    не вдаваясь в подробности с напряжениями, смотрим на требование к инвертору не подключать тонкопленочные модули.
    Там не столько деградация, сколько возможен пробой тонкопленочного перехода. Далеко не все модули можно подключать к бестрансформаторным инвертоорам. Насколько я помню, Oerlikon Solar (а хевеловкие микроморфные по их технологии сделаны и на их оборудовании) не попадался ни разу в списке допустимых.
    Со значком @ надо звать, на ссылку уведомление не приходит. В тему совсем по другому поводу зашел, случайно.
     
  2. alex9328
    Регистрация:
    09.06.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    alex9328

    Живу здесь

    alex9328

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    СПБ
    Пошел изучать руководства от Sofar, да панели от хевел у меня.
     
  3. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.331
    Благодарности:
    4.861

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.331
    Благодарности:
    4.861
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Так ведь не для себя;))
     
  4. alex9328
    Регистрация:
    09.06.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    alex9328

    Живу здесь

    alex9328

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    СПБ
    Изучил паспорт панели, написано:
    ФЭМ подходят для всех существующих конфигураций инверторов, включая:
    Трансформаторные инверторы;
    Бестрансформаторные инверторы.
    Не все инверторы без трансформатора могут быть использованы. Пожалуйста,
    свяжитесь с производителем инвертора для получения дополнительной информации.

    В руководстве на инвертор Sofar нашел только это:
    Инвертор может быть использован только с фотоэлектрическими модулями, которые не требуют
    заземления полюсов.

    Поэтому не ясно, всетаки может работать инвертор с этой панелью или нет.
     
  5. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.925
    Благодарности:
    3.451

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.925
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Москва
    да, действительно, в новых мануалах такая фраза (в первых инструкциях было четко прописано про "кристаллический" солнечный модуль). Получается, прямого запрета со стороны инвертора на подключение тонкопленочных модулей теперь нет. И в паспорте на модули такого запрета нет.

    Будем надеяться, что ваши модули будут работать с Sofar Solar G3.

    Тогда по напряжениям - для вашего инвертора диапазон MPPT 250-500В, поэтому как минимум по 5 шт. последовательно ваших модулей в цепочку, потом цепочки в параллель. Если будут еще модули, то лучше будет повысить напряжение, чтобы номинал был примерно в середине дипазона, т. е. 350-400В, но при этом все цепочки должны быть с одинаковым количеством модулей.
     
  6. alex9328
    Регистрация:
    09.06.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    alex9328

    Живу здесь

    alex9328

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    СПБ
    Так и сделал, собрал 7 последовательно. Остальные 2 группы в параллельно добавлю. Посмотрим как будет работать.
     
  7. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Рига
    Добрый день, подскажите чайнику по солнечным панелям, заказал инвертор Sofar1.6, по паспорту панели можно поставить мощностью 2.2 кВт, вопрос что лучше поставить 4 панели по 450-550 Вт или 5 панелей например по 375-410 Вт, грубо говоря по мошности если выбрать 2кВт, мощность панелей примерно одинаковой будет, но количество измениться, хочется понять что важнее мощность по Вт или по вольтам (ведь 5 панелей по вольтам дадут больше). Спасибо
     
  8. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.019
    Благодарности:
    1.636

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.019
    Благодарности:
    1.636
    Адрес:
    Астрахань
    @Ilgar,
    Для этого инвертора диапазон поиска МРРТ: 80~450 В.
    Главное чтобы напряжение не привышало 450 вольт. В противном случае сетевик уходит в защиту.
     
  9. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Рига
    Получается тогда в данном случае без разницы 4 или 5 панелей по вольтажу, при одинаковой мощности к примеру 2кВт панелей. превысить 450в не получится, с таким количеством панелеи хорошо если половина наберется. Спасибо.
     
  10. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    408

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    408
    Вольтаж чем больше тем лучше, главное не превышать 450
     
  11. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617
    Уважаемые СЭСовцы!
    Зарекался больше не писать на форуме, но не удержался, каюсь.
    Читать рекомендации по напряжениям на входе Софара в стиле "чем больше, тем лучше" больше двух раз не смог.
    Не вводите новичков в заблуждение.

