    Бессмысленно брать БКН с теплообменником на 40кВт при мощности котла на 24кВт. Больше этих самых 24кВт теплообменник не выдаст.
     
  2. Алексей122
    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    817

    Алексей122

    Живу здесь

    Алексей122

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    817
    Адрес:
    Москва
    Вообще то я запамятовал и слегка ошибся - у меня не 28квт, а эти самые 24квт - конденсационный котел бакси дуотех+ 1.24. И бойлер на 160 литров с той же номинальной мощностью в 24квт.
    Так вот, обычно хватает и не сказывается на комфорте. Но не всегда (в выходные в доме от 4-6 человек, вместо "обычных" одного-двух).
    Конденсационник или нет - каждому свое. У меня многое было "за" - теплый дом, низкотемпературное отопление (только теплые полы), покомнатное регулирование температуры, коаксиальный дымоход выведен на крышу пристроенного гаража (куда лазить проблематично - сосульки с дымохода отбить), есть куда сливать конденсат (центральная канализация)...
     
  3. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.209
    Благодарности:
    6.650

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.209
    Благодарности:
    6.650
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Читаю ваши сообщения, и не пойиу, вы серьезно, или прикалываетесь, когда топите за перебор по мощности котла? И вообше сомневаюсь, что в среднестатистических БКН в 150-200 литров может быть ТО на 40 квт. Вообще как раз лучше будет, если ТО бойлера будет мощнее котла, тогда кттел рвно и плавно его нагреет за то де время, что более излишне мощный котел в нервном режиме тактования. У меня наоборот,(я на тот момент правда не понимал и не придал этому значение),мощность ТО в БКН 17 квт, а котел на 24 квт, так вот поначалу, пока я не провел определенные манипуляции с котлом, котел тактовал при нагреве БКН, а в режиме антилегионелла это вообще были танцы с бубнами котла, просто кошмар, поэтоу сейчас как никак понимаю, что лучше 40 кВт в БКН и 24 кВт в котле, чем наоборот. А думать, что котел не переварит эту мощность, это просто человек полный ноль в этой теме. Это как и с СО, все то же самое, лучше поставить радиаторы с большей мощностью, и менее мощный котел, чем наоборот, так как если будет наоборот, то получим все "прелести" не нормальной работы котла, тактование и котел придеться гонять на экстремально высоких температурах теплоносителя, чтоб хватало тепла в доме.
     
    Последнее редактирование: 27.12.21
  4. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.486
    Благодарности:
    5.368

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.486
    Благодарности:
    5.368
    Адрес:
    Минск
    есть и больше. 200 л х 52 кВт
    IMG_20210827_180522.jpg
     
  5. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    Только это наверное, как на батареях, максимальная мощность - типа при +10°С в баке и +90°С теплоносителя?
    А при проточном режиме БКН, и в баке может быть градусов 40 и теплоноситель, к примеру, 70°С При таком раскладе от заявленных 52кВт может остаться всего 20кВт.
    Правда от менее мощных и останется ещё меньше...
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.015

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.015
    Адрес:
    Калуга
    зачем менять ? работает - пусть работает. это же не колесо от машины а ее дивгатель
    я не про это писал
    мощность СО и ее тепловой напор - это оно и то же. только термины разные.
    @astrom15, это будерус ?
    это нереально - разбор ГВС скачет как цирковая лошадь. в смысле планирования.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.015

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.015
    Адрес:
    Калуга
    ну почему же. если есть дух авантюризма - втыкаем второй насос. это в теории.
    обычно и 24 котле не выдает на БКН.
     
  8. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    А если на практике (да и в теории - тоже), то какой насос ни воткни - выше мощности котла БКН греться не будет.
     
  9. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.486
    Благодарности:
    5.368

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.486
    Благодарности:
    5.368
    Адрес:
    Минск
    вайлант
     
  10. donpostum
    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.383
    Благодарности:
    1.819

    donpostum

    Живу здесь

    donpostum

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.383
    Благодарности:
    1.819
    Я специально изучал эти квт. на бойлерах.
    Нужно учитывать, что температуру входящей котельной воды и ее расход в час. С учетом этого значение мощности может значительно меняться.
    Полез посмотрел табличку своего бойлера Дражице. Площадь теплообменника 0,7 (вернее 0,68 кв. м.), что не мало. Мощность на шильдике 9 кВт. (часто в описании вижу 17,5 квт.).
    Думаю и то и другое верно. (допустим 2000 литров в час или 4 000 литров в час теплоносителя с температурой 80 градусов).
    Сравните с тем, что пишут при площади теплообменника 0,3 - 10 квт. Фантастика ? Нет. Сколько кубов в час прокачаешь с какой температурой такую мощность и получишь.
    Бакси Премьер нержавейка 28 квт. - 0,8 кв. м площадь теплообменника.
    У Дражице 0,7 кв. м., 1 кв. м., 1,4 кв. м.
    0,7 кв. м. достаточно распространённое явление и далеко не самые дешевые модели.
    Со своим бойлером не испытываю проблем с горячей водой. Смотрю на мощность котла. Он практически постоянно (80 % времени) на минимальной мощности доводит температуру воды в бойлере до установленной.
    Меня бы не смутила схема теплообменник 1 - 1,4 кв. м. объем 150 литров (я предпочитаю ориентироваться на площадь теплообменника а не на заявленную мощность) и котел на 14 квт.
    Что интересно производители конденсационных котлов даже пластинчатые теплообменники делают увеличенной площади для того, что бы добиться низкой температуры обратки и как следствие работы котла в конденсационном режиме при подготовки воды ГВС. Это же правило может работать и с бойлером. Например 18 квт. конденсационник и к нему бойлер Дражице NTR 160 с площадью теплообменника 1,4 кв. м.
    По статистике Бакси у них самый популярный Бакси Дуо Тек Е на 40 квт. с проточным приготовлением воды. Хватает на два душа. Видимо покупают те у кого нет возможности поставить бойлер.
     
  11. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Да какой это Вайллант ? :faq: Там же на шильдике - написано "QIK" и стоит польский адрес.
     
  12. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.486
    Благодарности:
    5.368

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.486
    Благодарности:
    5.368
    Адрес:
    Минск
    Увеличение площади теплообменника сказывается наверное на времени нагрева?)
     
  13. donpostum
    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.383
    Благодарности:
    1.819

    donpostum

    Живу здесь

    donpostum

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.383
    Благодарности:
    1.819
    52 квт. - 1,6 кв. м. площадь теплообменника
     
  14. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.486
    Благодарности:
    5.368

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.486
    Благодарности:
    5.368
    Адрес:
    Минск
    то немного к другому посту:)
     
  15. donpostum
    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.383
    Благодарности:
    1.819

    donpostum

    Живу здесь

    donpostum

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.383
    Благодарности:
    1.819
    Уменьшает время нагрева и снижает температуру обратки
    При этом котлу не нужно тактовать, выключатся когда мощность котла для догрева избыточна, при этом датчик показывает необходимость догрева воды до установленного значения
     