РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Подскажите где почитать или что сделать Установлен котел скат 12 ray, БКН и Smart 2.0, настройка стояла по теплоносителю, все работало, т. е. одновременно и отопление и бойлер грелся. Сегодня установил фугас с его родным датчиком температуры для БКН, подключил к котлу, отключил Smart, все работает как надо, подключил назад Smart, добавил контур ГВС и ничего не работает, котел не включается. Нажимаю Комфорт, начинаю задавать температуру и режим сразу выключается. Подскажите, какие настройки надо делать или где копать?
Если на даче отключили свет и через какое то время включили, котел электрический запустится? Возможно его включить удалённо через zont?
У меня несколько лет Эван вармос 4 - без проблем с Зонтом работает и после пропадания/появления питания.
Котел. Protherm Пантера 25 одноконтурный. Устройство ZontH-1 - называется по паспорту. (хотя на коробе написано Zontsmart и заказывал я Отопительный контроллер ZONT SMART). Дополнительно куплен Адаптер E-BUS/Ariston DIN (725). Все три устройства коммутированы между собой следующим образом: От устройства ZontH-1 (Вх2: Земля и точка) идет кабель до адаптера (земля и К шина) От адаптера (разъёмы E-BUS) идет кабель к колодкам котла E-BUS. При этом в соседних колодках котла стоят две перемычки. В ZontH-1 вставлены датчик комнатной температуры и антенна GSM. Включение системы: 1 На котле параметр сервисного меню D71 выставлен в максимальное значение 80.2 Все три устройства обесточиваются (отключается питание).3 Подается питание на ZontH-1 и адаптер, через 10 секунд подается питание на котел. Итог: В приложении можно увидеть температуру с датчика комнатной температуры (следить за динамикой ее изменения) но нет индикации того что горелка зажглась или выключилась – как будто она никогда не включается. На устройстве ZontH-1 горят красный и зеленый светодиоды, желтый не горит (при подаче питания моргает потом не включается) На котле не блокируются кнопки управления. В мобильном приложении бывают сообщения (раз 10 -15 в день) «Потеря связи по цифровой шине». В целом как то управлять с мобильного телефона поведением котла не удается – можно выставить Целевую температуру например но котел на это никак не реагирует вообще – работает «в своем ритме» как будто нет никакого оборудования (ZontH-1 и адаптер). В сервисном меню в параметре b90 висит значении OFF– на сколько понимаю это индикатор того понимает ли котел что он должен управляться «из вне» и если бы он понимал это то значение параметра было бы «Yes».Как подружить котел с ZontH-1?
Адаптер цифровой шины e-bus стоит? Без него котел работает в релейном режиме и зонт контуром гвс не управляет.
Просьба к сообществу прояснить алгоритм работы зонт 2.0 и ПЗА. Например, я топлю теплым полом, который обладает инертностью. Сейчас котел подает тепло в пол пока не достигнет нужной температуры на радио датчике. Подача прекращается, а пол продолжает поднимать температуру в доме. Является ли алгоритм самообучающимся на основании данных ретро периода или нет?
Нет, это тупой термостат. Как бы не рассказывали. Все опытным путем. Кривые ПЗА подбираете сами, как комфортно (у меня 1.2 кривая) Радиаторное отопление + теплые полы. Термометр- гильза в полу. Вывел для себя t нужную. И термостат (zont smart 2.0) тормозит котел. Полы потом догоняют целевую t в доме. На графике видно по цветам. Пока тепло, работает только ночью. Но полы держат весь день +24-25. У меня насосы (2 на пол и батареи- включаются по сигналам zont, каждый отдельно) хочу добавить режим чтобы по t пола (гильза в полу) насос т. пола останавливался и работали только батареи. Пока сам тоже эксперементирую.
Можно еще поиграть с дневным расписанием. делать всплески подогрева, типа с 17:00 до 18:00 выставит t 25. Термостат подогреет ещё. Можно ещё создать параллельный режим отопления например только батарей (этот режим поставить на поддержания t теплоносителя (чтобы батареи были горячими) но нужны управляемые насосы сигналами с zont-a. В инструкции сказано только чтобы эти режимы не мешались друг друг.
