Схема подключения. Прошу помощи

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем torez-1, 28.01.10.

  1. IgorM
    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.741
    Благодарности:
    13.557

    IgorM

    Вечный Новичок

    IgorM

    Заблокирован

    Вечный Новичок

    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.741
    Благодарности:
    13.557
    Адрес:
    Москва
    Разъясню, хотя уже выше и определились.

    Что-то не очень хочется проверять работоспособность УЗО собой любимым при пробое на корпус (хорошо, если нуля)... пусть лучше оно заранее отрубит потребителя при утечке на защитное заземление.
    Кстати, еще и не факт хватит ли ему тока утечки для срабатывания, если вы трезвы и в тапочках на резиновом коврике...
     
  2. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.439

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Александров
    Ну да. Вы схему-то товарища смотрели? Речь идёт о конкретном примере. А у него предусмотрено заземление по схеме ТТ.


    А почему я должен рассматривать этот вариант. У товарища есть УЗО и есть заземление.
    Давайте всё-таки вести разговор о конкретном случае. А не обобщать свои размышления на вселенский масштаб.
     
  3. IgorM
    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.741
    Благодарности:
    13.557

    IgorM

    Вечный Новичок

    IgorM

    Заблокирован

    Вечный Новичок

    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.741
    Благодарности:
    13.557
    Адрес:
    Москва
    :)] У мня нижний край схемы за рамкой остался...
     
  4. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    Не думаю, что это хорошая идея - отключать некоторых потребителей.
    Холодильник -не любит этого.
    Газ. котел зимой (и насосики) однозначно не станете .
    Насос подачи воды не стоит отключать если в доме есть кто то еще - домашние не оценят если кончится вода во время приема душа или в бачке унитаза :)
    Всякие там электронные часы по всему дому ходить и выставлять - мне бы надоело!


    ИМХО, кто то "заливает"
    посмотрите схему УЗО - кнопка Тест предельно проста. Она создает замыкание через резистор фазного и нулевого провода, притом один конец берется до ввода в транс, второй после. В случае замыкания кнопки тест возникает исскуственное неравенство потенциалов.
    Может у него УЗО не на 15, а на 150мА? Нолик стерся?
     
  5. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Убедили. Подумаю над этим. :)

    Нет, никто. При работающем бойлере УЗО срабатывает при нажатии кнопки Тест, при выключенном - нет. Я так понимаю - УЗО электронное, раз оно без напруги не работает? И я очень сомневаюсь, что Аристоновские работники втулили на бойлер 150 мА УЗО. Даже если это китайцы :)
     
  6. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Не встречал УЗО ни на 15 ни на 150мА.
    видел в каталогах только 10,30,100,300 и помоему были еще больше но вроде писали что они толи для США то ли какие то специализированные.
    Проект по электрики Вам до делали?
     
  7. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Что то я узо на 15 мА не встречал даже в прайсах.Может не в тех смотрел?:)]
    А срабатывать от кнопки тест она обязана не зависимо- подключена нагрузка или нет.
     
  8. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    Да, проект мне отдали.
    Если возможно - давайте разговор про мой эл. проект продолжим в теме https://www.forumhouse.ru/threads/48678/page-3
    Задайте этот вопрос там еще раз, а я отвечу :)
     
  9. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Я тоже не встречал обычных УЗО на 15 мА. Повторю - это УЗО шло вместе с бойлером, висит на шнуре. Оно не для щитков. Может потому и 15. А то, что при выключенном бойлере оно не срабатывает - это факт. Почему?
     
  10. Nikolas_
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    417

    Nikolas_

    Живу здесь

    Nikolas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Краснодар
    Автор, я так понимаю, что счетчик и АВ, обведенные пунктиром - это отдельный бокс. Если я прав, там должна быть смонтирвоана ГЗШ (главная заземляющая шина), к которой подключается Ваш контур заземления. А уже от этой шины ведутся отдельные проводники к контактам РЕ каждого потребителя.
     
  11. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    На схеме у Вас нарисована система защитного заземления ТТ. Для Вашего случая то что нужно, но на позиции 6, 7 тоже обязательно поставте УЗО не более 30 мА!
    Барьер от сварочника накроется, ставте контактор!
    Ни в коем случае! Наврядли ВЛ может дать 640 А для защитного отключения D32, особенно при сечении ответвления не соответствующего действующим нормам.
    Товарища трусануло током менше уставки УЗО, по этому оно и не сработало. А вообще так делать нельзя, УЗО может оказаться неисправным!

    УЗО 10А 15 мА на кабеле бойлера Аристон. В верху виднеется ушко для закрепления на стене.
    Аристон_УЗО_15_мА.jpg

    Если насос до 1 кВт, достаточно автомата 16А, если сварочник инвертоный то обычно автомата 16-25А, в зависимости от мощности, достаточно.

    В позиции 1, автомат лучше поставить перед УЗО, так как ток вышестоящего автомата больше рабочего тока УЗО! В любом случае если в цепи только один автомат и УЗО то автомат ставте перед УЗО!
     
  12. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Благодарю за фото. Буду знать :)
     
  13. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Да, Вы правы. Это отдельный бокс. Точнее счетчик в пластиковом коробке с АВ. Их у нас принудительно РЭСовцы устанавливают на лицевой стороне дома.
    Так ли обязательно эту шину устанавливать рядом со счетчиком? Неудобно потом в дом заводить заземление.


    Спасибо! Ваши пожелания учёл.

    Вот по позиции 1 у меня два вопроса.
    1. По АВ: Насос 1,5 кВт, бойлер 1,2-2,4 кВт. Итого 12,3-17,7 А. Какой АВ лучше поставить - 16 или 20 А, если учесть, что оба ТЭНа почти никогда не включаю?
    2. По УЗО: Я так понимаю, что: "...суммарная величина тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников ее следует принимать из расчета 0,3 мА на 1А тока нагрузки..."
    У меня получется 3,69-5,31 мА. Какое УЗО лучше ставить - 10 или 30 мА? Если принять во внимание, что товарища трусануло при УЗО 15 мА, то хотелось бы поставить себе на 10 мА. Ванная всё-таки. Можно ли?
     
  14. Nikolas_
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    417

    Nikolas_

    Живу здесь

    Nikolas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Краснодар
    Да нет, необязательно. Но Вы должны представить себе конструктив исполнения самого контура заземления, линии контур - шина ГЗШ (а это квадратов 25 не меньше ) и линии ГЗШ - шина РЕ в квартирном щите (это тоже не менее 10 квадратов меди).
    К томе же, если у вас есть ванная, ввод воды и газа выполнен металлическими трубами, то необходимо предусмотреть СУП (систему уравнивания потенциалов), к которой должно все это подключаться. А сама СУП подключается непосредственно к ГЗШ.
     

    Вложения:

  15. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Извините. Вопрос по АВ и УЗО по линии 1 снимается. Я ошибся - насос 1 кВт. Значит вписываюсь в АВ 16А и почти вписываюсь в УЗО 10 мА.
    Схемку обновил согласно вашим советам.
     

    Вложения: