1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8

Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Z_Oleg
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    453

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    453
    Извините за грубость - "колхоз" ни кто не отменял... :) Ни один грамотный монтажник такого себе не позволит...
     
  2. Crazy72
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    23

    Crazy72

    Живу здесь

    Crazy72

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Тюмень
    Симка оплачена, активирована?

    А установщик по гарантии бесплатно будет приезжать?)

    Знатные колхозники...
     
  3. evilupe
    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    evilupe

    Участник

    evilupe

    Участник

    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Добрый день.
    Имеем Buderus u072-24 (1контур) и ZONT H-1, соединённые через OpenTerm адаптер. Дополнительно заведены два датчика 1820 (обратка и температура в помещении)
    Используется ПЗА.

    Обратил внимание, что иногда котёл выключает горелку не смотря на то, что уставка, даваемая ПЗА не достигнута.
    Поведение связки для меня выглядит максимально не логично.
    Кто-нибудь встречался? Может у кого-то есть мысли по этому поводу?

    PS offtopic Расход 0,5м3/ч не мало для котла?
     

    Вложения:

    • 2022-04-01_15-54-26.png
  4. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Москва
    Уличная температура днем стала повыше и Зонт решил, что требуемая температура в помещении может быть обеспечена без участия котла и отключил его. вроде логично все.
    Температура в помещении ведь не просела?
     
  5. evilupe
    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    evilupe

    Участник

    evilupe

    Участник

    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Такой режим отмечен на графике отсутствием желтой заливки (режим отопления). И он действительно прекрасно виден в правой части графика.
    Чтобы температура просела на 0,1C нужно минут 10-15 не работать, а тут явно минимальные тайминги - 3 минуты ровно не работал и опять.
     
  6. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Москва
    При каких теплопотерях? = какой уличной температуре?
    Если на улице будет +10, то котел будет включаться еще реже.
    У Зонта есть ПИД- регулятор, и он считает что включение с коротким таймингом обеспечит достаточную компенсацию теплопотерь через какое то время после отключения горелки.
    Вроде логично.
     
  7. evilupe
    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    evilupe

    Участник

    evilupe

    Участник

    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    По логике - нет. Zont будет выключать котёл - да, а сам котёл не будет выключаться, т. к. знает только текущую температуру теплоносителя и уставку. Уставка не менялась и не достигнута. Нет смысла выключать горелку. IMHO ессно.

    Меняя уставку и разрешая/запрещая режим отопления для котла. На модуляцию котла итд, Zont не влияет. Или я не прав?
     
  8. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Москва
    Не очень понимаю какой именно момент на графике Вы имеете в виду?
    На мой взгляд интересно почему целевая резко скакнула вниз в районе 18 часов?
    Улица не менялась, откуда скачок?
    Еще момент - отопление выключено, а температура тн растет, тепловая инерция. Может датчик неудачно стоит?
    Хотя, у Вас видимо теплый пол, для обратки ТП это нормально.
     
    Последнее редактирование: 01.04.22
  9. evilupe
    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    evilupe

    Участник

    evilupe

    Участник

    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Извините, я не уточнил попент интереса на первоначальном графике, введя ва в заблуждение.
    2022-04-01_17-23-28.png
    Я про вот эти странные выключения горелки.

    Теплых полов нет, но есть часть радиаторов с низким сопротивлением, возможно это их вклад.
     
  10. evilupe
    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    evilupe

    Участник

    evilupe

    Участник

    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Ручная смена кривой регулирования ПЗА.
     
  11. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    724

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    724
    А что с радиаторами? На них термостатические головки?
    Температуру подачи где-то можно увидеть?
    В каком месте измеряется обратка?
     
  12. evilupe
    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    evilupe

    Участник

    evilupe

    Участник

    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Сами механизмы установлены, но головки не стоят.

    upload_2022-4-1_21-3-16.png

    В котле перед теплообменником, после насоса
     
  13. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Москва
    Странные включения горелки - работают мозги котла. Возможно пытаются держать требуемую Ттн .. Зонт с большой вероятностью ни при чем.
    Радиаторы скорее с большим сопротивлением?
    Теплоноситель течет медленно и до датчика обратки добирается когда котел уже выключен.
     
  14. evilupe
    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    evilupe

    Участник

    evilupe

    Участник

    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Странно, что до температуры уставки ещё как до Пекина.

    Да, бОльшая часть радиаторов - панели. На всех регулировочные вентили.
    Расход теплоносителя 0,534м3/ч
     
  15. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.375
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Москва
    А Вы видите температуру уставки? Я не вижу на графике?
     
Статус темы:
Закрыта.