радиодатчика в помещениях, и два аналоговых на улице и обратке в котел, дополнительно цифровой датчик на коллекторе теплого пола. Зонт управляет насосами радиаторов и отдельно теплым полом через реле. Сконфигурирована задача: кнтур котла - датчик котла через опентерм, теплоноситель от 15-80 градусов (по паспорту котла 40-80), исполнительные устройства сам котел и насос радиаторов, установлена задержка от вкл до выкл котла 15 минут (не работает); контур потребителя - управление по воздуху с ПИД регулированием - основной цифровой датчик температуры воздуха 1-й этаж, термодатчик теплоносителя - котел через опентерм, ткплоноситель от 15-80, гестерезис 2, исполнительные устройства насос радиаторов и пола, используем свою кривую ПЗА. второй контур потребителя - управление по воздуху, датчик температуры самого холодного помещения (гараж), термодатчик теплоносителя - котел через опентерм, ТН 15-80, гестерезис 4, своя ПЗА (аналогичная). Используем Отопительный контур эконом с фиксированной температурой 20 с регулирующим датчиком первого этажа по кривой ПЗА (своя)
В общем совсем я что-то сбит с толку... без зонта предыдущий котел ел минимум в 2 раза меньше газа, при этом ему было 10 лет. Мощность идентичная. Вчерашний расход в 39 литров за сутки убил наповал... Когда стояло по воздуху с ПИД и более низкотемпературная кривая, то не догревало до заданой температур... сейчас догревает без ПИД и с кривой более горячей, но расход жесть.
Для информации, может кому пригодится. Имею одноконтурник Baxi Slim 1.230 iN под управлением Zont Connect+.(подключен по цифровой шине OpenTherm) С новым интерфейсом обратил внимание, что в разделе "датчики" уровень модуляции постоянно показывает 0%, причём в "Исполнительных устройствах"=>"Адаптер цифровой шины" выставляй любой уровень максимально модуляции, цифра в датчиках так и будет равна 0. Задал вопрос в техподдержку Zont, вот что они ответили: "У вас котел просто не умеет на зонт уровень модуляции передавать. В каждом котле есть свой пакет данных, которые он передает по цифровой шине." P. S. Кстати накинулся тут на видео, где человек говорит, что для перевода управления этого котла на внешнее управление по цифровой шине, надо выставить его в "летний режим" и все крутилки выставить на 0! Серьёзно в летний режим надо выставить крутилку?