1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте схему

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем BRATUX, 24.12.21.

?

имеет ли место быть такая схема

  1. затрудняюсь по номиналам

    0 голосов
    0,0%
  2. покритикуйте

    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.737

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.737
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    В ней что то кардинально изменилось ?
    Селективное УЗО в этом щите явно лишнее, толку от него ноль, место ему в щите на улице.
    УЗО на свет и розетки ванной - это хорошо, а вот какой АВ его защищает ?
    Вводной на 25 А, не много ли ?
    Вы зачем так упорно этот диф. везде пытаетесь впихнуть ?
     
  2. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259
    Есть он у него. А УЗО в магазине. :)
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.737

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.737
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да я это уже давно понял, еще бы узнать что за диф., уверен что не DS202.:aga:
    @BRATUX, признавайтесь, что там за диф. у вас в заначке.
     
  4. BRATUX
    Регистрация:
    18.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    BRATUX

    Участник

    BRATUX

    Участник

    Регистрация:
    18.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Вот такое чудо мне досталось:

    1640661185152..jpg

    А если селективное УЗО в ящик на улице засунуть, как СИП к нему подключать?

    У меня заземление ТТ, как сделать двухуровневую защиту без УЗО селективного 100 мА?

    Вот самая последняя и окончательная схема, покритикуйте,

    1640685311074..jpg
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.737

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.737
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Особую ставку на это чудо можете не делать. :no:
    Достаточно глючный и ненадежный диф., к тому же электронный.
    А чего это диф. вдруг усох до 16А ?
    А чего это свет остался без диф. защиты ?
    При ТТ она должна быть везде. :nono:
    И не уверен что это последняя схема. :aga:
     
  6. BRATUX
    Регистрация:
    18.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    BRATUX

    Участник

    BRATUX

    Участник

    Регистрация:
    18.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    А почему электронный, электромеханический на 100 мА хочу брать

    Усох вот так, вы же не говорите какие надо, все непонятки пишете.
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.737

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.737
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вы сами хоть немного постарайтесь вникнуть в свою схему, комплектующие и будущий щит для дома.
    А то насобираете не пойми чего.
    Посмотрите соседние темы, подобных схем полно.
    И никакие дифы не нужны, достаточно АВ и УЗО, они кстати у ИЕКа электромеханические в отличии от дифов.
     
  8. BRATUX
    Регистрация:
    18.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    BRATUX

    Участник

    BRATUX

    Участник

    Регистрация:
    18.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Вас не поймешь, я ставил автомат и УЗО 100 мА на вводе, вы пишите оно там не нужно, поставил дифавтомат, вы пишите надо УЗО и автомат.

    Дифавтомат новый будет не от ИЭК, а тот что на фото пусть лежит так.

    Я много тем уже прочитал, не один человек ни на одной схеме внчтного никому ничего не ответил, только заумные словечки и каждый гнет свою линию, и схем нет нормальных.

    Вас попросили помочь, нет бы сказали, то сюда, то туда сколько чего, а вы только и пишите это не надо, это говно, это не так, вы сами то себя слышите?

    А эту схему мне помог набросать проектировщик в сборочном цехе электрощитов и производственных и бытовых. Завод всю Москву и область обслуживает, и думаете он херню там проектирует.
     
  9. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.439
    Благодарности:
    35.268

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.439
    Благодарности:
    35.268
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Вы постарайтесь спокойно разобраться
    как строятся схемы с типом заземления "ТТ". В ответах на это указывали.

    И соответственно исправить схему.
     
  10. BRATUX
    Регистрация:
    18.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    BRATUX

    Участник

    BRATUX

    Участник

    Регистрация:
    18.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Двухуровневая защита. она у меня есть, кроме света.
     
  11. BRATUX
    Регистрация:
    18.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    BRATUX

    Участник

    BRATUX

    Участник

    Регистрация:
    18.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Вот последняя схема. два автомата пусть без защиты будут, пусть только вводный диф защищяет. ну так то нормально
     

    Вложения:

    • 1640767597642..jpg
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.737

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.737
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Дааа ?
    Тогда понятно.
    Только непонятно - а чего мы тут обсуждаем ? :faq:
    Вы видимо все же сомневаетесь в его проф. пригодности.
    Думаю что да, херню, причем откровенную. :(
     
  13. BRATUX
    Регистрация:
    18.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    BRATUX

    Участник

    BRATUX

    Участник

    Регистрация:
    18.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Ну вот, про схему ничего не сказали, значит все правильно, наконец то
     
  14. BRATUX
    Регистрация:
    18.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    BRATUX

    Участник

    BRATUX

    Участник

    Регистрация:
    18.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Нарисовали бы правильную схему, хоть сравнить было бы с чем, а так одни разговоры
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.737

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.737
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вы к своему проектировщику обратитесь, пусть он и рисует.
    И в соседние темы загляните, например сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/537568/