    Пока что это предположение - нет ни геологии, ни конструктивов, ни высотных отметок.
    Не факт. :no:
    Сваю то если выпирает, то она наверное влияет как то на то что на нее опирается?
    Вроде как не лишняя... почему Вы так посчитали?

    И кроме того она есть - надо просто обеспечить ей стабильные условия.
    Дренаж у Вас уже есть - отчего ж он не сработал?
    И что он из себя представляет вообще?

    Очень даже может быть что он и есть главная причина проблемы.
    Соответственно надо понимать что за "дренаж" такой у Вас и как он со всем взаимодействует.
    Жить в 21 веке в доме с теплопотерями, хреново закрывающимися дверями и облетевшим фасадом не драматично?
    Тогда ситуация не драматичная.

    Кроме того не исключено, что процесс будет продолжаться (причем знакопеременный, выше рассказал как может работать подобный Вашему конструктив во времени).
     
  2. Al-house
    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    20

    Al-house

    Живу здесь

    Al-house

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    20
    Дренаж пока только по периметру участка. Одна сторона менее чем в трех метрах от дома. Стандартно - перфорированная труба в геотекстиле, в щебне и затем опять геотекстиль. Все уходит в дренажный колодец и затем насосом в ливневку. Прям для дома дренаж еще не успел делать. Будет чем заняться по весне.
     
    Последнее редактирование: 10.01.22
  3. Al-house
    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    20

    Al-house

    Живу здесь

    Al-house

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    20
    Ну из того что можно сделать для дальнейшего предотвращения пучения - дренаж и утепление - будет сделано конечно. Просто не вижу что можно еще сделать. Если есть что то еще - подскажите ?
     
  4. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.025
    Благодарности:
    10.949

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.025
    Благодарности:
    10.949
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Ок.
    Ок.
    Al-house, на самом деле нет такого стандарта в нормативах - это очередной фантазм, подогреваемый продавцами геотекстиля и труб... если захотите ознакомиться с правильым дренажом, то в дренажном отделе есть ФАК, в нем сообщения пользователя еван - вот там все правильно расписано.
    Остальное лучше не читать, уже все зас...ли любители геотекстиля.

    Чтобы было понятно: задача дренажей чтобы из толщи грунтов вода попала в дрену.
    А геотектстиль кольматируется и мешает со временем поступлению воды из толщи грунтов в дрену - тем самым сокращается время службы такого "дренажа".
    Ливневкой надо полагать назван коллектор за пределами участка.

    В идеале надо такие системы делать самотечными (понимаю что не всегда это реалистично или у исполнителей просто мозгов не хватает чтобы сделать грамотное водоотведение).
    Был бы геологический разрез в пятне застройки - можно было бы уже сейчас оценить потребность в дренажах и сделать их схему.
    Или понять что дренажи не нужны или даже противопоказаны.
    При тех данных что Вы дали - только термоизолирование (и то на глазок, поскольку причиной проблемы могло стать неоднородное опирание при недостаточности армирования к примеру).

    Можно использовать утеплители типа ППС или ЭППС, если они потом пойдут в работу.
    Либо что то совсем дешевое типа картона или опилок, их надо будет накрывать от промокания сверху баннерами или пленкой.
    На крайний случай снег.
     
  5. Al-house
    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    20

    Al-house

    Живу здесь

    Al-house

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    20
    Спасибо за вдумчивый подход. Про дренаж посмотрю, были сомнения по ГТ на дренажной трубе, других не было, видимо надо было снять. Самотеком дренаж не сделать, уровень ливневки в поселке выше нижней точки дренажа на участке.
     
  6. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Основная причина - неправильное армирование ленты. Вообще не правильное. У Вас такие трещины могут появится ещё. Именно в этом месте (плюс-минус см 20 по срезу сваи.)
    Из мероприятий (упустил) - трещину закройте на зиму от попадания влаги
    На будущее - выбирайте правильно материалы для отделки и технологии (а то вон товарищ уже рассматривает штукатурку по фасаду каркасника... этого делать не стоит в принципе)
     
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.220
    Благодарности:
    41.068

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.220
    Благодарности:
    41.068
    Адрес:
    Эстония
    Оно и должно было треснуть...:(:(:(

    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/

    Я бы этим "фундаментом" с детства пугал будущих застройщиков и архитекторов...
     
  8. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.025
    Благодарности:
    10.949

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.025
    Благодарности:
    10.949
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Разумно. :hndshk:
    Просто "товарищ" знает о таких каркасниках, которые держат штукатурку... думал что и для других это не секретные технологии.

    Если ТС покажет конструктив - несложно будет сказать годится он под штукатурку или нет.
     
  9. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Если ему каркас связать не смогли, то о какой штукатурке на каркаснике речь? Не в этом бюджете мастера (да простит меня автор)
     
  10. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.025
    Благодарности:
    10.949

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.025
    Благодарности:
    10.949
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Тему не только ТС читает, Евгений - форум для всех.

    Я каркас топикстартера не щупал, за глаза ничего фантазировать не могу соответственно.
     
  11. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    1.306

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    1.306
    Адрес:
    Новосибирск
    Причина - сила морозного пучения. Правильное армирование могло до определенной степени компенсировать эту составляющую. Но, да, арматуру положили, проволочкой связали, бетона сверху налили...
     
  12. Al-house
    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    20

    Al-house

    Живу здесь

    Al-house

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    20
    Не совсем понял, о какой штукатурке речь идет. У меня фасад из кедрала.
     
  13. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.025
    Благодарности:
    10.949

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.025
    Благодарности:
    10.949
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Это Евгений художественно мне ответил, а я чуток развил тему... В Вашем случае, Al-house, важно чтобы не пострадал каркас, на который кедрал смонтирован.

    Т. е. от проблемного места в ростверке напряжения могут передаваться по силовому каркасу и на то, что на него навешено.
     
  14. Al-house
    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    20

    Al-house

    Живу здесь

    Al-house

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    20
    @urok, еще вопросы по утеплению. 1. Можно ли закрыть щель между грунтом и ростверком пенополистиролом или поставить снаружи шифер на высоту щели и засыпать песком или щебнем. Или положить мягкую отмостку плантер с заведением ее на внешний ростверк ? 2. Для утепления отмостки нужно 5 или 10 см пенополистирола ? Или подскажите, может где обсуждался правильный вариант, на сайте много мнений.