    У Вас все свеженькое.
    У Вас возможно было кратковременное пропадание сети, на доли секунды. Вы могли сами и не замечать.
    У Софара в этом случае срабатывает защита (он не может синхронизировать свою генерацию с сетью и еще это требование любых сетевых инверторов - если сети нет, то категорически нельзя генерить, чтобы обратным напряжением не убило никого на линии.
    При малейших отключениях Софар ждет и тестирует входную линию в течении 1 минуты, если все хорошо то только через минуту он запускается.

    Если есть сомнения по поводу нижнего порога то все же попробуйте 22 регион.
    Меню-инфо - пункт "10.Парам.Безопас" указаны все предельные параметры как по напряжению, так и по частоте
     
  2. A1ex2
    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    A1ex2

    Участник

    A1ex2

    Участник

    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    нет не рабочее, а скорее UV1 20ms, т. е. при котором будет уходить в ошибку в рабочее всё что выше UV1 5ms
     
  3. A1ex2
    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    A1ex2

    Участник

    A1ex2

    Участник

    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    поменял на 22 регион, настройки безопасности напряжения и частоты оказались одинаковые с 33 регионом, скорее всего да, какие-то проскакивания ниже 150В незаметные для вольтметра, придется и дальше играться с перекидыванием фазы раз в месяц (у меня 3ф)
     
  4. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617
    Если у Вас воздушка и линии очень длинные то возможны кратковременные значительные перекосы по фазам.
     
  5. ero76
    Регистрация:
    17.09.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    17

    ero76

    Участник

    ero76

    Участник

    Регистрация:
    17.09.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    17
    А кто-нибудь знает коды языков? (русский, английский)
     
  6. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617
    Где Вы используете код языка?
     
  7. ero76
    Регистрация:
    17.09.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    17

    ero76

    Участник

    ero76

    Участник

    Регистрация:
    17.09.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    17
    В пункте Language, хотя вот сейчас я прям засомневался) Проверю еще раз, думал что там используется код как при выборе страны.
     
  8. ero76
    Регистрация:
    17.09.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    17

    ero76

    Участник

    ero76

    Участник

    Регистрация:
    17.09.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    17
    Понял свою ошибку, видимо дрожащей рукой пароль 0001 неправильно ввел, вот и решил что и для языка код нужен. Вошел, увидел, понял.
     
  9. Darsun
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253

    Darsun

    Живу здесь

    Darsun

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Лобня
    Относительно заявления "Софар опять врет с дневной выработкой" могу не согласиться.
    1-й задачей решил проверить работу своего Sofar 3000 TLM (однофазный, 1-й генерации). С Али был заказан электросчетчик с заявленной погрешностью 1%: https://aliexpress.ru/item/4000571797301.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.79854aa6I6BWz6&sku_id=12000020893023010
    Народ вроде уже проверял эту поделку DDS 238-2, например,: https://mysku.club/blog/china-stores/90417.html
    В моем случае выбор пал на изделие DDS 238-2 вместо нормальных электросчетчиков - это малый объем места в электрощите с необходимостью всунуть 3 отдельных счетчика под 2 задачи.
    (и 2шт под 2-ю задачу - для проверки КПД МАПа 24х4,5: https://aliexpress.ru/item/1005002497264194.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.a4bc4aa6VMFY2z&sku_id=12000020885548105)
    Собственно, первая задача выполнена:
    По данным сервиса счетчика:
    0,65 кВтч, 0,14 кВтч, 0,20 кВтч, 1,06 кВтч
    По данным сервиса Sofar:
    0,65 кВтч, 0,16 кВтч, 0,22 кВтч, 1,05 кВтч
    Таким образом, на минимальной мощности Софар врет всего 0,02 кВтч, на чуть более значимых величинах выработки около 1 кВтч погрешность от 0 до 0,01 кВтч (до 1 %). Будем мониторить далее. Пока погрешность измерений Софара не сильно отличается от реальных значений.
     
  10. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617
    Вы вообще читаете полностью сообщения и их предысторию?
    За сегодня у Вас уже второй косяк по НЕДОЧИТЫВАНИЮ.
    Я уже Вас подозреваю в умысле :aga:
    Эти ошибки признали Китайцы и выпустили обновление прошивки (3.65 версию).
    Разработчик видит все "поминутно" ему достаточно серийника Вашего Софара и он может анализировать всю работу по большой кучке параметров (посмотрите в протоколе, там есть все), от Вас ему больше ничего не нужно, кроме сообщения о ошибке.
     
  11. Darsun
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253

    Darsun

    Живу здесь

    Darsun

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Лобня
    Дык, там не совсем понятно было: ушла проблема или осталась. А червячок закрался - неужто опять обЪ...манывают нас.
    Вообще давно хотел проверить МАП на предмет КПД, в т. ч. КПД встроенного зарядника. Под это и заказал девайс. А дабы все было по фэншую, решил на всё контрольные счетчики поставить :). Сколько приходит, сколько просачивается обратно (они двунаправленные)...
    Короче Злого умысла не имел. :)
    И Как говорил дедушка Ленин: Учет и Контроль.
     
  12. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617
    Какой результат?
     
  13. Darsun
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253

    Darsun

    Живу здесь

    Darsun

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Лобня
    Пока только смонтировал. По получению результатов отпишусь через недельку - другую .
     
  14. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    3.617
    @Darsun,
    Tuya что умеет со счетчиком подробнее напишите?
     
  15. Darsun
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253

    Darsun

    Живу здесь

    Darsun

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Лобня
    Тут коротенько: https://mysku.club/blog/china-stores/90417.html
    Плохо то, что нужного мне параметра «продажи» или реверса в поддерживаемых приложениях smart life и tuya нет. Приложения выдают данные потребляемой и отдаваемой мощности только по модулю, т. е. в сумме. Вообще нет смысла переплачивать за Wi-Fi если не нужно управлять встроенным реле и не делать автоматизацию сценариев включения-выключения умного дома. Приложение выдает всего 4 параметра.
    В моем случае считывать отдаваемую и потребляемую мощность придется с экрана прибора…Поэтому и мониторинг данных будет происходить раз в неделю :(
    Но 3 таких девайса с возможностью двунаправленного учета со скидкой Али обошлись дешевле любого «нашего» одного двунаправленного …