РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да. Датчик мигает во время инициализации (включения после подачи питания). Если напряжения не хватает - датчик отключается и заново пытается включиться...
В выходные отключил шлейфы от основного блока и блока расширения. Без шлейфов у обоих приборов на выходе 4,05, если подкинуть чистый шлейф, без доп питания и резистора, то на шлейфах и на выходах, питание плавает в промежутках 3,7-3,9. Кстати попробовал по очередно отключать шлейфы, оставляя только часть на основном блоке или блоке расширения. Никакой разницы.
Добрый день. При отапливании квартиры 65 м2 контроллер SMART 2.0 подключен к котлу Ariston HS X 24 FF (24кВт) через адаптер E-BUS (Ariston) по цифровой шине. В режиме отопления "комфорт", "эконом" при фиксированной температуре в 27 гр. С, гистерезис 2 гр. С, при этом происходит частая периодичность включения выключения котла. Включение через каждые 30-40 сек с продолжительностью на 10-15 сек, при температуре теплоносителя 50 гр. С. Во время такой работы температура комнатного датчика успевает увеличится на 0,2 гр. С но заданная температура не достигается. Прошу пояснить алгоритм работы команды пуск/стоп котла при заданных условиях. В моем представлении, если текущая температура комнатного датчика 20 гр. С и целевая температура 27гр.С, то адаптер должен дать команду на включения контура отопления на котле, при этом на дисплее котла включается индикатор запуска отопления с температурой теплоносителя, которая задана в настройках ZONT (в моем случае 50 гр. С). После котел нагревает теплоноситель и самостоятельно включает и выключает горелку регулируя значение теплоносителя в пределах 50 гр. С. Когда температура достигнет до целевой в 27 грС, котёл отключится по команде стоп от адаптера. Потом происходит простой пока температра не опустится на 2 гр. С ниже целевой, то есть в 25 гр. С, после чего должен последовать повторный цикл запуска котла от адаптера. Но в результате адаптер дает кратковременные команды включения/выключения с большой частотой, что вызывает тактование котла и уменьшает ресурс внутрикотлового оборудования. Прошу порекомендовать, какие есть варианты решения данной проблемы?
Гистерезис 0.5. Выбег насоса по запросу тепла + 5 -10минут. Регулировка по теплоносителю и комнатной t (батареи все время теплые). Насос на 1 скорость (если не частотный). Слишком большие скачки от 30° до~50° фактической t ТН. Должно быть так.(Пару гюков не считается ) 120 м. 8 батарей, 80 м ТП, разбежка фактической ТН t 2-4°
Как к термостату ZONT H-1V с интерфейсом ZONT OpenTherm подключить панель управления ZONT мл-732 ? не могу понять ведь получается что контакт K-Line уже занят, а как еще можно?
Все вместе. Спарить. Так можно. Единственное, потом при прошивке чего нибудь (что висит на K-line,надо непрошиваемое оборудование отключать.)
Тут дела в неправильном управлении от адаптера. Запрос на тепло, по какой то причине прекращается, но целевая температура не достигнута, после идет задержка в 5 мин., потом опять запрос на тепло, греет 2 мин. до температуры теплоносителя и сразу отключается. Выбег насоса на моем котле не настраивается, в параметрах нет такой функции. У меня 5 батарей и 100м теплого пола.
Во время отопления. Котел все время смотрит за ТН. И отдает данные zont-y. А zont уже даёт команды. А так большой перепад t ТН. Попробуйте. А задержка как раз для прогрева плавного, он чуть нагрел, загнал ТН в систему, чуть поднял общую t. И так по кругу. В этом прикол цифры. Потом догнал до целевой t, уменьшил мощность и просто держит t ТН. У меня в таком режиме работает 2-6 кВт из 12. А у вас на полную качает мощность. У меня насос работает 1 из 3 круглые сутки, котел все время смотрит за ТН. 2 включаются только при нагреве в контурах
Просто отрегулировать никак, это надо отбалансировать всю систему настройками зонта. Сколько насосов, на какой скорости, их мощность, учитывается все
Поставил гистерезис 0,5. Способ регулирования - по воздуху с ПИД регулятором теплоносителя. Запрос на тепло - требуема t TH. График стал лучше, но расчетная температура как то скачками, то 50 то 0, не хочет плавно задавать температуру теплоносителя с учетом расчета ПИД регулирования. Провалы на графики все равно присутствуют, желтое выделение прерывается. TH сразу гонит максимальную, у меня сейчас выставлен диапазон теплоносителя от 15 до 50 гр. С. Вопрос: На графике красная черта внизу - это горелка активна, а желтое - это режим отопление запрос на тепло?
Пошел прогрев системы, через час синяя линия должна быть ровная. Как то так. Ставьте 70° мах. Быстрее систему прокачать и дом. Скачки чтобы конденсат в котле не вывалился