РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Этот параметр выбирается в списке настройки графика, если нажать карандашик в правом верхнем углу графика, посмотрите, что у вас выбрано. Указывается суммарное время работы в пределах временнОго интервала, видимого на экране, % - доля этого времени в этом интервале. Если у вас котел без модуляции мощности (вкл/выкл) то эта цифра позволяет подсчитать например расход электроэнергии котлом за промежуток времени, отраженный на экране. Если котел с модулируемой горелкой (умеющей плавно изменять мощность в некоторых пределах) - то посчитать ничего не получится, т. к. по прежнему ведется подсчет только суммарного времени работы, без учета уровня модуляции.
Это значит, что зонт выбирает целевую температуру теплоносителя в зависимости от уличной температуры. Например, для поддержания в доме 22 гр при 0гр на улице, достаточно температуры теплоносителя 40 гр, а при -10 нужно уже 55 гр. Для каждого дома эта зависимость индивидуальна, поэтому график зависимости t теплоносителя от уличной t можно выбрать, а можно создать свой график. Кстати, ПЗА работает и при релейном управлении котлом.
Это значит, что полы должны работать по Ттн, которая меняется в зависимости от уличной температуры... Регулировка Ттн, поступающего в контур ТП должна производиться смесительным узлом с трехходовым клапаном и трехточечным сервоприводом.
Это т. н. ПИД регулирование и для инерционных полов оно не сильно подходит. Лучше просто по Ттн, без зависимости от комнатного датчика.
Какой котел газовый и какой электрический? ГВС от чего? Я бы поставил все управление на ZONT H-1V.02 И универсальный адаптер цифровых шин (DIN) Артикул: ML00005505
Так у меня цель, чтобы не было скачков температуры в помещении, и она держалась на уровне 22 градуса (плюс минус 1). Если я поставлю управление по ТН с привязкой к погоде, как котел будет управляться для достижения и не превышения 22 градуса в помещении? Или это танцы с бубном несколько лет в сборе статистики и ручной подготовке корреляции Т в помещении с ТН и улицей?
А вот ни хрена у меня не так. Температура ТН в полы выставлена на 32 гр постоянно, только в межсезонье убавляю до 26-30. Полы не перегревают помещение, по крайней мере можно настроить зонт на температуру в помещении, но этим я не пользуюсь, тк постоянно народ двери-окна открывает. Да и мой зонт (h1000) не умеет менять целевую температуру ТН после смесительного узла, только поддерживать заданную.
Спасибо, к сожалению не подходит он мне (одним котлом управляет по релейному входу, вторым - по цифр. шине, увы). Котлы оба протермы, ГВС - БКН от газового. Зонтом хочу обоими котлами управлять по релейным входам, цифр. шину не трогать, пока вижу такую возможность только у Зонт климатик, но его цена заставляет искать альтернативы. Да и не нужно мне много от дистанционного управления, писал об этом выше, только вкл/откл любого из котлов да понимание что активный котел работает штатно.
Ну тогда zont smart 2.0. релейный выход - 1 котел, 3 универсальных выхода (управляются минусом) поставить реле 12 или 24 v для второго котла релейного, смотря какое питание, управление вторым котлом, это второй контур. Останутся ещё два входа или выхода, один как авария одного котла, второй, как авария второго котла. Плюс 135 радио датчиков на охрану. Единственное надо тащить навесные датчики t на подачу одного котла и второго котла (примотать на термопасту к выходам теплоносителя) и датчик t дома (один для обоих котлов) (либо без проводов радиодатчики),для регулировки в релейном режиме. Так получается. Цифровой выход есть, но нужен адаптер (есть сразу на 4 вида протокола) докупать. Если не нужен, то и не докупать. В общем странная конструкция. но недорого (15₽),зато удаленно. Надо изучать этот вопрос.
Спасибо. Да, надо изучить это дело. так этот смарт 2.0 как-будто ровно то же что и предложенный выше Н-1 (только тот на дин-рейку)? Адаптер e-bus не нужен, речь же о релейном управлении. Настроен на проводные датчики (более надежно выйдет), к слову,- точно ли выйдет комнатный датчик один на два котла использовать?
А какая разница, данные он покажет одни, поставить как датчик t в одном котле и в другом, в обоих будут одинаковые данные. А датчики на выходы горячего ТН уже разные. На каждый котел отдельно. На Н-1 выходов мало. Нельзя завести аварии с разных котлов. И радиодатчики повесить нельзя, минус охрана, протечки, запа газа, движения и так далее
Вы даже не представляете, сколько всего умеет ваш зонт... Просто руки надо правильно приложить, ну и немножко знаний к этим рукам... У меня достаточно сложные системы работают на Н-1000 и пока никто не жалуется. Я озвучил, как делать правильно, а как у кого сделано, мне, если честно, пофиг. В поле каждый суслик агроном, и не вижу смысла кого-либо переубеждать... Каждый сам могильщик своего счастья (или комфорта) )
День добрый ! Подскажите какой дат чиконки внешней темпиратуры идёт для h1v нтс или цифровой? И вроде где то читал о аналогах с али?