    На примере Софара линейки 1,1-3,3 кВт G3
    В спецификации параметр «Rated input voltage – 360V» ("номинальное входное напряжение" - четвертая строка)
    Это идеальное напряжение шины постоянного тока внутри Софара, с которой «шимится» (генерится) переменное напряжение 230 вольт в сеть. При таком значении напряжения Софар не осуществляет никаких дополнительных преобразований, как по увеличению, так и по уменьшению напряжения 230 вольт на выходе, что уменьшает потери на эти преобразования до величин близких к нулю и соответственно увеличению КПД всего устройства в целом.
    Высокий КПД важен! Кроме увеличения мощности отдачи в сеть, он приводит к уменьшению нагрева Софара, что, в конечном счете, продлевает его ресурс, особенно в летнее время.

    1. Смотрим график напряжений, при напряжении СП меньше оптимального напряжения шины.

    Недостача Upv Sofar.png

    Фактическое напряжение сети 233,1 вольта
    Оптимальное напряжение шины 233,1/230*360=364,9 вольта. Фактическое напряжение шины 369.4 вольта, отклонение 4,5 вольта, т. е. 1,2% (погрешности двух измерений во времени)
    Напряжение СП на входе при этом составляло 343,8 вольта.
    «Недостачу» напряжения в 369,4-343,8=25,6 вольта Софар компенсирует "вольтодобавкой", т. е. дополнительным преобразованием между СП и шиной.

    Есть смысл добавить одну СП !
    В данном случае были подключены 10 СП по 60 (120) ячеек каждая

    1. График практически идеального напряжения СП (на графике напряжение СП и шины слились в едином порыве :aga:)

    в самый раз Upv Sofar.png

    Фактическое напряжение сети 242,8 вольта
    Оптимальное напряжение шины 242,8/230*360=380,0 вольта
    Фактическое напряжение шины 379,4 вольта, отклонение 0,6 вольта, т. е. 0,2%
    Фактическое напряжение СП на входе 381,5 вольта, отличается от напряжения шины на 0,9 вольта.

    В данном случае подключены 10 СП по 72 (144) ячейки

    Все графики построены по данным из облака https://pro.solarmanpv.com/
    Вы можете построить аналогичные для своего случая.
    Обязательно учитывайте Ваше типовое напряжение сети при максимальной отдаче мощности.

    p. s.
    Советчики большего напряжения, чем оптимальное, для данной линейки Софаров!
    Было два человека с однотипным вопросом по напряжению СП для этой линейки Софара!
    Ваш аргумент – «побольше»?

    p. p. s
    Кстати и 450 вольт (указанное выше) не предельное значение для этой линейки Софаров, оно имеет несколько другое значение, смотрите спецификацию.

    450 вольт это верхний предел реботы МППТ, не читайте спецификации продаванов на сайтах (менеджеры часто и густо не имеют хоть какого близкого образования)
    Не поверите, существуют оригинальные спецификации производителя ;)

    Засим откланиваюсь.
     
  12. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Рига
    Тогда позвольте еще один вопрос, Full power MPPT voltage range (V) это что? Перевести с английского я могу, просто получается у Софара 1.6 150-450 вольт, я думал что со 150 вольт он уже на полную мощность выходит, а например у Софара 3.0 275-500 вольт.
    Просто подумываю может мощнее инвертор перезаказать…но если я поставлю 4 панели для начало разве 3.0 Софар будет нормально работать?
     
  13. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.019
    Благодарности:
    1.636

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.019
    Благодарности:
    1.636
    Адрес:
    Астрахань
    На сколько нагрузите на столько и будет работать.
     
  14. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617
    Напряжение старта 70 вольт у всех в линейке, т. е. 2 СП (по 60-72 ячейки) минимум, рабочее от 50 вольт.
    А так решайте, или ограничить себя в перспективном увеличении мощности СП, или некотором уменьшении кпд при более низком напряжении (количестве СП).
    На странице 10 инструкции можно увидеть как зависит КПД от напряжения СП и загрузки инвертора по мощности.
    Всего три значения (показано что 360 вольт - оптимальное), но тенденцию понять можно.
     
  15. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.925
    Благодарности:
    3.451

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.925
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Москва
    Это напряжение, при котором он может отдавать полную мощность. Если напряжение будет ниже, то независимо от мощности панелей он полную мощность не выдаст. Поэтому старайтесь попасть по напряжению выше середины диапазона MPPT для полной мощности. На 80В можете не обращать особого внимания, начания с этого напряжения инвертор просто начинает что-то генерировать.