РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А как вы трехпроводную схему подключаете? Data и + датчика на разъем датчика температуры зонта (data к контакту +, а + датчика к контакту "-"), а минус датчика на минусовую клемму разъема питания зонта?
Для трехпроводной схемы питание берется отдельно +5 в, а дата датчика подключается на + шины термодатчиков, минус датчика на общий шины термодатчиков
Добрый день, Подскажите кто сталкивался, где найти схему подключения Термона Трио 90 т по цифровой шине, нужна ли плата iu 02. нужно ли менять положение дипов на котле Спасибо.
Для наглядности фото чуть другой термостат. так датчики работают без отвалов раз. И второе датчик брал на алишке по 50₽ ,а не по 800₽ оригинальные. Хотя суть одна. Везде три провода.
Вроде нашёл этот комплект (реле, цоколь и фиксатор), без диода же возможно обойтись (не получается найти всё в одном месте)? Для 1 севопривода нужно 2 реле (одно открывает, второе закрывает) контроллера, а релюшка АВВ нужна 1 (там же 2 пары контактов. Одни будут на открывание, вторые на закрывание), правильно понимаю? Спасибо.
Схему подключения датчиков я знаю. Меня больше интересовал вопрос как это сделали на смарт 2, в нем нет 5 вольтового выхода. Придется ставить отдельный БП.
Про диод вопрос понял - он не обязателен, просто индикации не будет. Про реле если честно не понял вопроса. Те реле АВВ, что я рекомендовал ставятся как промежуточные на выходы Зонта типа открытый коллектор. Управляющее напряжение 12 в, коммутация 220 в. Одно реле на одну коммутацию не важно насос это или сервопоивод (открыть) или сервопривод (закрыть).
Кажется понял) В реле АВВ 2 пары контактов, но работают синхронно, те замыкают/размыкают ноль и фазу. Поэтому одно реле на одну коммутацию.
Еще раз... одну витую пару из кабеля (два проводника) используем для подключения GND ("минус питания") и DATA. Если используется трехпроводная схема - то ще одну пару подключаем на +5В (оба провода этой пары). Все остальные провода в кабеле (не используемые для подключения датчика) со стороны контроллера подключаем на "плюс питания" контроллера. Провода в кабеле не задействованные в подключении датчика (или чего либо другого) не должны "висеть в воздухе" (не должны оставаться не подключенными).
С этим разобрался, если в промежуточном реле 2 НО контакта, то можно подключить 2 сервопривода, которые будут синхронно открываться (либо закрываться), верно? Или на одну пару контактов сервопривод, а на вторую диод (если обойтись без ABBшного).. Подключать обязательно к ОК или можно использовать Реле контроллера, ведь в данном случае это же одно и тоже (по функционалу)? Во вложении сделал схему подключения (промежуточное реле подключено условно), принцип верный? Остальное уже настройки контроллера? Подскажите, пожалуйста, какой интерфейс лучше использовать для Адаптера E-BUS (второй котёл): K-line или RS-485 (интересует надёжность подключения)? Расстояние от адаптера до контроллера не более 1 метра (подключение хочу сделать проводом ПВС 3х1,5мм2 для К-линии или применить ШВВП 2шт 2х0,75мм2 для RS-485). И вопрос по питанию, если не использую АКБ (контроллер питается от общего ИБП котельной), оптимально будет поставить 12V или больше. 12,2V. 12,34V. 12,50V. 13V..14V..? Спасибо!
По питанию до 28 v. Можно поставить блок питания 12v или 24v пофиг, работают оба. По остальному не совру не знаю. Единственное по питанию, если блок питания 24 v то реле уже на 24 v катушки.