Здравствуйте, Прошу совета по подключению (желательно со схемой) контроллера ZONT к котлам отопления, а также сервоприводам. В слаботочных системах опыта мало, организовывал только "телефонное" управление центробежным насосом через систему EctoControl + контактор ABB ESB 20-20. Имеется: 1. Контроллер ZONT H1000+ Pro; 2. Газовый котёл Protherm KLOM 17 с шиной E-BUS; 3. Электрокотёл Protherm RAY 14 ke с шиной E-BUS; 4. Насосно-смесительная группа Meibes: радиаторная сеть (насос Grundfos Alpha 1L) и теплые полы (насос Grundfos Alpha 2); 5. Два насоса Grundfos UPS для загрузки системы отопления (гидрострелки) и бойлера косвенного нагрева (подключены к плате газ. котла); 6. Бойлер косвенного нагрева с NTC датчиком (подключенным к плате газ. котла). Планируется к покупке: 1. Адаптер ZONT E-BUS (725) - для управления вторым (электрическим) котлом по шине E-BUS; 2. Сервопривод Meibes М66341 (220V) для насоса Alpha 1L (радиаторная сеть); 3. Сервопривод Meibes М66341 (220V) или Meibes M66341.37 (MeiFlow MFR3, 220V) для насоса Alpha 4 (тёплые полы), со вторым всё намного проще (установил нужную температуру, вручную, и работает автономно, но стоит в 2 раза дороже и нет возможности удалённого управления/контроля); 5. Промежуточные реле - с этим полная засада, какие, сколько и самое главное как подключать. В настоящее время система работает абсолютно примитивно - установлена температура теплоносителя на котлах (газовый 65С и электрический 25С), вручную открыты смесители на 10-15% (согласно забортной температуре +7...+15 градусов). Что хотелось бы реализовать (интересует именно физическое подключение, а не программные настройки контроллера), пишу именно про непонятные моменты: 1. Подключение сервопривода Meibes М66341 к ZONT`у (нужны промежуточные реле - это понятно, но какие (кол-во контактов, напряжение катушки 12-24-220В, тип управляющего напряжения АС или DC), сколько их нужно, как подключать к контроллеру (к контактам реле или через контакты нужно пропускать напряжение и это напряжение подавать на промежуточные реле, какое напряжение при этом должно быть 12-24-220В и откуда брать питание, если 12В, то от блока питания ZONT`а или отдельный трансформатор); 2. Подключение ZONT`а по шине E-BUS - провод ПВС 2х1,5мм2 (меньшее сечение не люблю, слишком хлипко)? А от адаптера к контроллеру ПВС 3х1,5мм2 или какие-то другие провода? Может подойдёт КСПВ 2х0,5 или витая пара UTP 0,52мм2 для e-bus; 3. Перенести управление центробежным насосом с помощью контактора (ABB ESB 20-20) с системы EctoControl на ZONT. Для этого тоже необходимо устанавливать промежуточное реле или катушку контактора можно подключать к реле ZONT`а, через которое будет проходить сетевое питание (220В)? 4. В бойлере имеется NTC датчик, подключенный к газовому котлу, но если появится необходимость разогревать теплоноситель по запросу бойлера электрокотлом, как это реализовать, подключить NTC датчик бойлера к ZONT`у или оставить как есть (подключен к газовому котлу), а ZONT считает информацию по e-bus и включится нужный котёл согласно настройкам/алгоритмам контроллера ZONT? 5. Если в будущем появится необходимость подключения термоголовок (сервоприводов) для каждого контура тёплых полов (9шт), как это должно реализовываться, с помощью промежуточных реле? Каким образом такое количество подключить к ZONT`у? 6. Совместить ZONT (по возможности) с пожаро-охранной сигнализацией по интерфейсу RS-485 (реально ли это хотя бы в теории или нет). Это нужно для совместного использования датчиков (например: температуры, CH4, CO и т. п.). Какие вопросы наиболее острые: 1. Какие промежуточные реле нужны (модель, желательно что-то приличнее EKF и т. п., хотя рабочую схему на базе ZONT H2000+ и EKF РП 22/4 видел, но в деталях разобраться возможности не было из-за чего прошу совета)? 2. Какие провода лучше использовать для подключения/коммутации? Спасибо!